Паспорт системы вентиляции |
|
|
|
28.6.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(zaharov63 @ 28.6.2012, 12:54) Можно оттолкнуться от проекта: есть проектный расход на совместную работу установок П1 и П2 или нет. Если в проекте расход только для работы одной установки, то паспорт один - просто на систему П, с дополнениями как указал alem. С резервными вентиляторами один же паспорт. А одновременную работу отражать как возможный режим. Если в проекте два расхода - можно и второй оформить, но это формально только для того, чтобы легче читалось. Но уж ни как не 3 паспорта. Это перебор. Сначала, примерно так подумал.. Но в схеме, представленной автором на участке после установок расход не указан. А полагаю, что если бы он был, то был бы указан через дробь.. ИМХО, правильнее - 3 паспорта.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 13:31) Не так. [attachment=63391:_1.1___1.2.jpg] Блин! Косяк при отправк был
_1.1___1.2.jpg ( 281,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
|
|
|
|
|
28.6.2012, 15:25
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 11:13) Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?! Кажется понял, что вас смущает. - Дополнительный участок сети. Но я всё равно не стал бы делать общий паспорт. Сделал бы, как упоминал - П1.1. с вкладышем с таблицей и схемой, а в примечании, что это при совместной работе с П1.2. Но и три паспорта - не ошибка, всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Цитата(alem @ 28.6.2012, 16:25) всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах. Ага! При тех урезанных Заказчиком сметах на ПНР (и по ОВ и по АОВ), я-бы в качестве исполниловки выдал ему бумажку с названием системы и штампиком "Проверено. Работает". А в качестве паспорта - приклеил-бы на решетки "бумажные индикаторы", оттопыривающиеся при включении установки.
|
|
|
|
|
29.6.2012, 5:45
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
DiJo, в России благодаря зажимистым заказчикам начали потихоньку расти цены на пусконаладочные работы. Если прошлые годы, найти ребят которые сделают паспорт не выезжая и его примет роспотребнадзор было не проблема. То теперь специалистов которые могут просто сделать паспорт очень трудно найти. А уж кто делает наладку, просто "зныщилы". В этом году впервые за много лет к нам возвращались люди которые искали фирму которая делает рисунки, а нанимали нас провести фактически аэродинамические испытаниям. Рынок достиг дна, профессия уничтожена, в следующем году будет рост, надеюсь. Цена, стоимость наладки и паспортизации систем вентиляции, анализ рынка Здесь размышления, о главном о цене на наши работы сегодня.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 29.6.2012, 5:45
|
|
|
|
|
24.9.2012, 6:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146650
|
Здравствуйте, подскажите какие ведомственные нормативы необходимо использовать (кроме традиционных СНиП) при приемки систем вентиляции цеха гидрометаллургии (входит в состав горного предприятия), интересуют параметры вент. систем указанные в паспорте ( приложении № 1 ВНЭ 11-88).
ВНЭ 11-88 не можем использовать в соотвествии с п. 1.2 "Требования настоящей Инструкции не распространяются на системы вентиляции предприятий и объектов особого и специального назначения (убежища и сооружения, предназначенные для работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений и т.п.), а также на системы вентиляции, эксплуатируемые на объектах подземных и горных работ."
Хотя данный цех не относится к подземным сооружениям, и эксплуатируется аналогично преприятиям химической промышленности.
Сообщение отредактировал IrenaCh - 24.9.2012, 6:42
|
|
|
|
|
24.9.2012, 19:36
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Если Вы пришли на горное предприятие, с наладкой систем вентиляции, то над Вами могут поиздеваться. Причины очень простые, Вы совершенно не знаете и не хотите вникать в специфику производства. А горные предприятия это сфера деятельности с традициями. Там нет цехов, есть участки. Это не химическое производство, а обогатительная фабрика. На руднике есть целый участок по вентиляции, а тут приперлись варяги, забирают деньги заработанные непосильным трудом. http://www.twirpx.com/file/88741/ - Гофман А.С., Меламед И.С., Цуцык И.Т. и др. Руководство по ревизии и наладке главных вентиляторных установок шахт. Могут требовать, но требования не совсем законны.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.9.2012, 19:40
|
|
|
|
|
25.9.2012, 3:05
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146650
|
Благодарью Вас за ответ, думаю Ваша книга пригодится мне в дальнейшей деятельности!
Хотела бы еще добавить, данный цех работает по аналогии с металлургическим продпиятием (без подземных коммуникаций), при этом используя химию в производстве. Но пападает по линцензию горных работ (работы в карьерах открытам способом) так как построен на территории лицензии горных работ. Может у Вас есть специализированная литература применительно к данной отросли?
|
|
|
|
|
25.9.2012, 6:38
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Вас, точно выгонят с объекта. Нельзя называть цехом, участок по обогащению руды. Напишите, какую руду обогащают. Дайте полную информацию, какие у Вас проблемы. Лучше с чертежами, чертеж - язык инженера. 97% - информации есть в интернете.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 25.9.2012, 6:39
|
|
|
|
|
16.2.2014, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178246
|
Котельная мощностью 14 кВт! Воздухообмен 44,3 м куб/час. Котельная оборудована наружной вент. решеткой 200х150мм; S=,0123м.кв. и дефлектором ф130мм; S=0,013м.кв. Вот и вся вентиляция! Стройнадзор требует паспорт системы вентиляции. Есть ли регламент в каком случае делаются/не делаются паспорта?
|
|
|
|
|
16.2.2014, 12:34
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Просто сделайте и всё, на дефлектор.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058
|
Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 11:36) Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ? Нужно.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058
|
А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 13:23) А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта? Какие данные? Объем удаляемого воздуха от оборудования? Если новое такое же как старое - ставьте. Если есть данные в паспорте оборудования - применяйте.... Еще вариант - "по расчету"...
|
|
|
|
|
3.3.2014, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058
|
Спасибо. В моем случае скорее всего пойдет вариант "по расчету". И еще вопросик( чуть не по теме): а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 15:35) а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию? ??? Вам нормы архивного делопроизводства? Если просто по логике - пока эксплуатируется то, что запроектировано. Ну и все проекты реконструкций... Хмм.. , Вспомнил, когда-то подписывал паспорт готовности к зиме по нашему заводскому детсадику в теплосетях, так потребовали проект с обоснованием тепловой нагрузки. А не было такого - родного, здание 50-х годов было и собственников поменялось несколько. Так посылали по архивам городским, еле отбился.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.3.2014, 15:57
|
|
|
|
|
23.6.2014, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Спрошу здесь. Вопрос скорее к наладчикам. При осмечивании ПНР: корректно ли на испытание бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Суть испытаний не интересует, вопрос только по осмечиванию.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 8:43
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 9:14) бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(alem @ 23.6.2014, 9:43) Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный. Не в этом дело. Просто в проекте сметы постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Нужно как то обоснованно применить расценку. Кроме ГОСТ, который определяет номер вентилятора по диаметру колеса, более подходящего обоснования не вижу. С другой стороны такие вентиляторы врядли формально попадают под этот ГОСТ.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 10:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А в чём разница у вентилятора с рабочим колесом 630 мм в корпусе и у вентилятора с рабочим колесом 630 мм бескорпусным? Почему не принять их одного номера?
|
|
|
|
|
23.6.2014, 11:07
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 8:58) постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Что-то вы запутались. Это совершенно однотипные вентилятора, так что не "подогнать", а "обснованно сопоставить" Это именно радиальные вентиляторы и именно с рабочим колесом соответствуюго номера.
|
|
|
|
|
26.3.2015, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2010
Пользователь №: 55882
|
Еще вопрос по заполнению паспорта вентсистемы. Раздел 3 . воздухонагреватели.....
1. при наличии рекуператора какие параметры теплохладоносителя указывать ? температуру воздуха на входе/выходе из рекуператора ? 2. при наличии фреонового охладителя какие параметры теплохладоносителя ?
|
|
|
|
|
26.3.2015, 16:30
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(zepfir @ 26.3.2015, 10:18) 1. при наличии рекуператора какие параметры теплохладоносителя указывать ? температуру воздуха на входе/выходе из рекуператора ? 2. при наличии фреонового охладителя какие параметры теплохладоносителя ? Если я правильно понял вопрос - то название, концентрацию гликогя, тип хладагента и т.п., то есть именно параметры теплоносителя.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.6.2015
Пользователь №: 271715
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заполняется паспорт на ВЕ? У меня есть стандартный паспорт где указывается: Вентилятор,электродвигатель и таблица по расходам воздуха. Могу ли я оставить только таблицу расходов? Спасибо!!!
|
|
|
|
|
4.8.2015, 14:49
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(artem59russia @ 4.8.2015, 14:12) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заполняется паспорт на ВЕ? У меня есть стандартный паспорт где указывается: Вентилятор,электродвигатель и таблица по расходам воздуха. Могу ли я оставить только таблицу расходов? Спасибо!!! Так а где вы укажете тип дефлектора или что там у вас? Для паспорта нужно описание системы.
|
|
|
|
|
6.10.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
|
Цитата(Василич @ 31.1.2008, 15:02) Мдааааа... Один из основных для нас СНиПов
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п. 4.19. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
± 10 % - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+10 % - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки. кстати, в обновленном СП согласно 8.1.3.1 уже +- 8 %
|
|
|
|
|
6.10.2016, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.3.2010
Из: Украина
Пользователь №: 47744
|
Цитата(Gurasu @ 6.10.2016, 15:16) кстати, в обновленном СП согласно 8.1.3.1 уже +- 8 % А в Украине, согласно табл.2 ДСТУ EN 12599-2005, допускается неопределенность по помещениям +-20%, по вентсистеме +-15%.
img78.jpg ( 104,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
7.10.2016, 16:27
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Все очень логично. Выросло качество и доступность измерительных приборов. Выросла и величина невязки. В России нет условий для работы наладочных организаций. А вот за бумаги платят деньги, вот и печатают ерунду, невязка ±8%, не будучи специалистами. А мы терпим, обидно да!
|
|
|
|
|
20.12.2016, 11:32
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Коллеги с Украины, можете прислать текст: «ДСТУ EN 12599:2005 - Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 12599:2000,IDT)» У меня не получилось его скачать, поскольку с России.
|
|
|
|
|
|