подскажите,пожалуйста,какой циклон выбрать. фракция пыли не менее 10 мкм.у меня есть такой вариант как ЦН -24,но я не совсем уверена. :wacko:
|
|
|
|
|
14.11.2006, 10:06
|
мельник
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352
|
Для каких целей циклон? Для выгрузки пыли или для очистки воздуха. Что за пыль, какой расход и скорость воздуха? Ибо, угадать сложно.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 17.5.2006
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
|
Выбор циклона также зависит от типа пыли (метериала), производительности системы аспирации.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 11:30
|
очистка воздуха
Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774
|
Опросный лист для выбора циклона. форма из ГОСТ
|
|
|
|
Гость_Волкова_*
|
14.11.2006, 11:31
|
Guest Forum
|
циклон предназначен для очистки воздуха от пыли,которая образуется при при пересыпке шихты,в состав пыли входят известь,доломит,окалина,коксик,флюсующие материалы.Количество аспирационного воздуха порядка 10000м.куб/час Добавлено - 11:36 я не знаю расход и скорость воздуха(я так понимаю речь идет о запыленном воздухе),а также не знаю концентрацию пыли в воздухе.Если это необходимо для подбора циклона, подскажите,пожалуйста, как это можно рассчитать
|
|
|
|
|
14.11.2006, 11:52
|
очистка воздуха
Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774
|
А какую эффективность очистки требуется получить? У Вас похоже что характерная среднедисперсная пыль. В этих условиях можно ожидать: одиночные и групповые циклоны по ГОСТ - начиная от 80%, батарейные циклоны - побольше 85%. Может быть подумать о второй ступени?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
14.11.2006, 13:52
|
Guest Forum
|
Цитата(Волкова @ Nov 14 2006, 11:31 ) циклон предназначен для очистки воздуха от пыли,которая образуется при при пересыпке шихты,в состав пыли входят известь,доломит,окалина,коксик,флюсующие материалы.Количество аспирационного воздуха порядка 10000м.куб/час <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:36</font> я не знаю расход и скорость воздуха(я так понимаю речь идет о запыленном воздухе),а также не знаю концентрацию пыли в воздухе.Если это необходимо для подбора циклона, подскажите,пожалуйста, как это можно рассчитать Для решения задачи нужно узнать: 1. Количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов пыли. 2. ПДК каждого компонента. 3. Выбрать местный отсос и рассчитать его.(обязательно учесть его эффективность) 4.Рассчитать общеобменку с тем чтобы фактическая концентрация в Р.З. не превышала ПДК. Тогда Вы получите исходные данные для расчета циклона. Думаю что без технолога эта задача трудноразрешима.
|
|
|
|
Гость_Волкова_*
|
14.11.2006, 14:37
|
Guest Forum
|
а как можно узнать количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов?есть специальные расчеты?а еще что такое общеобменка и как ее расчитать? прошу прощения за банальные вопросы. А насчет второй ступени- опять же не знаю точно какая степень очистки нужна,но думаю,что 85% вполне хватит
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
14.11.2006, 17:41
|
Guest Forum
|
Цитата(Волкова @ Nov 14 2006, 14:37 ) а как можно узнать количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов?есть специальные расчеты?а еще что такое общеобменка и как ее расчитать? прошу прощения за банальные вопросы. Прошу извинения за жаргон "общеобменка" - общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Т.к нет местных отсосов со 100% эффективностью , часть вредных веществ попадает в помещение. Они должны быть ассимилированы до уровня ПДК приточно-вытяжной вентиляцией. Воздухообмен для нее расчитывается согласно СНиП "Отопление-вентиляция и кондиционирование" приложение Л-2. Сведения о массе выделяемых вредных веществ должен предоставить технолог в технологическом задании. В редких случаях такие сведения можно найти в техдокументации на оборудование или техпроцесс.
|
|
|
|
Гость_Волкова_*
|
15.11.2006, 11:44
|
Guest Forum
|
будьте добры,скажите мне еще, пожалуйста,литературу, в которой есть информация по подбору и рассчету местного отсоса Да,большое спасибо всем откликнувшимся
|
|
|
|
Гость_Александр21_*
|
15.11.2006, 20:46
|
Guest Forum
|
Справочник проектировщика.
|
|
|
|
|
16.11.2006, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
Цитата(Александр21) Справочник проектировщика. Ценный совет. А мы думали "Справочник космонавта"... Если уж советуете книгу, то указывайте ее полное название и автора. А госпоже Волковой хочется пожелать заглянуть для начала в раздел "Книгохранилище".
