Вопрос не совсем по теме АВОК, но т.к эти ограничения прописаны в СП 30 и СП 60 то задам вопрос тут.
СП 30.13330.2016 11.1 При проектировании внутренних систем водоснабжения и водоотведения следует руководствоваться положениями ГОСТ 27751.
Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).
Прокладку трубопроводов сетей водопровода и горячей воды в зданиях и устройство вводов необходимо выполнять с учетом требований 5.7.4.
СП 60.13330.2016 6.3.4 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. В наружных ограждающих конструкциях замоноличивать трубопроводы систем отопления не следует; допускается прокладка изолированных трубопроводов в штрабах ограждений. Замоноличивание труб (кроме полимерных) без защитного кожуха в строительных конструкциях (кроме наружных) допускается:
- в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
- при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При устройстве фундамента типа УШП, под фундаментом получается прокладываются сети (канализация. ввод воды) добраться, к которым можно только ослабив несущие конструкции. Что не допускается СП30.
Далее СП 60, в теле плиты устраивают теплые полы, срок службы трубы там более 40 лет, но срок службы индивидуального жилого дома, в которых чаще всего используют УШП должен быть лет 50, т.е в УШП по нашим нормам нельзя замоноличивать трубы в тело плиты, необходимо делать это в стяжке пола поверх плиты?
Соответственно по нормам и невозможно делать такие фундаменты с устройством сетей в них и под ними, сети надо заводить в какой то приямок или канал и разводить уже над фундаментом?
|