> Противодымная вентиляция, Воздуховоды
Исхак
сообщение 21.9.2016, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305513



Добрый день, работаем на объекте, и заказчик утверждает что в противодымной вентиляции должны использоваться ТОЛЬКО воздуховоды с фланцевыми соединении, при все при этом, у них уже есть существующая система и принятая система смонтированная без фланцев.

Не могу в СП найти раздел где, идет описание соединений воздуховодов.

спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.9.2016, 10:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



СП 7
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:

6.13. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы.

6.16. Плотность воздуховодов вентиляционных систем различного назначения должна соответствовать классам герметичности, установленным в соответствии с [1].

Так что есть требования к толщине стали не мене 0,8 мм, к классу герметичности В , и уплотнитель должен быть негорючий. Так что утверждения заказчика ничем не обоснованы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:58