Цитата(Puyol @ 8.5.2015, 11:22)
Спасибо. Отсюда второй вопрос))))))......Т.е. аттестацию чистых помещений может выполнить монтажная организация? Нужны ли какие-то разрешительные док-ты на проведения данной аттестации, и что вообще эта процедура в себя включает. P.s. надеюсь, мой вопрос корректен))).
Аттестация - это достаточно технологичное мероприятие. Включает она в себя следующее (это укрупнено):
1. Визуализация воздушных потоков.
2. Проверка эффективности работы предусмотренных фильтров конечной ступени очистки.
3. Определение концентрации аэрозольных частиц для всех классов частоты.
4. Определение скоростей потоков и расходов воздуха приточно-вытяжной систем вентиляции и расчет кратностей воздухообмена.
5. Измерение - определение перепадов давления в смежных помещениях с отличными классами чистоты.
6. Измерение – определение общих климатических параметров, таких как температура и влажность воздуха.
7. Определение скорости регенерации (восстановления) заявленного класса частоты в помещении (например после проведения циклов открытия/закрытия входных дверей, передаточных окон или каких либо внештатных ситуаций).
Данную процедуру должна проводить специализированная организация - испытательная лаборатория, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 (ИСО/МЭК 17025:2005) и должна быть аккредитована на техническую компетентность для проведения комплекса работ по испытаниям (аттестации) именно чистых помещений.
Так-же по результатам проведения испытательных работ лабораторией выдается заключение – протокол о соответствии помещения заявленному классу чистоты и установленным нормам, в случае отрицательных результатов проведения испытаний определяются причины и даются рекомендации по их устранению.
как то так....