Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: температура при расчете систем ДУ и ПД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Macleod
Подскажите пожалуйста чему верить-
В СП 7 четко написано При расчете систем ДУ - Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно ....
В РНП АВОК написано При расчете ДУ - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92
ИОВ
Это Вы версию какого года смотрите? Надо пользоваться более новыми версиями - там много чего поменялось, не только указания по т-ре.
Я смотрю 2014 г. и там
Цитата
5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость
ветра принимают:
— для приточной противодымной вентиляции по
таблице 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для холодного периода года
(соответственно столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с»);
для вытяжной противодымной вентиляции по
таблице 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»).
Composter
Цитата(Macleod @ 31.8.2016, 12:52) *
Подскажите пожалуйста чему верить-
В СП 7 четко написано При расчете систем ДУ - Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно ....

ну а если почитать дальше
7.16. При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2],
Барабан
Уже неоднократно отмечали отличие расчета по методике АВОК и ВНИИПО. По АВОКу расчет, и ДУ, и ПД делается на холодный период.

По ВНИИПО, по СП7 - расчет ДУ на теплый период, ПД на холодный. Чтобы снизить влияние ( по возможности) естественного давления за счет гравитационной составляющей..
ИОВ
Цитата(Барабан @ 31.8.2016, 14:33) *
Уже неоднократно отмечали отличие расчета по методике АВОК и ВНИИПО. По АВОКу расчет, и ДУ, и ПД делается на холодный период.

Почему Вы так решили? Вы тоже смотрите какую-то старую версию РНП АВОК и даже не заметили
Цитата(ИОВ @ 31.8.2016, 13:10) *
Это Вы версию какого года смотрите? Надо пользоваться более новыми версиями - там много чего поменялось, не только указания по т-ре.
Я смотрю 2014 г. и там
Цитата
5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость
ветра принимают:
для приточной противодымной вентиляции по
таблице 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для холодного периода года
(соответственно столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с»);
для вытяжной противодымной вентиляции по
таблице 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»).


Неужели Вы видите отличия от требований по температурам/периодам с СП 7?
Барабан
Да, у меня старая версия. Значит, исправили - все нормально, отличий нет..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.