Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Можно ли поставить циркуляционный насос СО на ГВС ?, остался насос с СО, возможно его установить на ГВС?
chizhov
сообщение 27.3.2015, 17:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263512



Всем привет! Остался насос Системы Отопления WILO, возможно его поставить на систему ГВС бойлера косвенного нагрева? насос в чугунном корпусе, клетчатка пластиковая. Говорят что он со временем взаимодействует с водой и дает осадок в бойлер косвенного нагрева!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 28.3.2015, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Говорят что он..
А что пишет про него производитель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.3.2015, 16:52
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да известно, что пишет производитель. Производитель пишет, на воду нержавеющие ставить и бронзовые. СПасибо, хоть не золотые)))))
Ставьте, не парьтесь, чуфня это всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 28.3.2015, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Конечно, ставьте. Вы же эту воду не пить собрались. А это единственная причина, по которой насос следовало бы ставить с соответствующим предназначением.

Насосы для СО расчитаны на температуру 110...130 градусов. А в ГВС она будет едва ли достигать и половины этих значений. Так что насос здесь будет работать даже в щадящем режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.3.2015, 18:13
Сообщение #5





Guest Forum






Только никаких реле времени. Такой насос, в таком варианте применения, должен работать непрерывно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.3.2015, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ЁЖик @ 28.3.2015, 18:13) *
Только никаких реле времени. Такой насос, в таком варианте применения, должен работать непрерывно.

Насос включается датчиком температуры бойлера в таком применении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 30.3.2015, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(chizhov @ 27.3.2015, 17:34) *
Всем привет! Остался насос Системы Отопления WILO, возможно его поставить на систему ГВС бойлера косвенного нагрева? насос в чугунном корпусе, клетчатка пластиковая. Говорят что он со временем взаимодействует с водой и дает осадок в бойлер косвенного нагрева!

Риторический вопрос: откуда клетчатка в насосе? biggrin.gif
А осадок все-таки дает. Чистил прошлым летом Дражицу. Хозяева тоже долго удивлялись: "Откуда коричневый осадок? Ведь все трубы пластиковые!" Поискали чугунные (и стальные) элементы и нашли только ЮПС на рециркуляции.
Если будете принимать душ, то нормально. А вот набрав ванную, уже будет не очень приятно в нее лезть (особенно если ванна белая).
Себе бы не ставил. У меня еще и ребенок любит попивать водичку во время купания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2015, 14:31
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 12:06) *
Насос включается датчиком температуры бойлера в таком применении.


Вы перепутали загрузочный насос бойлера и насос циркуляции ГВС. Что касается насоса ГВС, то он может работать с простоями. Эти простои ему можно устраивать по разному. Чаще, посредством реле времени. Хотя, сейчас появились насосы, которые ориентируются не только на время, но и на температуру прокачиваемой воды.
Но что касается данного случая, то не должно быть никаких простоев.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2015, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.3.2015, 17:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ЁЖик @ 30.3.2015, 14:31) *
Вы перепутали загрузочный насос бойлера и насос циркуляции ГВС. Что касается насоса ГВС, то он может работать с простоями. Эти простои ему можно устраивать по разному. Чаще, посредством реле времени. Хотя, сейчас появились насосы, которые ориентируются не только на время, но и на температуру прокачиваемой воды.
Но что касается данного случая, то не должно быть никаких простоев.

Ваша правда, имеется ввиду насос на Т4.
Почему не должно быть простоев? На ГВС часто раб/рез ставят. Сутки один молотит, сутки другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2015, 21:55
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 18:24) *
Почему не должно быть простоев? На ГВС часто раб/рез ставят. Сутки один молотит, сутки другой.

Просто поосторожничал. smile.gif Насос не предназначен для работы с аэрированной водой. Рано или поздно, коррозия будет. И при постоянно работающем насосе мы не заметим никаких последствий. Но вот если дать такому насосу простой, часов на 6-8.. то не факт, что бойлер (как фильтр-отстойник) успеет осадить ржавчину. Её надо то немного. При старте после простоя, этого "немного", будет вполне достаточно.
Раб/Рез, в коттеджиках. Не встречал такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 31.3.2015, 9:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ЁЖик @ 30.3.2015, 21:55) *
Просто поосторожничал. smile.gif Насос не предназначен для работы с аэрированной водой. Рано или поздно, коррозия будет. И при постоянно работающем насосе мы не заметим никаких последствий. Но вот если дать такому насосу простой, часов на 6-8.. то не факт, что бойлер (как фильтр-отстойник) успеет осадить ржавчину. Её надо то немного. При старте после простоя, этого "немного", будет вполне достаточно.
Раб/Рез, в коттеджиках. Не встречал такого.

Не в коттеджах, в ИТП. Вода та-же.
Если рабочее колесо латунь или нержавейку лучше на ГВС я так понимаю, с ними проблем не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2015, 16:27
Сообщение #12





Guest Forum






Об одном говорим. Только вот разными калибрами оперируем smile.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:32