|
|
|
|
Гость_FLYER_*
|
16.1.2007, 22:55
|
Guest Forum
|
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ Добавлено - 22:56 ТАК КАК ЗДЕСЬ ВОПРОС ЗАДАТЬ РАЗОБРАЛСЯ! Добавлено - 23:04 ПОСМОТРЕЛ И ПОНЯЛ ЛЮДИ ЗДЕСЬ СЕРЬЕЗНЫЕ СОБРАЛИСЬ НО МОНО ВОПРОС-Я ВООБЩЕ СТУДЕНТ И НА ДИПЛОМ ПРОЭКТИРУЮ СУШИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ СЫВОРОТКИ И НАДО ПОДОБРАТЬ(ПРИЧЕМ ОПИРАЯСЬ НА РАСЧЕТЫ) ЦИКЛОН ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПОРОШКА ОТ ВОЗДУХА-В НЭТ ЗАЛЕЗ И НАБРЕЛ НА ВАШ ФОРУМ,ПОЧИТАЛ ИНТЕРЕСНО СТАЛО А МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДЛЯ ФИЛЬТР-ЦИКЛОНА???
|
|
|
|
Гость_FLYER_*
|
16.1.2007, 23:46
|
Guest Forum
|
И ЕЩЕ ВОПРОС Andrij А ЕСЛИ ЛИЧНОГО ОПЫТА В ВЫБОРЕ ЦИКЛОНА НОЛЬ ПОЛНЫЙ ТО КАК БЫТЬ КАК ПОДОБРАТЬ ЦИКЛОН? НЕ КОНЕЧНО МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ И ТД НО У МЕНЯ СТИПЕНДИЯ 700Р! !!! ДА И ДЕНЕГ ЖАЛКО(ЕСЛИ ЧЕСТНО)
|
|
|
|
Гость_Гость_FLYER_*
|
17.1.2007, 0:20
|
Guest Forum
|
И ЕЩЕ ВОПРОС АНДРЕЮ(Andrij) ПРОЧИТАЛ ВАШ РАЗГОВОР ОТ Sep 8 2006, 09:19 МОНО МНЕ ТОЖЕ ЭТУ СТАТЬЮ ПОЧИТАТЬ-ЧТОБ ПОНЯТЬ ЧТО И КАК ПРОГА ДЕЛАЕТ ДА И ИНТЕРЕСНО
|
|
|
|
|
17.1.2007, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 17.5.2006
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
|
Цитата(Гость_FLYER @ Jan 17 2007, 00:20 ) И ЕЩЕ ВОПРОС АНДРЕЮ(Andrij) ПРОЧИТАЛ ВАШ РАЗГОВОР ОТ Sep 8 2006, 09:19 Я уже и не помню, что біло Sep 8 2006, 09:19 . Пиши lyashenyk@mail.ru
|
|
|
|
|
18.7.2011, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, для очистки воздуха от гранитной/мраморной крошки (1-3 мм) объем при полной загрузке - 2кг/ч, какой циклон лучше всего использовать ? Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Yakor - 18.7.2011, 9:25
|
|
|
|
|
18.7.2011, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 10:05) ... для очистки воздуха от гранитной/мраморной крошки (1-3 мм) Полагаю, при таких исходных для продления жизни циклона целесообразен предварительно сепаратор, как для дробеструек или осадочная камера.
|
|
|
|
|
18.7.2011, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
|
Цитата(zaharov63 @ 18.7.2011, 10:08) Полагаю, при таких исходных для продления жизни циклона целесообразен предварительно сепаратор, как для дробеструек или осадочная камера. Внесу немного ясности..это производство т.н. еврорубероида..рулон рубероида с разогретым битумом идет по линии и на него с бункера высыпается крошка, вот в месте высыпания установлено что-то типа щелевого отсоса..от него воздух забирается на циклон и дальше на вентилятор.. Заказчик хочет как всегда - максимальный эффект при минимальных затратах..при этом тот факт, что придется регулярно заменять воздуховоды и циклон его не смущает, т.к. у него уже работает несколько аналогичных линий..
|
|
|
|
|
18.7.2011, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
|
Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..
Сообщение отредактировал Yakor - 18.7.2011, 17:49
Прикрепленные файлы
___.gif ( 33,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142
|
|
|
|
|
18.7.2011, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 18:49) Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик.. Возможно данный циклон подойдет (при правильном подборе по производительности), а вот насчет вентилятора не торопитесь выбрать более мощный (основной параметр - нормируемая скорость во входном патрубке циклона), иначе снижается эффективность циклона. Ну и конечно не забывайте про параметры вентилятора: производительность и полное давление. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 17:31) ... у него уже работает несколько аналогичных линий.. Если заказчика все устраивает, так и аспирацию можно делать по аналогии. Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 17:49) Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик.. Это на один отсос 3000 кубов? ЦОК так ЦОК. Очень субъективно, но мне они не нравились. По опыту их эксплуатации при заказе обратите внимание на угол раскрытия внутреннего конуса (у нас, кстати, его порезало в первую очередь) и еще посоветую бункер конусного типа. У косого бункера проем для выгрузки большого периметра, закрывается по принципу шибера. На практике имеются существенные неплотности. Отсюда подсосы, приходилось каждый раз после выгрузки уплотнять.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.7.2011, 8:46
|
|
|
|
|
26.7.2011, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
|
Цитата(ИванФ @ 18.7.2011, 18:45) Возможно данный циклон подойдет (при правильном подборе по производительности), а вот насчет вентилятора не торопитесь выбрать более мощный (основной параметр - нормируемая скорость во входном патрубке циклона), иначе снижается эффективность циклона. Ну и конечно не забывайте про параметры вентилятора: производительность и полное давление. Желаю удачи. Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
|
Цитата(zaharov63 @ 19.7.2011, 8:42) Если заказчика все устраивает, так и аспирацию можно делать по аналогии. Мне трудно об этом судить, я не видел работу "тех" линий..и задача ставилась - продать и смонтировать вентилятор с воздуховодами, причем срочно..никакой инженерии (( Цитата(zaharov63 @ 19.7.2011, 8:42) Это на один отсос 3000 кубов? ЦОК так ЦОК. Очень субъективно, но мне они не нравились. По опыту их эксплуатации при заказе обратите внимание на угол раскрытия внутреннего конуса (у нас, кстати, его порезало в первую очередь) и еще посоветую бункер конусного типа. У косого бункера проем для выгрузки большого периметра, закрывается по принципу шибера. На практике имеются существенные неплотности. Отсюда подсосы, приходилось каждый раз после выгрузки уплотнять. На один отсос 2200 кубов...кстати, хотел спросить чем уплотняли после выгрузки.. а сам циклон выглядит приблизительно так..
Прикрепленные файлы
___7.jpg ( 26,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
26.7.2011, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:51) Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с. не понятно. как вы подбираете оборудование... Если определились с расходом/производительностью, посчитали необходимое давление, то - циклон подходит ЦОК-6 -вентилятор - ... с таким двигателем такого вообще нет.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:59) ..и задача ставилась - продать и смонтировать вентилятор с воздуховодами, причем срочно..никакой инженерии (( Нет слов.. Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:59) ....кстати, хотел спросить чем уплотняли после выгрузки.. а сам циклон выглядит приблизительно так.. Если циклон с бункером как на рисунке, то нормально. Если выгрузка будет через открывающуюся ...ээээ..дверку на петлях - то ее можно уплотнить листовой резиной. Если через шиберную заслонку, тоже нормально... да и присыпет потом материалом - подсосов не будет.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
|
Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:10) не понятно. как вы подбираете оборудование... Если определились с расходом/производительностью, посчитали необходимое давление, то - циклон подходит ЦОК-6 -вентилятор - ... с таким двигателем такого вообще нет. К сожалению - да, с циклоном вышел несрост, дело в том, что при запросе оборудования были заданы параметры исходя из них один из поставщиков подобрал мне оборудование..его и заказали, оплатили..в последствии они сами признались, что это не совсем то, что нужно и что это мы им дали заказ именно на этот циклон.. Т.к. заказ был срочный к исполнению, а поставщик ни в какую обмен и замену оборудования не рассматривает в принципе - все ушло в работу.. Вентилятор изготавливает наш местный завод вентиляционного оборудования.. Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:29) Нет слов.. В той организации, в которой я на данный момент работаю исключительно коммерческий подход ко всем объектам, то как я привык работать до этого здесь не приветствуется, увы.. Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:29) Если циклон с бункером как на рисунке, то нормально. Если выгрузка будет через открывающуюся ...ээээ..дверку на петлях - то ее можно уплотнить листовой резиной. Если через шиберную заслонку, тоже нормально... да и присыпет потом материалом - подсосов не будет. Да, стоит шиберная заслонка
|
|
|
|
|
28.7.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Yakor @ 28.7.2011, 11:54) ...Вентилятор изготавливает наш местный завод вентиляционного оборудования.. Ну так посмотрите на их же сайте вентиляторы ВРП http://www.ukrvent.com/vrp_ventilyator.htmlгде вы видите комплектацию двигателем 1.5/1500?
|
|
|
|
|
1.8.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Ну что ж, тогда вернемся назад. Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 18:49) ... единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик.. Какой тогда хотел заказчик - меньше уже некуда.... Но это так, к слову. Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:51) Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с. На циклоне при такой скорости на входе (при том, что рекомендуемая не ниже 14 м/c) потеряется порядка 600 Па. Остается 400 Па. Не знаю, какая сеть, но учитывая, что это аспирация - скорее всего не хватит. В итоге производительность будет меньше принятых 2200 м3/ч, скорость на входе в циклон будет еще меньше, а с ней и эффективность... Но на сегодня, так понимаю, эти рассуждения уже не актуальны. Остается убедиться на практике. Кстати, инструментальные испытания проводиться будут? Заказчиком хоть, или ему тоже "инженерия"по фиг...
|
|
|
|