> Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытых дверей, м3/кг., как найти?
1112*dochka
сообщение 10.1.2017, 15:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312697



Здравствуйте.
Проектируем дет.сад, в нем помещение зоны безопасности для инвалидов. Считаем подачу воздуха в это помещение, загвоздка произошла в 69 формуле(Методические рекомендации к СП 7.13130.213)...
Sdsf - характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытых дверей защищаемого помещения, м3/кг.
Где ее найти? Или эту цифру просить у производителя дверей?
Подскажите, пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.1.2017, 16:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



найти можно в той же методичке между 30 и 31 формулой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1112*dochka
сообщение 11.1.2017, 9:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312697



Спасибо большое за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakha
сообщение 29.1.2017, 13:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.6.2012
Пользователь №: 154637



А как вы нашли Ps в этой формуле можно узнать пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
algushka
сообщение 28.2.2017, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815



У меня вопрос по этой же формуле...
У меня по ней получается 1х0,9х2,0х(20/(5300/1,2))^0,5=0,12 это что м3/ч???
Или тут еще переводить что то нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2017, 17:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(algushka @ 28.2.2017, 16:47) *
... это что м3/ч???
Или тут еще переводить что то нужно?

А что мешает прочесть подстрочник к ф-ле 69?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
algushka
сообщение 28.2.2017, 19:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815



Я прочла и пришла к выводу, что размерность получится кг/м, вот я и не понимаю что это...
Помогите разобраться пжл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2017, 19:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(algushka @ 28.2.2017, 19:02) *
Я прочла и пришла к выводу, что размерность получится кг/м, вот я и не понимаю что это...

Даже интересно стало - где и что прочла, и откуда такой вывод получился? Там и задумываться даже не приходится - читаем под ф-лой 69
Цитата
Gsf - расход воздуха, подаваемого в защищаемое помещение, кг/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
algushka
сообщение 1.3.2017, 9:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815



Да, спасибо я уже и сама поняла, что смотрю в книгу, а вижу фигу...
Прошу прошения за то, что отрываю на глупости.
Просто я подставила размерности в формулу, а кг/с не получается...видимо у цифры 20 тоже есть размерность какая то....
Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.3.2017, 10:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(algushka @ 1.3.2017, 9:47) *
...видимо у цифры 20 тоже есть размерность какая то....

Это то самое минимальное изб. давление, которое мы обязаны обеспечить в ПБЗ = 20 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:08