> температура при расчете систем ДУ и ПД, Разные данные
Macleod
сообщение 31.8.2016, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Подскажите пожалуйста чему верить-
В СП 7 четко написано При расчете систем ДУ - Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно ....
В РНП АВОК написано При расчете ДУ - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92

Сообщение отредактировал Macleod - 31.8.2016, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2016, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это Вы версию какого года смотрите? Надо пользоваться более новыми версиями - там много чего поменялось, не только указания по т-ре.
Я смотрю 2014 г. и там
Цитата
5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость
ветра принимают:
— для приточной противодымной вентиляции по
таблице 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для холодного периода года
(соответственно столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с»);
для вытяжной противодымной вентиляции по
таблице 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.8.2016, 13:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Macleod @ 31.8.2016, 12:52) *
Подскажите пожалуйста чему верить-
В СП 7 четко написано При расчете систем ДУ - Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно ....

ну а если почитать дальше
7.16. При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2],
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 31.8.2016, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Уже неоднократно отмечали отличие расчета по методике АВОК и ВНИИПО. По АВОКу расчет, и ДУ, и ПД делается на холодный период.

По ВНИИПО, по СП7 - расчет ДУ на теплый период, ПД на холодный. Чтобы снизить влияние ( по возможности) естественного давления за счет гравитационной составляющей..


Сообщение отредактировал Барабан - 31.8.2016, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2016, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Барабан @ 31.8.2016, 14:33) *
Уже неоднократно отмечали отличие расчета по методике АВОК и ВНИИПО. По АВОКу расчет, и ДУ, и ПД делается на холодный период.

Почему Вы так решили? Вы тоже смотрите какую-то старую версию РНП АВОК и даже не заметили
Цитата(ИОВ @ 31.8.2016, 13:10) *
Это Вы версию какого года смотрите? Надо пользоваться более новыми версиями - там много чего поменялось, не только указания по т-ре.
Я смотрю 2014 г. и там
Цитата
5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость
ветра принимают:
для приточной противодымной вентиляции по
таблице 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для холодного периода года
(соответственно столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с»);
для вытяжной противодымной вентиляции по
таблице 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»).


Неужели Вы видите отличия от требований по температурам/периодам с СП 7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 31.8.2016, 15:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Да, у меня старая версия. Значит, исправили - все нормально, отличий нет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 23:33