Захарова Ксения
сообщение 13.2.2017, 16:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292782



Добрый день!
Подскажите что можно предпринять в следующей ситуации:
В МКД стоит элеваторный узел. Подрядчик смонтировал систему отопления, а именно стояки, из полипропиленовой армированной трубы. СП 41-102-98 гласит что ставить полипропилен в системах с элеваторными узлами запрещено.
Элеватор трогать никак нельзя. Как можно решить проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.2.2017, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Читать требования не выборочно, а полностью:
Цитата
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.

В них ответ.

Сообщение отредактировал испытатель - 13.2.2017, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарова Ксения
сообщение 14.2.2017, 9:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292782



Цитата(испытатель @ 13.2.2017, 17:29) *
Читать требования не выборочно, а полностью:

В них ответ.


Читала)) мне нужно конкретно какого типа оборудование поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.2.2017, 10:06
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 13.2.2017, 17:29) *
Читать требования не выборочно, а полностью:

В них ответ.

Кстати, да, что там за ответ зашифрован? Клапаны-сбросники по температуре? Или перекрывающий клапан на подаче? Что хотел донести этот немногословный нормотворец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.2.2017, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



"Нормотворец" сказал: "Идите и размножайтесь идеями" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.2.2017, 14:18
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Захарова Ксения @ 14.2.2017, 9:43) *
Читала)) мне нужно конкретно какого типа оборудование поставить.
Тут можно только рассуждать. Почему может произойти превышение температуры в системе? Очевидно, что при элеваторном подключении может, например, приключиться повышение перепада от расчётного значения и система получит некоторый перегрев.
Может наоборот приключиться, что перепад упал, элеватор потерял эжектирующую способность и первичка попёрла прямо в ту самую систему, что снова вызовет перегрев.
Решение для первого случая - регулятор перепада, для второго - или насос или автоматически перекрывающая арматура.
Если насос, то надо бесперебойное питание и ещё один насос, если перекрывающая арматура, то надо опять же бесперебойное питание и прямое аварийное управление из диспетчерской. Короче, вариантов освоения бюджета масса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарова Ксения
сообщение 15.2.2017, 8:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292782



Цитата(HeatServ @ 14.2.2017, 14:18) *
Тут можно только рассуждать. Почему может произойти превышение температуры в системе? Очевидно, что при элеваторном подключении может, например, приключиться повышение перепада от расчётного значения и система получит некоторый перегрев.
Может наоборот приключиться, что перепад упал, элеватор потерял эжектирующую способность и первичка попёрла прямо в ту самую систему, что снова вызовет перегрев.
Решение для первого случая - регулятор перепада, для второго - или насос или автоматически перекрывающая арматура.
Если насос, то надо бесперебойное питание и ещё один насос, если перекрывающая арматура, то надо опять же бесперебойное питание и прямое аварийное управление из диспетчерской. Короче, вариантов освоения бюджета масса.

Спасибо большое за разжеванный ответ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения