> Утилизация концентрата обратного осмоса
AYRubin
сообщение 25.5.2015, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



Доброе время суток, уважаемые коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с прудами-испарителями для концентрата после обратного осмоса. Реально ли их предусматривать, в частности с точки зрения экологии. Может у кого-нибудь есть другой опыт утилизации концентрата, например установки выпаривания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener11
сообщение 25.5.2015, 11:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65365



Доброго дня!
Был такой опыт. Ставили выпариватель, получившуюся солевую кашу сливали в специальные мешки и высушивали. Соль сдавали раз в две недели на специализированный полигон отходов. Но для этой системы был предусмотрен бетонный резервуар, где соль в мешках высушивалась. А солевой концентрат, который с мешков стекал - обратно в голову очистных перекачивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYRubin
сообщение 25.5.2015, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



А какой был расход солевого концентрата?

Сообщение отредактировал AYRubin - 25.5.2015, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener11
сообщение 25.5.2015, 13:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65365



Выпариватель работал в периодическом режиме. Производительность составляла 900 кг/ч. Перед выпаривателем установлена накопительная емкость 2 куб.м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 28.7.2015, 11:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



Здравствуйте. Вопрос смежный с вашей темой. Из каих материалов можно выполнить трубопроводы концентратов обратного осмоса. В корпусе - полипропилен, а на улице по условиям пожароопасности и климатических условий - метал. Требуемый срок службы 20 лет. Солесодержание 2000-6500 мг/дм3. Хлоридов до 660 мг/дм3. Изначально в стадии ПД заложили углеродку (сталь 3), но потом посмотрели на скорость коррозии и опомнились..... Теперь думаю о двух вариантах: или углеродка оцинкованая или нержавейка, только если нержавейка, то какая (молибденка или молибденка с титаном)? Стали предлагать только ГОСТ, никаких AISI и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.7.2015, 20:31
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



можно и титановые, если денег хватит smile.gif
сплавы нж
почитайте про эти может подойдут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 29.7.2015, 8:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



AISI304 - стоит до 200 мг/дм3 хлоридов. AISI316L - стоит до 1000 мг/дм3 хлоридов. Подходит 316L. Нужны еще варианты. Может что подешевле есть. Нужен именно металлический материал. Пластик нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilya111188
сообщение 31.7.2020, 11:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413



Цитата(Ingener11 @ 25.5.2015, 11:38) *
Доброго дня!
Был такой опыт. Ставили выпариватель, получившуюся солевую кашу сливали в специальные мешки и высушивали. Соль сдавали раз в две недели на специализированный полигон отходов. Но для этой системы был предусмотрен бетонный резервуар, где соль в мешках высушивалась. А солевой концентрат, который с мешков стекал - обратно в голову очистных перекачивался.

А что за мешки такие подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 31.7.2020, 19:56
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(ilya111188 @ 31.7.2020, 13:58) *
А что за мешки такие подскажите?

когда на объекте закончились фирменные , я им подсказал использовать Агрил, шить из него мешки и ставить.
всё сработало.
главное- он односторонней пропускаемости, правильно шить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hydropark
сообщение 28.12.2021, 17:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.7.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 394191



Осуществляем утилизацию солевого концентрата в два этапа:
I. Дожимаем высоконапорным обратным осмосом (P > 37 бар) собственной конструкции со специально подобранными мембранами обратноосмотический концентрат с ХВО ТЭЦ (с общим солесодержанием 3-5 г/л) до 55 г/л, сокращая его расход в 10-18 раз. Фильтрат возвращается в производственный цикл;
II. Солесодержащий концентрат 55 г/л подаем на вакуум-выпарную установку с получением товарного продукта - кристаллических солей CaSO4 (c примесью +/- 5% NaCl). Дистиллят возвращается в производство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.12.2021, 17:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Мне таким заниматься не приходится вопрос ради интереса.

А трубы с ЦПП покрытием или SML трубы подошли бы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.12.2021, 10:24
Сообщение #12


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Hydropark @ 28.12.2021, 19:23) *
Осуществляем утилизацию солевого концентрата в два этапа:

на каком производстве применено?
Производительность сутки? час?
Товарный продукт продается?
А что скажете по концентрату с содержанием сульфатов от 8000 мг/л и хлоридов от 16000 мг/л.
Куда можно продать концентрированную соль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:47