> Удлинение штока
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 6:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Проект изначально не мой (он мне достался от того специалиста что работал до меня). Заказчик, хором с экспертизой, требуют на разрезе колодца показать удлинение штока задвижки. Раньше удлинение штока я в подобных ситуациях не показывал, а лишь указывал в спецификации, показав на разрезе условное обзначение самой задвижки. Хотел посоветоваться-кто и как показывает удлинение штока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 7:03
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А как организовано удлинение штока? мы ставим колонку управления задвижкой и показываем её на разрезе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 7:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 9:03) *
А как организовано удлинение штока? мы ставим колонку управления задвижкой и показываем её на разрезе

Колонка и есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 7:40
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я показываю колонку на разрезе. Вечером из дома могу прислать пример
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 7:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 9:40) *
Я показываю колонку на разрезе. Вечером из дома могу прислать пример

Буду очень благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2017, 8:19
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.6.2017, 6:53) *
Проект изначально не мой (он мне достался от того специалиста что работал до меня). Заказчик, хором с экспертизой, требуют на разрезе колодца показать удлинение штока задвижки. Раньше удлинение штока я в подобных ситуациях не показывал, а лишь указывал в спецификации, показав на разрезе условное обзначение самой задвижки. Хотел посоветоваться-кто и как показывает удлинение штока.

На разрезе, от середины задвижки рисуете линию на поверхность земли. Над землёй чёрточкой изображаете маховик, а вытянутым треугольником под ней - колонку. Обычно рисуется на профиле. Всё.
Смысл в том, что бы было понятно в каких колодцах ставится колонка управления задвижкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 8:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2017, 10:19) *
Смысл в том, что бы было понятно в каких колодцах ставится колонка управления задвижкой.

Там на сети ОДИН колодец. Стоки отводят от оборудования в емкость, и вот перед емкостью надо поставить задвижку (соответственно устраивается колодец). Думаю в данном случае и так можно понять-в какой колодец ставится удлинение. И в замечаниях мне указывают не на лист с профилем, а на лист с разрезом колодца.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.6.2017, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 9:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2017, 10:19) *
На разрезе, от середины задвижки рисуете линию на поверхность земли. Над землёй чёрточкой изображаете маховик...

И, кстати, еще вопрос-как указать эту самую колонку удлинение штока в спецификации таким образом, чтобы все было в соответствии с ЕТТ от Роснефти?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.6.2017, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 9:11
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В Транснефти такие же требования. Поэтому мы показываем колонки. Ещё и высоту штурвала колонки от земли иногда требуют показать

Цитата(alexandrpjatkov @ 6.6.2017, 11:04) *
И, кстати, еще вопрос-как указать это самое удлинение штока в спецификации таким образом, чтобы все было в соответствии с ЕТТ от Роснефти?

Это удлинение так и называется "Колонка управления задвижкой", так она и записывается в спецификацию. Поскольку это изделие не гостируется, а серия 3.901-13, по которой колонки изготавливались, не действует - мы делаем опросник на колонки (один ОЛ на все колонки в каждом комплекте чертежей). Я не знаком с ЕТТ Роснефти, но у нас тоже есть такая штука, как ОТТ - так вот такая фигня, как колонки, этими ОТТ не регламентируется. Колонки сидят в поставке подрядчика

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 6.6.2017, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 11:11) *
Это удлинение так и называется "Колонка управления задвижкой", так она и записывается в спецификацию. Поскольку это изделие не гостируется, а серия 3.901-13, по которой колонки изготавливались, не действует - мы делаем опросник на колонки (один ОЛ на все колонки в каждом комплекте чертежей). Я не знаком с ЕТТ Роснефти, но у нас тоже есть такая штука, как ОТТ - так вот такая фигня, как колонки, этими ОТТ не регламентируется. Колонки сидят в поставке подрядчика

