> Естественное проветривание коридора, Естественное проветривание коридоров при пожаре
Andre
сообщение 9.9.2018, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2005
Пользователь №: 556



Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении вопроса естественного проветривания коридора. Имеем 4 -х этажное здание ТЦ, на 1 и 3 этажах коридоры, Г образной формы, длина 22 метра,с одного конца эвакуационный выход на улицу, с другого выхода в холл с лестницей и лифтом. По обе стороны коридора расположены бутики , перегородки и двери стеклянные до потолка , в бутиках имеются открывающиеся фрамуги.Требование инспектора- обеспечить естественное проветривание коридоров.Высота потолков в коридорах 2.4 и 2.5 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2018, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По описанным условиям невозможно обеспечить ест. проветривание таких коридоров.
Возможно, инспектор - шутник и таким предписанием тонко намекает на необходимость ДУ в этих коридорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre
сообщение 9.9.2018, 20:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2005
Пользователь №: 556



ИОВ , спасибо за ответ, почти сам до этого додумался, но хотелось получить подтверждение компетентных специалистов...если организовывать ДУ, также ряд сложностей, за потолком места для прокладки воздуховода нет, вариант только стояк по улице до кровли и над дверями выходом на улицу установить клапана, вентилятор соответственно на кровле, и, где брать компенсирующий приток... Через окна бутиков с установкой в витринах переточных решёток я так понимаю нельзя . Склоняюсь к мысли просто выгородить часть бутика с проходом к окну в середине коридора .

Сообщение отредактировал Andre - 9.9.2018, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2018, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Andre @ 9.9.2018, 20:19) *
...где брать компенсирующий приток... Через окна бутиков с установкой в витринах переточных решёток я так понимаю нельзя . Склоняюсь к мысли просто выгородить часть бутика с проходом к окну в середине коридора .

Правильно понимаете - нельзя.
Можно. Только не забудьте - при ДУ на окне д.б. приводы для автоматич. открывания, сблокированные с запуском ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre
сообщение 9.9.2018, 21:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2005
Пользователь №: 556



Еще раз спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre
сообщение 10.9.2018, 12:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2005
Пользователь №: 556



А если организовать два прохода к окнам из коридора на противоположных фасадах(по диагонали или напротив друг друга). Проем для компенсации притока в наружном ограждении на наветренном фасаде сделать в нижней зоне (обеспечив непримерзание), сечения открываемых фрамуг согласно расчета. Возможно что такое решение позволит уйти от установки вентилятора ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.9.2018, 14:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



newconfus.gif Невозможно! То, что Вы описАли, называется ест. ДУ.
Рекомендую сначала внимательно изучить СП 7, а уже потом приступать к проектированию. В противном случае получается бесполезная игра в воросы-ответы
Цитата
7.10 ...
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre
сообщение 10.9.2018, 16:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2005
Пользователь №: 556



Ув. ИОВ. По сути вопроса, планируется организовать именно естественное проветривание, нашел похожие темы на форуме, этот вопрос не раз поднимался и обсуждался, к единому мнению насколько я понял так и не пришли.
В любом случае это форум, а не сдача экзаменов на знание СП, если бы все всё знали, форум был бы не нужен.
В первом посте вы однозначно сказали, что естественное проветривание таких коридоров невозможно. Если не сложно, поясните по каким причинам. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.9.2018, 19:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Andre @ 10.9.2018, 12:08) *
А если организовать два прохода к окнам из коридора на противоположных фасадах(по диагонали или напротив друг друга). Проем для компенсации притока в наружном ограждении на наветренном фасаде сделать в нижней зоне (обеспечив непримерзание), сечения открываемых фрамуг согласно расчета. Возможно что такое решение позволит уйти от установки вентилятора ДУ.

Цитата(Andre @ 10.9.2018, 16:36) *
По сути вопроса, планируется организовать именно естественное проветривание,

Мне не понятно - Вы самостоятельно назначаете один из фасадов наветренным? А ничего, что в разное время даже одних суток направление ветра может меняться неоднократно? Или Вы волшебник и можете приказать ветру дуть в строго определённом направлении? wink.gif

Цитата(Andre @ 10.9.2018, 16:36) *
... нашел похожие темы на форуме, этот вопрос не раз поднимался и обсуждался, к единому мнению насколько я понял так и не пришли.
В любом случае это форум, а не сдача экзаменов на знание СП, если бы все всё знали, форум был бы не нужен.
В первом посте вы однозначно сказали, что естественное проветривание таких коридоров невозможно. Если не сложно, поясните по каким причинам.

Поиском ответов Вы не особо себя утруждали - даже вопреки Правилам Форума создали новую тему, практически, с тем же названием, что и уже давно существующая тема Естественное проветривание коридоров при пожаре. В ней, как раз и много чего обсуждали, и там же была ссылка на другую тему, в которой подробно обсуждали почему и как нужно рассчитывать проёмы для ест. проветривания.
Но начинать надо с арендодателя - только он знает, позволяют ли его договоры с арендаторами оттяпать у них часть арендуемых площадей. Так что выясняйте ситуацию, делайте расчёты.

Форум, действительно, не экзамен, но указанный мною пункт не имеет двоякого толкования. Я считаю нужным помогать форумчанам в разъяснении неочевидных или некорректных формулировок норм, а не заниматься ликбезом вопрошающих, не читающих основных норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 11.9.2018, 9:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Andre @ 10.9.2018, 13:08) *
А если организовать два прохода к окнам из коридора на противоположных фасадах(по диагонали или напротив друг друга).

При выполнении положений п. 3.12, п. 8.5 может получиться "естественное проветривание при пожаре".
Цитата(Andre @ 10.9.2018, 13:08) *
Проем для компенсации притока в наружном ограждении на наветренном фасаде сделать в нижней зоне (обеспечив непримерзание)

А это уже излишние фантазии, как правильно отметил ИОВ.

Сообщение отредактировал keaton - 11.9.2018, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему