> Проблема при пуске газовой горелки Elco и Ibsm, Переодически возникает затруднение при запуске водогрейного котла
TriksterGM
сообщение 12.2.2017, 9:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Добрый день уважаемые форумчане. Кто сколько может помогите разобраться. Ситуации не системные и трудно отслеживаемые, последний раз запустил котел с горелкой IBSM ( Италия) только с шестого раза . Возникали похожие случаи и с ELKO . Почему не хочет зажигаться факел с первого раза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2017, 9:53
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Электрод ионизации (контроля пламени) и его цепь в порядке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 12.2.2017, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



И там и там стоят ультрафиолетовые siemens QRM датчики , поджиг есть , но потом выходит в аварию по пламени. Разные мысли появлялись , и снос факела напором от вентилятора, и неустойчивость сигнала от датчика QRM, просто мало газа регулятор давления подал . застрял наверное, может котел холодный долго стоял , а может все причины вместе?
Elco, так тот мозг вынесет и 20 раз подряд не запускается , сменили регулятор газа , на такой же с IBSM и Elco включилась, а регулятор с элко поставили на IBSM и тот тоже завелся .

Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.2.2017, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 9:51) *
Ситуации не системные и трудно отслеживаемые, последний раз запустил котел с горелкой IBSM ( Италия) только с шестого раза . Возникали похожие случаи и с ELKO .

Там было настроено оптимальное соотношение "топливо-воздух"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 12.2.2017, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Да, наладчик приезжал, составил режимные карты и наладку соответственно по газоанализатору. Как вы считаете , возможно что в газовую магистраль до котла попал газ концентрации не способной к розжигу , то есть воздушная пробка ? Или такая ситуация невероятна ? Газ приходит с ГРП 6 кг , с редуцированием на 300 млб после регулятора в котельной

Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.2.2017, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 12:42) *
Как вы считаете , возможно что в газовую магистраль до котла попал газ концентрации не способной к розжигу , то есть воздушная пробка ?

Конечно, при закрытии последнего по ходу газа запорного устройства со временем газ после него заменяется воздухом.

Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 9:57) *
сменили регулятор газа , на такой же с IBSM и Elco включилась, а регулятор с элко поставили на IBSM и тот тоже завелся .

То есть, у них поменялось давление газа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 12.2.2017, 19:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



То есть, у них поменялось давление газа?
[/quote]
________________________________________________
Давление подстроили по предыдущим показаниям на Элко 60 млбар, на IBSM 140 млбар перед газовой заслонкой на горелке . Но все горелки всегда запускались без проблем на солярке . У солярки ярко -желтый факел и высокое давление на форсунке . Высокий распыл электроды поджигают без труда, а ярко-желтый цвет излучения датчик УФ сразу схватывает.

[quote name='Смит' date='12.2.2017, 13:44' post='1272848']
Конечно, при закрытии последнего по ходу газа запорного устройства со временем газ после него заменяется воздухом.

________________________________________________________________________________
_________________________
Так оно и есть , но газ после первой неудачной попытки заполняет полости . Может дальгнейшие неудачные пуски связаны с отрывом факела из-за тяги и погоды? И все это происхлдит после предварительного поджига пилотной горелки , то есть прикуриватель и на Элко и на IBSM/ Элко и АЙБСМ расположены в разных котельных . И газоходы у котлов раздельные Может такое быть что газ влажный , а не сухой?
Это явление происходит не часто . но если происходит замучаешься запускать

Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.2.2017, 20:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 19:55) *
Но все горелки всегда запускались без проблем на солярке . У солярки ярко -желтый факел и высокое давление на форсунке . Высокий распыл электроды поджигают без труда, а ярко-желтый цвет излучения датчик УФ сразу схватывает.

Может такое быть что газ влажный , а не сухой?
Это явление происходит не часто . но если происходит замучаешься запускать

Пламя природного газа может пожелтеть из-за недожога (углерод светится) и от влаги.
Но УФ-датчик должен "схватывать" невидимое излучение (после фиолетового).
Правильно ли я понимаю, что газ зажигается и у запальника, и у горелки, но его не "видит" УФ-датчик?
Вроде бы, такие датчики считаются недолговечными - может быть, у них уменьшилась чувствительность?
Или маловат расход газа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 12.2.2017, 22:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Цитата(Смит @ 12.2.2017, 20:30) *
Пламя природного газа может пожелтеть из-за недожога (углерод светится) и от влаги.
Но УФ-датчик должен "схватывать" невидимое излучение (после фиолетового).
Правильно ли я понимаю, что газ зажигается и у запальника, и у горелки, но его не "видит" УФ-датчик?
Вроде бы, такие датчики считаются недолговечными - может быть, у них уменьшилась чувствительность?
Или маловат расход газа?


