Цитата(Bomba @ 23.1.2017, 11:58)
Имеется два деаэратора ДСА-50 и ДСА-75, я так понимаю с максимальной производительностью 50 и 75 тонн воды в час. Подскажите как можно определить расход пара на эти деаэраторы?
Необходимо знать температуру исходной воды, подаваемой в деаэраторы.
Чтобы догреть 50 т/ч с 50 до 108 градусов нужно 6,2 т/ч.
Для 75 т/ч соответственно 9,3 т/ч.
108 градусов берётся в расчёте для того, чтобы рассчитать максимальное количество пара, необходимое на нагрев.
Но опять же, это теоретически рассчитанные значения.
Точное значение зависит от давления пара, наличия (и состояния) барботажного устройства, температуры исходной воды, диаметра выпарного трубопровода и т.п.