Цитата(Барабан @ 31.8.2016, 14:33)

Уже неоднократно отмечали отличие расчета по методике АВОК и ВНИИПО. По АВОКу расчет, и ДУ, и ПД делается на холодный период.
Почему Вы так решили? Вы тоже смотрите какую-то старую версию РНП АВОК и даже не заметили
Цитата(ИОВ @ 31.8.2016, 13:10)

Это Вы версию какого года смотрите?
Надо пользоваться более новыми версиями - там много чего поменялось, не только указания по т-ре.
Я смотрю
2014 г. и там
Цитата
5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость
ветра принимают:
— для приточной противодымной вентиляции по
таблице 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для холодного периода года
(соответственно столбец 5 «Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92» и столбец 19 «Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с»);
— для вытяжной противодымной вентиляции по
таблице 4.1 СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология» для теплого периода года (столбец 4 «Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98»).
Неужели Вы видите отличия от требований по температурам/периодам с СП 7?