Газ зажигается на запальнике ( у IBSM запальник выведен к горелке отдельной трубкой с электромагнитным клапаном вкл-выкл) и в момент подачи основного газа -факел должен поджигаться . а он тухнет и горелка выходит в аварию по отсутствию пламени.
В случае с Элко , у нее как такового запальника нет ( фальшзапальник), но в области выхода газа из восьми сопел , электроды поджига , зажигают газ на одном сопле и от него прикуривают остальные , как на газовой плите.
Конечно менялись датчики УФ на новые из упаковки , но это не помогало , срок службы такого датчика около двух лет , когда он выходит из строя, то в нем появляется под колбой наблюдаемое свечение , а на горелке предварительный розжиг отсутствует напрочь. Горелки выпендриваются примерно раз в три месяца или пол года .
Если газ желтеет от влаги, то это влияет на качество сигнала на датчике УФ ?
Еще , на горелках IBSM , часто замечал на факеле разнородный по цвету факел, он в некоторых местах голубой. а некоторых желтый, соглашусь , что это недожог, но по газоанализатору его нет. Думаю что дожигается он на
хвосте факела .

Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 12.2.2017, 22:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



[quote
Или маловат расход газа?
[/quote]
Думал над расходом . Предварительный поджиг на IBSM видимый через смотровое окно горелки и похож на маленький факел трепещущий на ветру . На Элко предварительный розжиг настроен на 30% мощности , примерно 100 кубов /час .
Вся система работает, но появляются моменты когда она становится неустойчивой именно на газе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 13.2.2017, 14:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Подскажите пожалуйста , возможно добавление в схему еще одного датчика УФ в параллель существующему ? Топочный автомат LFL 1.333
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.2.2017, 22:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Чисто из личного опыта. Горелка Элкашмэдка и Ваёчхаупт.
Регуляторы НАШИ. и относительно неблизко. Загорается запальник. Давление газа падает, и пока регулятор давления раздуплится (а раздупляется, когда давление упадёт непосредственно за ним), горелка выходит в аварию. Вылечили увеличением диаметра подводящего газопровода (типа ресивер), Предлагали заказчику клапан на свечу непосредственно перед горелкой (НЗ, при пуске вентилятора - открыть, после рзхжига закрыть, - автоматикой бы развязали) - не захотелъ. Хотя вручную - всё получалось.
Забугорные регуляторы - пошустрее. Но и дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 14.2.2017, 2:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Цитата(Valiko @ 13.2.2017, 22:21) *
Чисто из личного опыта. Горелка Элкашмэдка и Ваёчхаупт.
Регуляторы НАШИ. и относительно неблизко. Загорается запальник. Давление газа падает, и пока регулятор давления раздуплится (а раздупляется, когда давление упадёт непосредственно за ним), горелка выходит в аварию. Вылечили увеличением диаметра подводящего газопровода (типа ресивер), Предлагали заказчику клапан на свечу непосредственно перед горелкой (НЗ, при пуске вентилятора - открыть, после рзхжига закрыть, - автоматикой бы развязали) - не захотелъ. Хотя вручную - всё получалось.
Забугорные регуляторы - пошустрее. Но и дороже.

Знакомая тема . В моем случае регуляторы итальянские Тартарини и Девал , они беспилотные и давление держат . Есть еще и пилотный РД-50 усовершенствованный и тоже при пуске не сдувается , в отличии от РДБК -50 сделанные в гаражах Саратова .
Горелка IBSM -вот геморрой . Мне придется версию принять, что факел сдувает вентилятор, вот и сигнал от УФ датчика низкий .
Горелка очень шумная, на корпусе много вибрации ,листовое железо дребезжит . Как они комплектовали не понятно. Горелка и по стоимости не превышает 500 тыс руб на 5 МВТ мощности, уж очень дешевая. Регулятор Сименс перед горелкой с блоком герметичности, а все остальное собрано не понятно где.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:49