Добрый день уважаемые форумчане. Кто сколько может помогите разобраться. Ситуации не системные и трудно отслеживаемые, последний раз запустил котел с горелкой IBSM ( Италия) только с шестого раза . Возникали похожие случаи и с ELKO . Почему не хочет зажигаться факел с первого раза?
|
|
|
|
|
12.2.2017, 9:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Электрод ионизации (контроля пламени) и его цепь в порядке?
|
|
|
|
|
12.2.2017, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
И там и там стоят ультрафиолетовые siemens QRM датчики , поджиг есть , но потом выходит в аварию по пламени. Разные мысли появлялись , и снос факела напором от вентилятора, и неустойчивость сигнала от датчика QRM, просто мало газа регулятор давления подал . застрял наверное, может котел холодный долго стоял , а может все причины вместе? Elco, так тот мозг вынесет и 20 раз подряд не запускается , сменили регулятор газа , на такой же с IBSM и Elco включилась, а регулятор с элко поставили на IBSM и тот тоже завелся .
Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 10:08
|
|
|
|
|
12.2.2017, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 9:51) Ситуации не системные и трудно отслеживаемые, последний раз запустил котел с горелкой IBSM ( Италия) только с шестого раза . Возникали похожие случаи и с ELKO . Там было настроено оптимальное соотношение "топливо-воздух"?
|
|
|
|
|
12.2.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
Да, наладчик приезжал, составил режимные карты и наладку соответственно по газоанализатору. Как вы считаете , возможно что в газовую магистраль до котла попал газ концентрации не способной к розжигу , то есть воздушная пробка ? Или такая ситуация невероятна ? Газ приходит с ГРП 6 кг , с редуцированием на 300 млб после регулятора в котельной
Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 12:53
|
|
|
|
|
12.2.2017, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 12:42) Как вы считаете , возможно что в газовую магистраль до котла попал газ концентрации не способной к розжигу , то есть воздушная пробка ? Конечно, при закрытии последнего по ходу газа запорного устройства со временем газ после него заменяется воздухом. Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 9:57) сменили регулятор газа , на такой же с IBSM и Elco включилась, а регулятор с элко поставили на IBSM и тот тоже завелся . То есть, у них поменялось давление газа?
|
|
|
|
|
12.2.2017, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
То есть, у них поменялось давление газа? [/quote] ________________________________________________ Давление подстроили по предыдущим показаниям на Элко 60 млбар, на IBSM 140 млбар перед газовой заслонкой на горелке . Но все горелки всегда запускались без проблем на солярке . У солярки ярко -желтый факел и высокое давление на форсунке . Высокий распыл электроды поджигают без труда, а ярко-желтый цвет излучения датчик УФ сразу схватывает.
[quote name='Смит' date='12.2.2017, 13:44' post='1272848'] Конечно, при закрытии последнего по ходу газа запорного устройства со временем газ после него заменяется воздухом.
________________________________________________________________________________ _________________________ Так оно и есть , но газ после первой неудачной попытки заполняет полости . Может дальгнейшие неудачные пуски связаны с отрывом факела из-за тяги и погоды? И все это происхлдит после предварительного поджига пилотной горелки , то есть прикуриватель и на Элко и на IBSM/ Элко и АЙБСМ расположены в разных котельных . И газоходы у котлов раздельные Может такое быть что газ влажный , а не сухой? Это явление происходит не часто . но если происходит замучаешься запускать
Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 20:06
|
|
|
|
|
12.2.2017, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(TriksterGM @ 12.2.2017, 19:55) Но все горелки всегда запускались без проблем на солярке . У солярки ярко -желтый факел и высокое давление на форсунке . Высокий распыл электроды поджигают без труда, а ярко-желтый цвет излучения датчик УФ сразу схватывает.
