> Водопровод в сейсмических районах, Народ подскажите пожалуйста....
Гость_max635_*
сообщение 17.3.2011, 13:53
Сообщение #1





Guest Forum






Народ подскажите пожалуйста как ставятся компенсаторы на воде (наружке) в земле? Какие вообще ставятся компенсаторы? можно ли воткнуть виброкомпенсаторы, они ведь тоже для продольных перемещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 17.3.2011, 14:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



СНиП 2.04.02-84* п.15.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 17.3.2011, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



я ставила резиновые компенсаторы ЗАО "Арматек" в колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 17.3.2011, 15:24
Сообщение #4





Guest Forum






в колодцах я тоже поставил, в СНиПе прописано перед каждым резким изменением профиля, т.е. перед каждым углом повората, вот меня и интерисует конструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 9:16
Сообщение #5





Guest Forum






Народ, что никто не ставил компенсаторы перед входом в здание и перед поворотами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:21
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(max635 @ 18.3.2011, 10:16) *
Народ, что никто не ставил компенсаторы перед входом в здание и перед поворотами?

ИМХО, это уже перебор. Или у Вас 9 баллов?
Для 7-8 ставим перед водомерным узлом в здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 9:49
Сообщение #7





Guest Forum






Да, у меня 9 балов сейсмичность, Сочи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:52
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(max635 @ 18.3.2011, 10:49) *
Да, у меня 9 балов сейсмичность, Сочи.

Сочувствую. У нас больше 8 нет. И рекомендаций нет.
Может по опыту Сахалинского землетрясения что-то есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 10:21
Сообщение #9





Guest Forum






В принципе я поставил виброкомпенсатор в 1,5 метровом футляре на опорных центрирующих кольцах, но не знаю на сколько это правильно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 12:01
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Для восьми баллов при полиэтиленовых трубах водопровода никаких виброкомпенсаторов не ставят. ПЭ труба достаточно гибкая. Только футляры при проходе стенок колодца. Ну и класс трубы повыше взять. И Вам так же посоветовал бы. И упоры бетонные на поворотах специальные для ПЭ труб. На форуме было - поищите.
ИМХО, виброкомпенсатор ничего не даст. Это не вибрации. Может даже усугубит..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.3.2011, 13:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я проектировал в 9 баллах.Никаких виброкомпенсаторов не ставили.Если в земле их поставить то придется после каждого толчка рыть и аварию устранять.Правильно говорят, трубу SDR9 брал. Есть ещё SDR6 но я не уверен что вам это согласуют.
Виброкомпенсаторы ставьте на оборудовании в насосной чтобы авария труб при тряске не потащила за собой оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 13:22
Сообщение #12





Guest Forum






Дело еще в том, что технадзор постоянно пишет что не учтены требования СНиПа 2.04.02-84* п.15.12 и постоянно тычет в СНиП, вот и взял виброкомпенсатор, так как в тех документации пишут, что предназначем и для продольных перемещений. Можно ли ему как-нибудь это доказать? СНиПом или еще какой-нибудь документацией?

Сообщение отредактировал max635 - 18.3.2011, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.3.2011, 13:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Технадзор или экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 14:14
Сообщение #14





Guest Forum






Технадзор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 18.3.2011, 14:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



Недавно только сдали проект с сейсмикой правда 7 баллов. Так вот, никаких компенсаторов на углах поворота в земле мы не ставили, а вот в колодцах, которые перед углом и после обзательно. Этого достаточно. И на каждом вводе в здание или сооружение мы их также предусмотрели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 18.3.2011, 14:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2011, 12:01) *
Для восьми баллов при полиэтиленовых трубах водопровода никаких виброкомпенсаторов не ставят. ПЭ труба достаточно гибкая. Только футляры при проходе стенок колодца. Ну и класс трубы повыше взять. И Вам так же посоветовал бы. И упоры бетонные на поворотах специальные для ПЭ труб. На форуме было - поищите.
ИМХО, виброкомпенсатор ничего не даст. Это не вибрации. Может даже усугубит..


