Исходные данные:

бесканальная теплотрасса в ППУ изоляции 2хф76. Параллельно идут кабельные трассы свыше 1кВ.
До стенки изоляции трубы выдержано нормативное расстояние 2,0. Но на трассе есть неподвижная опора. Соответственно есть жб щит в который эта опора замоноличена.

Вопрос: какое расстояние должно быть от жб щита неподвижной опоры теплотрассы до кабеля. Приложение А СП 124 читала, фразу "от строительных конструкций" видела, но неужели в этом месте кабельная трасса должна делать петлю уходя на нормативное расстояние? Или идти кабелем ровно, а вдоль опоры делать стенку из пенобетона и тепловой расчет повышения температуры грунта?
Машинист
Попробуйте пройти ровно, скорее всего, ваще нахрен никто не заметит этого вопроса. А повышение температуры грунта от чего вы предположили в зоне расположения опоры? От теплопроводности? Бросьте, там штатный заводской элемент в изоляции, такой же как труба.
Да и не будет никто монолитить этот щит. Либо задавят экскаватором пару швеллеров и успокоятся, либо вообще подпишут как "мнимую опору". Два ду65, это разве теплотрасса? Это смех.
Svarog_in
в том же приложении А ещё есть примечания.
Пункт 5. При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице А.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ.
Аспект
Цитата(СТИ NN @ 20.11.2020, 3:10) *
Доброго времени суток всем!

Исходные данные:

бесканальная теплотрасса в ППУ изоляции 2хф76. Параллельно идут кабельные трассы свыше 1кВ.
До стенки изоляции трубы выдержано нормативное расстояние 2,0. Но на трассе есть неподвижная опора. Соответственно есть жб щит в который эта опора замоноличена.

Вопрос: какое расстояние должно быть от жб щита неподвижной опоры теплотрассы до кабеля. Приложение А СП 124 читала, фразу "от строительных конструкций" видела, но неужели в этом месте кабельная трасса должна делать петлю уходя на нормативное расстояние? Или идти кабелем ровно, а вдоль опоры делать стенку из пенобетона и тепловой расчет повышения температуры грунта?

В зависимости от напряжения кабельной линии, меняется нормативное расстояние и способ защиты кабеля от нагрева. Сейчас не редкость КЛ-20 кВ, КЛ-35 кВ. Уточните напряжение кабельной линии. Если глубже, то и от марки (конструкции) кабеля. К примеру, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение выше 10 кВ требует особых условий прокладки. Расстояния при параллельной прокладке кабелей и теплотрасс, способы защиты кабеля от перегрева изложены в Правилах устройства электроустановок.