За ответ спасибо, но вопросы на этом не заканчиваются. rolleyes.gif Колодец, в котором сидит эта самая задвижка с удлинением штока -стальной (выполнен из стальной трубы и стального листа). Каким образом лучше выполнить проход этой колонки через верх колодца? Полагаю что там должен быть некий стакан, а между стаканом и непосредственно колонкой должно быть некое уплотнение (например каболка) и возможно с заделкой цементом. Те колонки с которыми мне приходилось сталкиваться, сверху имеют нечто типа защитного корпуса, и только в нем уже непосредственно само удлинение штока. Соответственно я полагаю, что между неподвижным корпусом колонки, и стаканом в крышке (верхотуре) колодца должно быть уплотнение. Я прав?
P.S: колодец, как и сама система канализации, расположены в тех краях, где есть вечная мерзлота.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.6.2017, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 10:07
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.6.2017, 11:35) *
За ответ спасибо, но вопросы на этом не заканчиваются. rolleyes.gif Колодец, в котором сидит эта самая задвижка с удлинением штока -стальной (выполнен из стальной трубы и стального листа). Каким образом лучше выполнить проход этой колонки через верх колодца? Полагаю что там должен быть некий стакан, а между стаканом и непосредственно колонкой должно быть некое уплотнение (например каболка) и возможно с заделкой цементом. Те колонки с которыми мне приходилось сталкиваться, сверху имеют нечто типа защитного корпуса, и только в нем уже непосредственно само удлинение штока. Соответственно я полагаю, что между неподвижным корпусом колонки, и стаканом в крышке (верхотуре) колодца должно быть уплотнение. Я прав?
P.S: колодец, как и сама система канализации, расположены в тех краях, где есть вечная мерзлота.

Мы строителям в задании даём отверстие Ø160 мм и всё. В монолитных колодцах они гильзу устраивают, а в стальных и вовсе, по-моему, просто отверстие делают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 10:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.6.2017, 11:35) *
Каким образом лучше выполнить проход этой колонки через верх колодца?

Похоже с проходом колонки через крышку я перемудрил... Колонка ведь имеет крепление к крышке обычно (это если судить по моему общению с поставщиками)...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.6.2017, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2017, 11:38
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.6.2017, 10:08) *
Похоже с проходом колонки через крышку я перемудрил... Колонка ведь имеет крепление к крышке обычно (это если судить по моему общению с поставщиками)...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 12:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2017, 13:38) *

Спасибо за выложенные страницы серии. Вот по ней и поработаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 13:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2017, 13:38) *

Начал смотреть серию и увидел что она разработана для задвижек с выдвижным шпинделем 30ч6бр. В проекте же применена гостовская шиберная задвижка (ГОСТ Р 55020-2012) интересует-подойдут ли к ней удлинения штоков по данной серии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 13:41
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ща в инете есть колонки, доработанные по сравнению той древней серией. Под разные присоединительные типоразмеры.
Навскидку вот http://www.e-s74.ru/productsiya?category=299

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 6.6.2017, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2017, 14:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 15:41) *
Ща в инете есть колонки, доработанные по сравнению той древней серией. Под разные присоединительные типоразмеры.
Навскидку вот http://www.e-s74.ru/productsiya?category=299

Вот их и применил. И под мои задвижки подходят (созвонился с ними). Спасибо всем за помощь!)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.6.2017, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 21:49
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Как обещал, пример выкладываю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Aleksandru.dwg ( 468,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.6.2017, 8:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 23:49) *
Как обещал, пример выкладываю

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.2.2018, 11:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте!
всегда закладывал в проекте колонку управления задвижкой в колодце для забора воды с пож.резервуара и вопросов не было.
сейчас думаю, колонка нужна для управления задвижкой снаружи с пов.земли. в нормах же написано шток управления задвижкой выводить по крышку люка, выходит здесь колонка как бы не нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.2.2018, 12:33
Сообщение #21


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Dima_UA @ 13.2.2018, 13:16) *
Здравствуйте!
всегда закладывал в проекте колонку управления задвижкой в колодце для забора воды с пож.резервуара и вопросов не было.
сейчас думаю, колонка нужна для управления задвижкой снаружи с пов.земли. в нормах же написано шток управления задвижкой выводить по крышку люка, выходит здесь колонка как бы не нужна?

Действительно, так написано. Я всегда ставил колонку и продолжаю так ставить - считаю, что это гораздо удобнее. Замечаний пока не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.2.2018, 12:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и что на пов. земли выводили? правда ни разу не видел возле пож.резервуаров торчащие колонки, колодцы были, колонок нет, люки не открывал чтобы посмотреть на задвижки.
вот может вместо колонки шток телескопический как для подземной задвижки ставить....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.2.2018, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.2.2018, 14:15
Сообщение #23


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну у нас в Транснефти к колонкам хорошо относятся. Электропривода на колонках ставят, ручные колонки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaVikK
сообщение 17.2.2018, 10:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446



Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 21:49) *
Как обещал, пример выкладываю

Спасибо за чертеж.
А блоками, которые Вы использовали в чертеже можете поделится? Или ссылочку, если выкладывали. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.2.2018, 13:20
Сообщение #25


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну берите их с чертежа ))) Как ещё можно поделиться? Я именно поделился уже cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения