В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь.
Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт.
Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32.
Присматриваюсь к Danfoss серии ev200B. Какие по ним отзывы, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
Ну и какие еще есть аналоги/производители с лучшим качеством?
Спасибо!
tiptop
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 12:00) *
Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт.
Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32.

А какой будет перепад давления?
Прямого действия (без микроканалов), наверное, не найти...
Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать.
Максим53
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 12:00) *
В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь.
Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт.
Идти будет грязная вода. Нужны на Ду 20, Ду 25 и Ду 32.
Присматриваюсь к Danfoss серии ev200B. Какие по ним отзывы, у кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
Ну и какие еще есть аналоги/производители с лучшим качеством?
Спасибо!


Укажите Вашу почту или пришлите в лс, я Вам подберу аналог
Lex
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 16:00) *
В ветке водоснабжения и отопления не ответили, поэтому спрошу здесь.
Посоветуйте хорошие (надежные клапана с электроприводом. Не регулирующие, а открыт-закрыт.

Шаровые краны с 3-х позиционным приводом.
Есть у Белимо, Сименса.
Подбирайте с самым мощным приводом из возможных, чтобы Вашу "грязь" мог перекрыть.

Дисковые затворы, как правило, на бОльшие диаметры.
Lenprom
Цитата(Максим53 @ 11.10.2017, 12:55) *
Укажите Вашу почту или пришлите в лс, я Вам подберу аналог

vladimir_j@list.ru
Спасибо.

Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 12:48) *
А какой будет перепад давления?
Прямого действия (без микроканалов), наверное, не найти...
Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать.

Там несколько кранов на разные среды. Какой будет перепад думаю сами разработчики до конца не знают (установка экспериментальная)
А посоветуйте хорошие шаровые краны на небольшие диаметры.
И желательно разъясните, чем плохи клапана (насколько я понимаю, выбирать лучше прямого действия если найду)


kdu
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 18:36) *
...И желательно разъясните, чем плохи клапана (насколько я понимаю, выбирать лучше прямого действия если найду)


Вам же человек русским языком объяснил чем плохи эл/магнитные клапаны: "Используйте шаровой кран или ДПЗ - трубы не будут прыгать."
Как обычно, самая здравая мысль остаётся без внимания... Также соглашусь с tiptop - лучший вариант в данном случае, использовать приводы на шаровой кран (и грязь не помешает, и гидроударов не будет). У belimo целая линейка есть таких приводов..
Lex
Цитата(Lenprom @ 11.10.2017, 18:36) *
А посоветуйте хорошие шаровые краны на небольшие диаметры.

Выбирайте:
http://belimo.ru/catalog/zaporno-reguliruy...harovye-krany-/
Приводы к ним:
http://belimo.ru/catalog/zaporno-reguliruy...arovykh-kranov/
tiptop
Цитата(kdu @ 12.10.2017, 7:59) *
У belimo целая линейка есть таких приводов..

"Целые линейки" есть много, у кого. Думаю, что мало кому нужна эта "целая линейка". cool.gif
Себе в квартиру я ставлю шаровые краны из нержавейки.
А по теме воды с грязью: надо, наверное, посмотреть конструкции с эксцентриситетом.
Lenprom
Цитата(Lex @ 12.10.2017, 8:16) *

К сожалению, Belimo не прошел. Там ограничение по температуре +120, а Заказчик как выяснилось хочет до +160.
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с кранами Generbe?
И что такое ISO-фланец для привода и есть ли какая-либо совместимость у приводов различных производителей?

Ну и альтернативные производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют.
tiptop
Цитата(Lenprom @ 31.10.2017, 16:16) *
производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют.

С виду мне понравились эти: www.g-mar.ru
tiptop
Посмотрите ещё межфланцевые "Pekos P 96".
Lex
Цитата(Lenprom @ 31.10.2017, 20:16) *
И что такое ISO-фланец для привода и есть ли какая-либо совместимость у приводов различных производителей?

Ну и альтернативные производители шаровых кранов из нержавейки с электроприводом и температурой среды до +160 тоже интересуют.

Есть стандарт ISO-фланцев. По идее, от разных производителей должны подходить,
потому что мы однажды подбирали приводы AUMA для клапанов Bernard (или наоборот)
на основе совпадения обозначения фланца.

Мы когда-то применяли клапаны производства Самсон
http://samson.ru/main/programm.htm
у них есть высокотемпературные изделия, в основном для пара, например:
https://www.samson.de/document/t99280ru.pdf
digoron
Делали паровой водонагреватель, поставили как раз клапан Danfoss EV220B, полдюймовый. По качеству к клапану нареканий нет (разбирал его от и до). Но в нашем случае не заработал.
При подаче пара в трубу он закрыт, открываем его, пытаемся закрыть, выключив напряжение - не закрывается полностью! Закрывается только если убрать давление на входе. Так и не понял, в чем причина, скорее всего, недостаточный перепад давления между входом и выходом клапана.
Lenprom
Цитата(digoron @ 1.11.2017, 14:16) *
Делали паровой водонагреватель, поставили как раз клапан Danfoss EV220B, полдюймовый. По качеству к клапану нареканий нет (разбирал его от и до). Но в нашем случае не заработал.
При подаче пара в трубу он закрыт, открываем его, пытаемся закрыть, выключив напряжение - не закрывается полностью! Закрывается только если убрать давление на входе. Так и не понял, в чем причина, скорее всего, недостаточный перепад давления между входом и выходом клапана.

Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию!
digoron
Цитата(Lenprom @ 2.11.2017, 15:55) *
Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию!

Еще момент с такими клапанами. До данфосса поставили ASCO SCG240A101. Сразу после запуска начал пропускать в закрытом состоянии. Заусенец попал между мембраной и седлом, оставив вмятину в латуни (!!!). Даже не стал пытаться его чинить. Мораль - обязательно надо ставить фильтры.
LUCHNICK
Цитата(Lenprom @ 2.11.2017, 15:55) *
Нифига себе. А я именно его заложил на пар. Спасибо за информацию!

На пар есть такие, прямого действия. не требующие перепада:
http://asteama.ru/valves/solenoid/steam/ЭСК_275-276(2)_do
Или пилотного управления:
http://asteama.ru/valves/solenoid/steam/ЭСК_295-296_po
Но какой бы хороший клапан не был, золотое правило:
Цитата(digoron @ 2.11.2017, 16:15) *
Мораль - обязательно надо ставить фильтры.

Причем, чтобы между фильтром и клапаном ничего не было. Извлекать окалину приходилось практически из всех устанавливаемых клапанов, где фильтр был не достаточно близко.