Цитата(СТИ NN @ 20.11.2020, 3:10)
Доброго времени суток всем!
Исходные данные:
бесканальная теплотрасса в ППУ изоляции 2хф76. Параллельно идут кабельные трассы свыше 1кВ.
До стенки изоляции трубы выдержано нормативное расстояние 2,0. Но на трассе есть неподвижная опора. Соответственно есть жб щит в который эта опора замоноличена.
Вопрос: какое расстояние должно быть от жб щита неподвижной опоры теплотрассы до кабеля. Приложение А СП 124 читала, фразу "от строительных конструкций" видела, но неужели в этом месте кабельная трасса должна делать петлю уходя на нормативное расстояние? Или идти кабелем ровно, а вдоль опоры делать стенку из пенобетона и тепловой расчет повышения температуры грунта?
В зависимости от напряжения кабельной линии, меняется нормативное расстояние и способ защиты кабеля от нагрева. Сейчас не редкость КЛ-20 кВ, КЛ-35 кВ. Уточните напряжение кабельной линии. Если глубже, то и от марки (конструкции) кабеля. К примеру, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение выше 10 кВ требует особых условий прокладки. Расстояния при параллельной прокладке кабелей и теплотрасс, способы защиты кабеля от перегрева изложены в Правилах устройства электроустановок.
Сообщение отредактировал Аспект - 31.12.2020, 9:32