'Serg Ivanov', подскажите пожалуйста в каких нормах вы прочитали что "Для восьми баллов при полиэтиленовых трубах водопровода никаких виброкомпенсаторов не ставят"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 14:42
Сообщение #17





Guest Forum






А при вводе в здание вы их ставили в самом здании? дело в том, что у меня проект до стенки здания, а в здании что находится это внутрянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.3.2011, 14:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Где написано,что надо виброкомпенсатор?Нельзя жесткую заделку,нельзя зажимать трубу,нельзя делать жесткий шов... ПЭ трубы сами по себе гибкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 18.3.2011, 15:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



Я поставила компенсатор в колодце перед вводом в здание. На сколько помню во внутрянке тоже стоят они на вводах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 17:15
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ullla @ 18.3.2011, 15:38) *
'Serg Ivanov', подскажите пожалуйста в каких нормах вы прочитали что "Для восьми баллов при полиэтиленовых трубах водопровода никаких виброкомпенсаторов не ставят"?

А где Вы прочитали обратное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 21.3.2011, 13:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2011, 17:15) *
А где Вы прочитали обратное?

СНиП 2.04.02-84* п.15.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2011, 16:59
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ullla @ 21.3.2011, 13:44) *
СНиП 2.04.02-84* п.15.12

15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

И где здесь хоть слово про виброкомпенсаторы? rolleyes.gif
Вы что других гибких соединений не знаете? blink.gif
Чугунная раструбная труба на резиновых манжетах - тоже гибкое соединение. В отличие от зачеканки асбестоцементом.
Полиэтиленовая труба уложенная змейкой - гибкая, и допускает угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Вообще, для страховки, в данном случае лучше запросить производителя труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлия27_*
сообщение 22.3.2011, 18:29
Сообщение #23





Guest Forum






Проектировали Тольяттиазот
Внутри здания устанавливали на вводе перед счетчиком гибкие вставки
Для раструбных труб (канализация) на соединениях применяли уплотнительные кольца
при прохождении труб через фундаменты отверстия заполняются эластичным несгораемым материалом (для В) и водо-газонепроницаемым (для К)
жесткая заделка труб не допускается, отвертсия должны иметь зазор вокруг труб не менее 0.2 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.3.2011, 19:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ну да,это всё из нашего СНиПа. Ничего нового, всё как везде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.3.2011, 4:10
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Юлия27 @ 22.3.2011, 17:29) *
Проектировали Тольяттиазот
Внутри здания устанавливали на вводе перед счетчиком гибкие вставки
Вы эт серьезно? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надо_книгу
сообщение 16.10.2014, 14:52
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240114



Цитата(ullla @ 18.3.2011, 4:33) *
Недавно только сдали проект с сейсмикой правда 7 баллов. Так вот, никаких компенсаторов на углах поворота в земле мы не ставили, а вот в колодцах, которые перед углом и после обзательно. Этого достаточно. И на каждом вводе в здание или сооружение мы их также предусмотрели.



подскажите пожалуйста
вы какие компенсаторы ставили?
и про не в земле, а в колодце - вы при каждом повороте трассы устраивали колодец до и после с гибкой вставкой?
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2014, 10:13
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Надо_книгу @ 16.10.2014, 14:52) *
вы при каждом повороте трассы устраивали колодец до и после с гибкой вставкой?
спасибо

Полный бред..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackUAROBEY
сообщение 13.2.2018, 15:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 24.12.2009
Из: анапа
Пользователь №: 43264



Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2011, 16:59) *
15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

И где здесь хоть слово про виброкомпенсаторы? rolleyes.gif
Вы что других гибких соединений не знаете? blink.gif
Чугунная раструбная труба на резиновых манжетах - тоже гибкое соединение. В отличие от зачеканки асбестоцементом.
Полиэтиленовая труба уложенная змейкой - гибкая, и допускает угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Вообще, для страховки, в данном случае лучше запросить производителя труб.


п. 16.11 СП 31.13330.2012 (он же 15.12 СНиП) применяется на добровольной основе. Каким нормативным документом можно
аргументировать что нет необходимости ставить? Или может расчет какой есть?

Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 13.2.2018, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GluykoNATa
сообщение 9.6.2018, 9:57
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2015
Из: Волгодонск
Пользователь №: 261332



Здравствуйте, а у меня вопрос следующего характера , а если мы заходим в здание водой с приямка, расположенного снаружи здания, можно ли расположить компенсатор в этом приямке, а не перед ВУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 8:59
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(GluykoNATa @ 9.6.2018, 9:57) *
Здравствуйте, а у меня вопрос следующего характера , а если мы заходим в здание водой с приямка, расположенного снаружи здания, можно ли расположить компенсатор в этом приямке, а не перед ВУ?

Если в канале захОдите - можно. Если в грунте - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения