Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ёмкость для сбора конденсата с переливом, Помогите найти оборудование
доктор рукиноги
сообщение 28.11.2016, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Сама представляю раздел ОВ. Прошу смежника из раздела ВК в системе сбора конденсата от промышленных воздухоохладителей устроить бочонок с переливом, с уровнем и возможностью опорожнения напрямую в канализацию (мимо перелива). Смысл с том, чтобы бочонок можно было опорожнить, а потом фиксировать, сколько конденсата наберётся, например, за сутки. Ну, а если никто не опорожняет, чтобы при заполнении вода сама ушла в канализацию (через систему перелива).

То ли прошу что-то неземное, то ли мой смежник ленится. Но говорит, что хочу я непонятно что.

У меня есть фото готовых аналогичных объектов (Германия, правда). Прикладываю. На найти такого зверя в интернете у меня не получается. Может, кто-нибудь подскажет мне производителя или каталог с описанием, чтобы предоставить моему смежнику?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 203,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 11:06
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B5...900567-ws35-965
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 28.11.2016, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Я бы, конечно, никогда не догадалась воспользоваться поиском.

Но смешно то, что по вашей ссылке реально есть ответ на мой вопрос (прикладываю, обвожу). Ну очень похоже. Только вот фото стырено откуда-то без ссылок на то, что это и откуда.

Если вы мне так же ткнёте, какое словосочетание ввести в строку поиска, чтобы выдали нужную мне картинку (ёмкость с уровнем, патрубками), я буду действительно благодарна.

Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 28.11.2016, 13:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 50,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 13:55
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(доктор рукиноги @ 28.11.2016, 13:38) *
вот фото стырено откуда-то без ссылок на то, что это и откуда.

Можно ж им позвонить и спросить. Но я искренне не понимаю, почему нельзя взять обычную бочку и самостоятельно приделать к ней искомые патрубки и указатель уровня...
http://selan.ru/products/c-emkosti/emkosti...skie_seriya_ts/
http://spbantel.ru/ukazateli.htm?yclid=7099505567933403353
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 28.11.2016, 14:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Я полностью с вами согласна. Но по каким-то причинам мой коллега из раздела ВК на это предложение округлил глаза, и страшным шёпотом сказал, что это ж придётся ЧЕРТЁЖ сделать.
Спасибо за ссылки. В этот раз гораздо полезнее wink.gif , особенно с уровнями. Правда, они какие-то слишком классные - кварцевое стекло, 10 бар... Но они существуют. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 14:08
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(доктор рукиноги @ 28.11.2016, 14:05) *
коллега из раздела ВК на это предложение округлил глаза, и страшным шёпотом сказал, что это ж придётся ЧЕРТЁЖ сделать.

Утешьте этого бездельника, чертеж делать не ему, а нестандартщикам. Или как там они у Вас в конторе называются.

Цитата(доктор рукиноги @ 28.11.2016, 14:05) *
они какие-то слишком

Всякие есть, погуглите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.11.2016, 14:13
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Чтобы не слишком, и не чертить самостоятельно, можно заказать готовое изделие в сборе практически у любого производителя бочек. Потребуется опросный лист с вашими хотелками.
Почти реклама)
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 133,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 14:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(доктор рукиноги @ 28.11.2016, 13:38) *
Я бы, конечно, никогда не догадалась воспользоваться поиском.

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 28.11.2016, 15:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



andrey R, а что в этом деле такого нестандартного? Взять производимую серийоно ёмкость, к ней добавить патрубки, проставить диаметры и отметки. С точки зрения раздела ОВ самая рутинная обычная работа.

Dmitry_vk, спасибо, очень полезно! Ткну своего коллегу.

Правда, он теперь утверждает, что это не его оборудование, потому что оно не по ГОСТу (не ванна и не унитаз), и посему его технологи должны закладывать. Кажется, дело уже выходит из моей юрисдикции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 15:56
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(доктор рукиноги @ 28.11.2016, 15:52) *
andrey R, а что в этом деле такого нестандартного? Взять производимую серийоно ёмкость, к ней добавить патрубки, проставить диаметры и отметки. С точки зрения раздела ОВ самая рутинная обычная работа.

Это называется - нестандартизированное оборудование. Раздел такой в проекте. И не "проставить диаметры и отметки", а сборочный чертеж, как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.11.2016, 16:13
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(доктор рукиноги @ 28.11.2016, 15:52) *
Правда, он теперь утверждает, что это не его оборудование, потому что оно не по ГОСТу (не ванна и не унитаз), и посему его технологи должны закладывать.

Чтоб я так жил)
А где запись, что в ВК оборудование только по ГОСТу? Пусть коллега ткнет теперь bestbook.gif
Нестандартка, да, отдельный чертеж, который прилагается к комплекту ВК.
Но путь с заказом обвязанной бочки для проектировщика намного проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 16:24
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 28.11.2016, 16:13) *
путь с заказом обвязанной бочки для проектировщика намного проще.

Тогда это будет покупное изделие конкретного производителя, лоббизм, однако rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.11.2016, 16:38
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 28.11.2016, 16:24) *
Тогда это будет покупное изделие конкретного производителя, лоббизм, однако rolleyes.gif

Вот только не надо)))
Тут через позицию лоббизм выходит, куда без этого. Главное, чтобы конфликта интересов не было)
Хочется быть белым и пушистым, выход есть: можно сделать опросный лист без производителя, а в спецификации указать N производителей в качестве аналога, пусть заказчик/монтажник тендеры проводит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 16:48
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 28.11.2016, 16:38) *
Вот только не надо)))

smile.gif
Цитата(Dmitry_vk @ 28.11.2016, 16:38) *
пусть заказчик/монтажник тендеры проводит.

И то верно, пусть они парятся, а то ишь чего удумали - лишний чертеж рисовать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.11.2016, 16:52
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Лишнего нам не надо laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.11.2016, 17:36
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Опросник с чертёжиком - привязкой патрубков и требование по контролю уровня прописать. В спецификацию вписать ёмкость с указанием ОЛ. ОЛ разослать изготовителям с запросом ТКП. Ну и сметчикам дать несколько ТКП. Upd.: Пока открытая вкладка висела, пока я написал, уже Dmitry_vk всё разложил

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.11.2016, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 17:41
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ferdipendoz @ 28.11.2016, 17:36) *
разослать изготовителям с запросом ТКП

Я обычно даже не читаю такие запросы smile.gif Слишком много развелось любителей их рассылать wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.11.2016, 17:53
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мои запросы изготовители тоже читают даже не через одного. Ваще трудно стало ТКП получить. Но нам деваться некуда, в Транснефти на этот счёт строго - будь добр, представь 3 ТКП на любое оборудование и ни в коем случае никаких указаний заводов или ТУ в спецификации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 17:58
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ferdipendoz @ 28.11.2016, 17:53) *
трудно стало ТКП получить. Но нам деваться некуда, в Транснефти на этот счёт строго

Ну а производители искренне не понимают, почему они бесплатно должны отрабатывать хотелки всяких зарвавшихся контор smile.gif
У них строго? Так то не мои проблемы smile.gif
Не, я еще понимаю, когда запрос от зака, да еще и то не факт, но запросы проектных контор - сразу в спам не читая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.11.2016, 19:02
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43846
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ТС Извините, а зачем вообще фиксировать количество конденсата?

Цитата(Dmitry_vk @ 28.11.2016, 16:38) *
Хочется быть белым и пушистым, выход есть: можно сделать опросный лист без производителя, а в спецификации указать N производителей в качестве аналога, пусть заказчик/монтажник тендеры проводит.

Для бюджета три прайса нужно принести и не заказчику и монтажнику, а проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 19:09
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vano @ 28.11.2016, 19:02) *
Для бюджета три прайса нужно принести и не заказчику и монтажнику, а проектировщику.

Не только для бюджета, но не суть.
Но в свете сказанного, гораздо проще сделать сборочный чертеж со стандартной бочкой, которую много кто делает и прайс известен, нежели пытаться эти три ТКП-прайса раздобыть на нечто нестандартное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2016, 19:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Ну если изготовитель не будет отвечать на запросы, в частности по транснефтевым проектам, то он будет исключен из реестра поставщиков. Гипротруба так вроде порешала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2016, 19:15
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Twonk @ 28.11.2016, 19:12) *
Ну если изготовитель не будет отвечать на запросы, в частности по транснефтевым проектам, то он будет исключен из реестра поставщиков

Изготовитель бочек навряд в том реестре состоит. Туда не так просто и попасть. Ну а кто там и кому важно поставлять и не вылететь, тот конечно будет рисовать даром, в качестве платы за возможность поставлять Транснефти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 29.11.2016, 8:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Я что-то всё равно сомневаюсь насчёт вашего нестандартного оборудования. Если я что-то составляю из стандартных деталей, что может сделать монтажник на стройке - это нестандартное оборудование? Тогда и какой-нибудь узел обвязки бойлера можно считать нестандартным оборудованием - серийно же не производится. И любое содение фасонных деталей...

Я вполне представляю чертёж.
Серийная ёмкость. К ней патрубки с указанием отметки. Уровень. Всё! Маленький кусочек аксонометрической схемы. Что невозможного? Неужели это не может быть смонтировано? Врезка в пластиковую ёмкость - это что-то экзотическое?

Vano
Это система хранения яблок в регулируемой газовой среде (РГС). Камеры герметичны. И количество конденсата при таком хранении прямо говорит о том, сколько влаги теряют яблоки (и соответственно товарной массы). Должны терять мало.
Если более дорогие варианты с расходомерами (как на фото). У нас пытаемся сделать бюджетнее.

Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 29.11.2016, 8:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 68,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _______1.JPG ( 79,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.11.2016, 9:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На такую емкость должен быть конструкторский чертеж. То есть у Вас должно быть право выпускать конструкторские чертежи, а у подрядной организации - право изготавливать оборудование. Конечно это больше касается ОРПД. Такую бочку склепает любой, но с точки зрения законности это не совсем правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.11.2016, 9:49
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(доктор рукиноги @ 29.11.2016, 8:46) *
Я что-то всё равно сомневаюсь насчёт вашего нестандартного оборудования.

К чертежам нестандартного оборудования есть свои требования. Сборочный чертеж, детали, спецификации и т.д. Детали могут быть стандартные или индивидуального изготовления. Для вашего случая тоже считаю перебором.
Есть еще вариант - изделие, ВК.И, в прилагаемые. Вполне хватит вида спереди с экспликацией оборудования и материалов, включая обвязку, и общими данными.
Цитата(доктор рукиноги @ 29.11.2016, 8:46) *
Я вполне представляю чертёж.
Серийная ёмкость. К ней патрубки с указанием отметки. Уровень. Всё! Маленький кусочек аксонометрической схемы. Что невозможного? Неужели это не может быть смонтировано? Врезка в пластиковую ёмкость - это что-то экзотическое?

Врезка здесь - самое уязвимое место, особенно в пластиковую емкость. Шов уже не обваришь) Такой способ тоже может пройти, но он не совсем корректный. Не путайте с обвязкой бойлера, там штуцера заводского изготовления, вы к ним просто присоединяетесь. В таком случае врезки могут не попасть в смету, испытания бочки с обвязкой отдельно от системы не проводятся, а только уже в составе системы.
По схеме:
1. Бак/бочка у вас закрытый, без воздуха система может работать в нерасчетном режиме. Должна быть перфорированная крышка или воздушник, на схеме тоже соотвественно отображается.
2. Врезки даны отметками, но нет отметки низа бака/бочки, нет отметки обреза трубы отвода конденсата в баке/бочке.
3. Нет отметок врезки уровнемера. Кстати, он не уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 29.11.2016, 10:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



T-rex, а что не так с законностью?
Пластиковая ёмкость. Конструкторский чертёж? Это звучит очень... бюрократично.

Dmitry_vk
Про врезку - ну да, это самое слабое место... Но это сравнительно. А так в нём ничего страшного нет, мне кажется. Есть же уплотнительные вставки, даже какие-то гермовводы - технология явно отработана, и врезкой в пластиковую бочку никого не удивишь.
Спасибо за внимание в моем чертежу, я согласна с вашими замечаниями. Но я его рисовала на скорую руку просто к тому, что это крайне простое проектное решение (с точки зрения отражения в проекте), на мой взгляд. И непонятно, из чего сыр-бор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.11.2016, 10:26
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вы еще сыр-бора здесь не видели)
Пока диалог по существу.
Флаг у вас, вам и решать. Ну или тому парню из ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2016, 14:42
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(доктор рукиноги @ 29.11.2016, 10:11) *
а что не так с законностью?
Пластиковая ёмкость. Конструкторский чертёж? Это звучит очень... бюрократично.

Так состав проекта - это и есть бюрократия. Это не просто бочка, это оборудование на её основе. И где документация на это оборудование?
Цитата
Сборочный чертеж, детали, спецификации и т.д.

Цитата(доктор рукиноги @ 29.11.2016, 10:11) *
Про врезку - ну да, это самое слабое место... Но это сравнительно. А так в нём ничего страшного нет, мне кажется. Есть же уплотнительные вставки, даже какие-то гермовводы - технология явно отработана, и врезкой в пластиковую бочку никого не удивишь.

Это монтажники должны за Вас делать? С какого перепугу? Вставки-гермовводы есть в спецификации? Они ж денег с зака потребуют на покупку недостающего и за разработку сборочного чертежа, а зак все вопросы переадресует проектировщику. Легко? Так сделайте, раз легко smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 1.12.2016, 11:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



andrey R
Мне кажется, когда оптимальное (простое, дешёвое, эфффективное и достаточное, ремонтопригодное) решение не находит применение только потому, что это неудобно отразить в проекте - это проблема проекта и проектирования в целом. Проект в данной конкретной ситуации парадоксально мешает строительству.

Вот из-за таких ситуаций проектирование себя вовсе дискредитирует.

По последней претензии (из последнего вашего абзаца). Я не имела в виду, что чего-то не должно быть в спецификации. Всё должно в ней быть, естественно. И отмечено не чертежах, где что применить. Не знаю, почему вы подумали, что я могу думать обратное. Монтажники должны лишь смонтировать в соответствии с чертежом. Если вы смотрите на ту схемку, что я приложила раньше, то это очень условно нарисовано, без указания всех деталей. Просто как аргумент к тому, что рисовать-то нечего.

Но это всё уже лирика. Активное противодействие товарища из ВК привело к тому, что решение за 50 евро мы заменяем решением за 600 евро, ибо так нам проще. Ставим расходомеры как я прикладывала раньше. И это на каждую из 80 камер. Заказчику это будет выдано как часть необходимого технологического оборудования, про вариант за 50 евро ему, естественно, никто не скажет.

Минута молчания.

Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 1.12.2016, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 8:44