Цитата(timofeyprof @ 21.8.2019, 13:52)
типового решения не встречал. не поделитесь информацией (узел входа в канал)?
Типового, Вы скорее всего не встретите, а вот конкретных, под свою задачу/свой проект наверняка чертил практически каждый проектировщик тепловой сети.
Цитата(Maria999u @ 21.8.2019, 13:57)
Цитата(timofeyprof @ 21.8.2019, 21:55)
спасибо!
но предвидя вопросы эксперта, я пока не применял подобное решение, т.к.:
- нарушается герметичность канала в месте прохода труб,
- из-за температурного расширения со временем бетонная заделка разрушится или продавится внутрь канала.
Предполагал, что в таком узле будет какая-то особая герметизация, типа трубной проходки, как ПВХ-мембрана для кровли или гильза с гидроизоляционным шнуром и герметизирующим раствором или иной похожий вариант, долговечный, надежный и стойкий к температурным перемещениям и к грунту.
Типовые решения меньше оспариваются в экспертизе, хотя в последнее время стали косо смотреть, т.к. старые (советские прежде всего) типовые серии (проекты) справочного характера и ответственности за них никто не несет (если нет разрешения правообладатели типовых решений на его применение).
Зачем?
Зачем не поставить сверху НЕЗАСЫПАННОГО канала кольца горловин, вывести эти кольца над поверхностью земли на 0,5м, выполните опуск труб через эти горловины, обрамить эти кольца сверху "зонтом" из оцинкованного листа?
Вы ни разу не чертили подобные решения??
Откиньте из головы ППУ.
Выкиньте из головы связку "ППУ-Земля".
Выйдите из рамок.
Сообщение отредактировал nik4t - 22.8.2019, 12:46