Может такое быть что газ влажный , а не сухой? Это явление происходит не часто . но если происходит замучаешься запускать Пламя природного газа может пожелтеть из-за недожога (углерод светится) и от влаги. Но УФ-датчик должен "схватывать" невидимое излучение (после фиолетового). Правильно ли я понимаю, что газ зажигается и у запальника, и у горелки, но его не "видит" УФ-датчик? Вроде бы, такие датчики считаются недолговечными - может быть, у них уменьшилась чувствительность? Или маловат расход газа?
|
|
|
|
|
12.2.2017, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
Цитата(Смит @ 12.2.2017, 20:30) Пламя природного газа может пожелтеть из-за недожога (углерод светится) и от влаги. Но УФ-датчик должен "схватывать" невидимое излучение (после фиолетового). Правильно ли я понимаю, что газ зажигается и у запальника, и у горелки, но его не "видит" УФ-датчик? Вроде бы, такие датчики считаются недолговечными - может быть, у них уменьшилась чувствительность? Или маловат расход газа? Газ зажигается на запальнике ( у IBSM запальник выведен к горелке отдельной трубкой с электромагнитным клапаном вкл-выкл) и в момент подачи основного газа -факел должен поджигаться . а он тухнет и горелка выходит в аварию по отсутствию пламени. В случае с Элко , у нее как такового запальника нет ( фальшзапальник), но в области выхода газа из восьми сопел , электроды поджига , зажигают газ на одном сопле и от него прикуривают остальные , как на газовой плите. Конечно менялись датчики УФ на новые из упаковки , но это не помогало , срок службы такого датчика около двух лет , когда он выходит из строя, то в нем появляется под колбой наблюдаемое свечение , а на горелке предварительный розжиг отсутствует напрочь. Горелки выпендриваются примерно раз в три месяца или пол года . Если газ желтеет от влаги, то это влияет на качество сигнала на датчике УФ ? Еще , на горелках IBSM , часто замечал на факеле разнородный по цвету факел, он в некоторых местах голубой. а некоторых желтый, соглашусь , что это недожог, но по газоанализатору его нет. Думаю что дожигается он на хвосте факела .
Сообщение отредактировал TriksterGM - 12.2.2017, 22:21
|
|
|
|
|
12.2.2017, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
[quote Или маловат расход газа? [/quote] Думал над расходом . Предварительный поджиг на IBSM видимый через смотровое окно горелки и похож на маленький факел трепещущий на ветру . На Элко предварительный розжиг настроен на 30% мощности , примерно 100 кубов /час . Вся система работает, но появляются моменты когда она становится неустойчивой именно на газе.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
Подскажите пожалуйста , возможно добавление в схему еще одного датчика УФ в параллель существующему ? Топочный автомат LFL 1.333
|
|
|
|
|
13.2.2017, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Чисто из личного опыта. Горелка Элкашмэдка и Ваёчхаупт. Регуляторы НАШИ. и относительно неблизко. Загорается запальник. Давление газа падает, и пока регулятор давления раздуплится (а раздупляется, когда давление упадёт непосредственно за ним), горелка выходит в аварию. Вылечили увеличением диаметра подводящего газопровода (типа ресивер), Предлагали заказчику клапан на свечу непосредственно перед горелкой (НЗ, при пуске вентилятора - открыть, после рзхжига закрыть, - автоматикой бы развязали) - не захотелъ. Хотя вручную - всё получалось. Забугорные регуляторы - пошустрее. Но и дороже.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 2:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180
|
Цитата(Valiko @ 13.2.2017, 22:21) Чисто из личного опыта. Горелка Элкашмэдка и Ваёчхаупт. Регуляторы НАШИ. и относительно неблизко. Загорается запальник. Давление газа падает, и пока регулятор давления раздуплится (а раздупляется, когда давление упадёт непосредственно за ним), горелка выходит в аварию. Вылечили увеличением диаметра подводящего газопровода (типа ресивер), Предлагали заказчику клапан на свечу непосредственно перед горелкой (НЗ, при пуске вентилятора - открыть, после рзхжига закрыть, - автоматикой бы развязали) - не захотелъ. Хотя вручную - всё получалось. Забугорные регуляторы - пошустрее. Но и дороже. Знакомая тема . В моем случае регуляторы итальянские Тартарини и Девал , они беспилотные и давление держат . Есть еще и пилотный РД-50 усовершенствованный и тоже при пуске не сдувается , в отличии от РДБК -50 сделанные в гаражах Саратова . Горелка IBSM -вот геморрой . Мне придется версию принять, что факел сдувает вентилятор, вот и сигнал от УФ датчика низкий . Горелка очень шумная, на корпусе много вибрации ,листовое железо дребезжит . Как они комплектовали не понятно. Горелка и по стоимости не превышает 500 тыс руб на 5 МВТ мощности, уж очень дешевая. Регулятор Сименс перед горелкой с блоком герметичности, а все остальное собрано не понятно где.
|
|
|
|
|
|