> водонагревателя проточного типа, расчет расхода и мощности для подбора водонагревателя проточного типа
kkastill
сообщение 12.10.2018, 13:57
Сообщение #1


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Какой должен быть водонагреватель проточного типа, л/с для квартиры? При обычном расчете при N=2 (ванна=умывальник и мойка), U=2(один в ванной другой на кухне), расход горячей воды получается 0,3 л/с=18 л/мин, а это уже за 50 кВт. Так какой же все таки нужен котел или колонка для комфортного потребления? почему то хватает 20-24 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.10.2018, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(kkastill @ 12.10.2018, 13:57) *
Какой должен быть водонагреватель проточного типа, л/с для квартиры? При обычном расчете при N=2 (ванна=умывальник и мойка), U=2(один в ванной другой на кухне), расход горячей воды получается 0,3 л/с=18 л/мин, а это уже за 50 кВт. Так какой же все таки нужен котел или колонка для комфортного потребления? почему то хватает 20-24 кВт.


В квартире проточник? ничего не смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.10.2018, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну а че...колонка тот же проточник.
на 1-2 точки водоразбора хватит 20-24 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.10.2018, 15:36
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Это уже три фазы небось надо ))) Так-то за 100 ампер ток переваливает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 12.10.2018, 16:06
Сообщение #5


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



значит все продаваемые на рынке водонагреватели не обеспечивают 2 водоразбора с температурой 40 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.10.2018, 16:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Да три фазы. Хотя у нас в доме в элитные квартиры 3 фазы таки заведено, но боюсь кабель не расчитан на 20-25кВт. А про обычные квартиры, или вообще какие нибудь советской постройки и говорить нечего, включил помыться- весь подъезд без света.

Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2018, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 12.10.2018, 18:15
Сообщение #7





Guest Forum






Расчет на вкладке "Т6водонаг".
https://yadi.sk/d/3qz_GS0f3X8v3B

Сообщение отредактировал bsa1983 - 12.10.2018, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2018, 20:46
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kkastill @ 12.10.2018, 16:06) *
значит все продаваемые на рынке водонагреватели не обеспечивают 2 водоразбора с температурой 40 градусов?

Да. Там и норма водопотребления другая и температура не нормируется. Это вообще не относится к системе централизованного горячего водоснабжения.
Цитата
5.3.3.2 В системах централизованного горячего водопровода для поддержания в местах водоразбора температуры воды, не ниже указанной в 5.1.2, следует предусматривать систему циркуляции горячей воды в период отсутствия водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.10.2018, 13:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Ferdipendoz @ 12.10.2018, 15:36) *
Это уже три фазы небось надо ))) Так-то за 100 ампер ток переваливает



Цитата(Aerl @ 12.10.2018, 16:45) *
Да три фазы. Хотя у нас в доме в элитные квартиры 3 фазы таки заведено, но боюсь кабель не расчитан на 20-25кВт. А про обычные квартиры, или вообще какие нибудь советской постройки и говорить нечего, включил помыться- весь подъезд без света.

а откуда взяли про электрокотел? обычный двохконтурный газовый котел или просто газовая колонка

даже есть проточные електрические на 1-2 точки до 10 кВт.
но для себя я за бойлер 80-100 л с двойным ТЕНом 1,5+1 кВт

Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.10.2018, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 15.10.2018, 9:11
Сообщение #10


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...rt=#entry562607
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2018, 13:16
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 13.10.2018, 13:23) *
а откуда взяли про электрокотел? обычный двохконтурный газовый котел или просто газовая колонка

Для двухконтурных газовых котлов и колонок надо ещё и минимальную мощность учитывать. Горелка не модулируется больше чем на 60%, потому если мощность котла 20 кВт, то минимальная - 8 кВт. А это летом, когда вода в водопроводе 24-25 градусов, может создавать проблему частого включения-выключения. Контрастный душ не всегда нужен..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения