> Выбор сечения кабелей
El13
сообщение 2.8.2017, 11:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.
Надо запитать двигатели вентиляторов 3х фазные, мощности 7,5кВт, 5,5кВт, 4кВт.
Электрики говорят, что можно кинуть 1,5 мм2 и это по таблице 1.3.6 ПУЭ пойдет.
А я так помню, всегда на такие сечения закладывали 4...6 квадрат, на 7,5 уж точно 6.
Вроде по таблице ПЭУ прозодим, по потерям тоже (длина линии не большая-15м), что еще нужно учесть: пусковой ток одовременную прокладку нескольких кабелей с поправочными коэффициентами, коэффициенты на температуру?
В моем случае прокладка на лотке открыто.
И я бы честно заложила сечение 6, но как агрументировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanёk666
сообщение 2.8.2017, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 143839



В реалях я бы кидал 1.5 квадрата на эти мощности 380в, ну 2.5 край.
Скачайте удобную прогу в свободном доступе "Электрик"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 2.8.2017, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(El13 @ 2.8.2017, 12:30) *
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.
Надо запитать двигатели вентиляторов 3х фазные, мощности 7,5кВт, 5,5кВт, 4кВт.
Электрики говорят, что можно кинуть 1,5 мм2 и это по таблице 1.3.6 ПУЭ пойдет.
А я так помню, всегда на такие сечения закладывали 4...6 квадрат, на 7,5 уж точно 6.
Вроде по таблице ПЭУ прозодим, по потерям тоже (длина линии не большая-15м), что еще нужно учесть: пусковой ток одовременную прокладку нескольких кабелей с поправочными коэффициентами, коэффициенты на температуру?
В моем случае прокладка на лотке открыто.
И я бы честно заложила сечение 6, но как агрументировать?

ПО ПУЭ хватит 1,5 квадрата. Из опыта я бы кидал на 4 квт - 1,5 кв, на 5,5 и 7,5 - 2,5 кв.
конечно 6 кв будет только лучше но это лишние вложения. Вы же не станете обедать из кастрюли а возьмете тарелку... или водопровод в квартире конечно круто прокладывать трубой с ДУ=40 но нужно ли оно?

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 2.8.2017, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 2.8.2017, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Хорошо, а если там стоит частотник и плавкий предохранитель, у которого номинал в 2,5 раза (если не ошибаюсь) больше.
Он же по идее не защитит кабель в 1,5 или 2,5мм2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 2.8.2017, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Цитата(El13 @ 2.8.2017, 11:30) *
И я бы честно заложила сечение 6, но как агрументировать?

А вы их носом тыкните в таблицу 1.3.3 и 1.3.26 поправочные коэффициенты в зависимости от температуры и прокладки нескольких кабелей.

Цитата(Qwerty88 @ 2.8.2017, 11:54) *
Из опыта я бы кидал на 4 квт - 1,5 кв, на 5,5 и 7,5 - 2,5 кв.

я бы тоже так сделал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 2.8.2017, 12:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(El13 @ 2.8.2017, 12:58) *
Хорошо, а если там стоит частотник и плавкий предохранитель, у которого номинал в 2,5 раза (если не ошибаюсь) больше.
Он же по идее не защитит кабель в 1,5 или 2,5мм2?

Стоп. Частотник не защищает никакой кабель. Он защищает двигатель которым управляет и все. И еще по КЗ на движке он тоже отключит так как измеряет ток на двигателе и при его превышении останавливает ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.8.2017, 12:15
Сообщение #7





Guest Forum






Ток кз , это ток кз. Ток номинал это ток номинал.
любой предохранитель сгорит при кз в линии.

Сообщение отредактировал Blade runner - 2.8.2017, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.8.2017, 12:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(El13 @ 2.8.2017, 11:58) *
Хорошо, а если там стоит частотник и плавкий предохранитель, у которого номинал в 2,5 раза (если не ошибаюсь) больше.
Он же по идее не защитит кабель в 1,5 или 2,5мм2?

Предохранитель защищает кабель до частотника. Ну и сам частотник от возгорания. У частотников приличный пусковой ток, поэтому и предохранитель с запасом. К кабелю на двигатель это не имеет отношения. Даже пусковой ток двигателя с частотником существенно меньше, чем при прямом пуске, что дополнительно снижает требования к сечению кабеля. Хотя не 15 метрах всё это чепуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.8.2017, 12:19
Сообщение #9





Guest Forum






С частотником кос ф = 1, так что сечение кабэля будет пониже, чем без частотника
................
на 4 и 5.5 кВт достаточно 1.5 мм2
7.5 кВт - 2.5 мм2

Сообщение отредактировал Blade runner - 2.8.2017, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 2.8.2017, 12:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 554
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(El13 @ 2.8.2017, 13:30) *
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.
Надо запитать двигатели вентиляторов 3х фазные, мощности 7,5кВт, 5,5кВт, 4кВт.
Электрики говорят, что можно кинуть 1,5 мм2 и это по таблице 1.3.6 ПУЭ пойдет.
А я так помню, всегда на такие сечения закладывали 4...6 квадрат, на 7,5 уж точно 6.
Вроде по таблице ПЭУ прозодим, по потерям тоже (длина линии не большая-15м), что еще нужно учесть: пусковой ток одовременную прокладку нескольких кабелей с поправочными коэффициентами, коэффициенты на температуру?
В моем случае прокладка на лотке открыто.
И я бы честно заложила сечение 6, но как агрументировать?


На все эти двигатели легко подойдет сечение 2,5. Но и 1,5 - тоже можно, но я бы просто не стал, но по сечению подходит до мощности 12кВт.
Есть такая программа "Электрик" - она бесплатная из инета, считает все эти дела - удобно, рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 2.8.2017, 12:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(starmos @ 2.8.2017, 12:35) *
На все эти двигатели легко подойдет сечение 2,5. Но и 1,5 - тоже можно, но я бы просто не стал, но по сечению подходит до мощности 12кВт.
Есть такая программа "Электрик" - она бесплатная из инета, считает все эти дела - удобно, рекомендую.

по опыту 5,5 и 7,5 кВт если запитать 1,5 квадратами то кабель греется. Температура в пределах нормы, но я обычно делаю запас и прокидываю на такие движки 2,5 кв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 2.8.2017, 14:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Вот неплохой сайт, где учитывается много параметров.
На частотниках вообще нет пусковых токов, время разгона/торможения нормальное ставьте и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.8.2017, 16:19
Сообщение #13





Guest Forum






Пользуюсь много лет этой таблицей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Troyan_Yura
сообщение 3.8.2017, 1:41
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2017
Пользователь №: 324785



если я не ошибаюсь, по ПУЭ все силовые кабельные линии, что на розетку, что на двигатель любой мощности, необходимо кидать 2,5 мм2, только на освещение разрешено кидать 1,5мм2...

на экзамене в ростехнадзоре инспектора часто задают вопрос с подковыркой про "двигатель 1кВт 3-фазный какое сечение кабеля необходимо проложить?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 3.8.2017, 7:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Troyan_Yura @ 3.8.2017, 2:41) *
если я не ошибаюсь, по ПУЭ все силовые кабельные линии, что на розетку, что на двигатель любой мощности, необходимо кидать 2,5 мм2, только на освещение разрешено кидать 1,5мм2...

на экзамене в ростехнадзоре инспектора часто задают вопрос с подковыркой про "двигатель 1кВт 3-фазный какое сечение кабеля необходимо проложить?"

Ссылку на соответствующий пункт ПУЭ пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2017, 8:32
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Troyan_Yura @ 2.8.2017, 23:41) *
если я не ошибаюсь, по ПУЭ все силовые кабельные линии, что на розетку, что на двигатель любой мощности, необходимо кидать 2,5 мм2, только на освещение разрешено кидать 1,5мм2...

Открыли ли бы пуе что ли .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 3.8.2017, 10:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 554
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



В ПУЭ, в главе Электропроводки, есть таблица, насколько помню там сечение медной жилы ограничено 1мм2, для наиболее популярного типа проводки по зданиям (розетки, освещение). А поскольку 1мм2 - еще поискать, то берут ближайшее популярное сечение - 1,5мм2. Отсюда и пошла эта легенда про освещение. А про 2,5мм2 - скорее всего из-за того, что максимально возможная мощность для 1,5мм2 - около 4кВт, а чайники, утюги и нагреватели особенно могут иметь мощность >2кВт и работать более-менее длительное время, то чтобы избежать перегрева проводов, зачастую заделанных в стены, и прокладывают сечение 2,5мм2, которое обеспечивает достаточный запас. Отсюда и идет РЕКОМЕНДАЦИЯ электриков для ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 1,5мм2 для освещения, 2,5мм2 для розеток. Это моя версия, но я тоже сталкивался с таким правилом, когда работал с коттеджами. Впрочем если я писал электрикам другое сечение, они для меня тянули другое - это только ИХ правило. При этом конечно речь про 220В, а не про 380В.

Сообщение отредактировал starmos - 3.8.2017, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2017, 10:34
Сообщение #18





Guest Forum






Делать надо по проекту, а не как электрик сказал.
Электромонтажникам свойственно завышать сечение.
Много раз замечал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 3.8.2017, 13:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Blade runner @ 3.8.2017, 10:34) *
Делать надо по проекту, а не как электрик сказал.
Электромонтажникам свойственно завышать сечение.
Много раз замечал.

А если в проекте ошибка? Такое не замечали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2017, 13:24
Сообщение #20





Guest Forum






Покажу ошибку, пусть принимают решение.


Сообщение отредактировал Blade runner - 3.8.2017, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 3.8.2017, 13:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Blade runner @ 3.8.2017, 13:24) *
Покажу ошибку, пусть принимают решение.

А если проектную организацию с объекта прогнали а заказчик сам решение принимать не хочет? (Да и не разбирается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2017, 13:31
Сообщение #22





Guest Forum






Чей бизнес , тот пускай и думает.
..........
Сгорит че нибудь. потом крайними будете.



Сообщение отредактировал Blade runner - 3.8.2017, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 3.8.2017, 13:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Blade runner @ 3.8.2017, 13:31) *
Чей бизнес , тот пускай и думает.
..........
Сгорит че нибудь. потом крайними будете.

Тогда вопрос к Вам как к специалисту, который вызвался делать как минимум монтаж - а Вы не можете подобрать кабель? Вы же специалист? Зачем тогда мы Вас нанимали? (так может спрашивать заказчик).

И это может быть не бизнес, а, к примеру, школа... здание театра и любое другое муниципальное здание...

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.8.2017, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2017, 13:37
Сообщение #24





Guest Forum






На какую работу подписались . то и делаете.Мало ли что я умею делать, это никого не касается. Потом смежники еще скажут - че лезешь не свое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 3.8.2017, 13:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Blade runner @ 3.8.2017, 13:37) *
На какую работу подписались . то и делаете.Мало ли что я умею делать, это никого не касается. Потом смежники еще скажут - че лезешь не свое дело.

Ладно, не буду спорить. Просто я считаю что если взялся делать работу то нужно делать до конца. Если проектировщик ошибся - исправить ошибку и показать это заказчику. А если взялся делать пуско-наладочные работы то вообще обязан устранить все касяки проектировщика и монтажника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 3.8.2017, 14:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2017, 13:40) *
А если взялся делать пуско-наладочные работы то вообще обязан устранить все касяки проектировщика и монтажника.
За чей счёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 3.8.2017, 14:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(cauto @ 3.8.2017, 15:03) *
За чей счёт?

Поэтому и желательно чтобы проектная, монтажная и наладочная организация была бы одним и тем же лицом... ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 3.8.2017, 14:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2017, 14:38) *
Поэтому и желательно чтобы проектная, монтажная и наладочная организация была бы одним и тем же лицом
Ну в этом то случае всё понятно: сами накосячили, за свой счёт и исправили. А в этом то за чей:
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2017, 13:26) *
А если проектную организацию с объекта прогнали

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.8.2017, 15:03
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2017, 13:38) *
Поэтому и желательно чтобы проектная, монтажная и наладочная организация была бы одним и тем же лицом... ИМХО

И все вместе будут скрывать свои просчеты , против начальства же не попрут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 3.8.2017, 19:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Как бесят проектировщики неучи-перестраховщики. Запроектируют, а монтажники раком на объекте стоят.
Шесть квадратов на двигатель 4 кВт. Хоть раз бы кто нибудь из них открыл паспорт на двигатель и посмотрел монтажные параметры. Там в клеммник еле еле влезает 2,5 квадрата. И начинается траходром с напильником. Благо развелось много переходников наконечников, немного спасают. Но размеры монтажной коробки не позволяют разводить кабели бОльшего сечения.
По весне подключали вентиляторы ДУ крышные 5,5 кВт каждый. Проектировщики заложили кабель 16мм2 многожильный не гибкий т.е. каждая жила из 7-ми проводков. Монтажная коробка у двигателя 10х10х6см. Наконечник прессуешь и нет места на изгиб и запас некуда убрать. Самое прикольное это шкафы от Болида на эти моторы. Там клеммы поставили на 4мм2 smile.gif. Приходится покупать новые клеммы на 16мм2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 10:04