> подбор циклона
Гость_Волкова_*
сообщение 14.11.2006, 9:26
Сообщение #1





Guest Forum






подскажите,пожалуйста,какой циклон выбрать. фракция пыли не менее 10 мкм.у меня есть такой вариант как ЦН -24,но я не совсем уверена. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petrusha
сообщение 14.11.2006, 10:06
Сообщение #2


мельник


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 17.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4352



Для каких целей циклон? Для выгрузки пыли или для очистки воздуха. Что за пыль, какой расход и скорость воздуха? Ибо, угадать сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrij
сообщение 14.11.2006, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 17.5.2006
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899



Выбор циклона также зависит от типа пыли (метериала), производительности системы аспирации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 14.11.2006, 11:30
Сообщение #4


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Опросный лист для выбора циклона. форма из ГОСТ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_25757_83_7.zip ( 169,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Волкова_*
сообщение 14.11.2006, 11:31
Сообщение #5





Guest Forum






циклон предназначен для очистки воздуха от пыли,которая образуется при при пересыпке шихты,в состав пыли входят известь,доломит,окалина,коксик,флюсующие материалы.Количество аспирационного воздуха порядка 10000м.куб/час

Добавлено - 11:36
я не знаю расход и скорость воздуха(я так понимаю речь идет о запыленном воздухе),а также не знаю концентрацию пыли в воздухе.Если это необходимо для подбора циклона, подскажите,пожалуйста, как это можно рассчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 14.11.2006, 11:52
Сообщение #6


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



А какую эффективность очистки требуется получить? У Вас похоже что характерная среднедисперсная пыль. В этих условиях можно ожидать: одиночные и групповые циклоны по ГОСТ - начиная от 80%, батарейные циклоны - побольше 85%. Может быть подумать о второй ступени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 13:52
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Волкова @ Nov 14 2006, 11:31 )
циклон предназначен для очистки воздуха от пыли,которая образуется при при пересыпке шихты,в состав пыли входят известь,доломит,окалина,коксик,флюсующие материалы.Количество аспирационного воздуха порядка 10000м.куб/час

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:36</font>
я не знаю расход и скорость воздуха(я так понимаю речь идет о запыленном воздухе),а также не знаю концентрацию пыли в воздухе.Если это необходимо для подбора циклона, подскажите,пожалуйста, как это можно рассчитать

Для решения задачи нужно узнать:
1. Количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов пыли.
2. ПДК каждого компонента.
3. Выбрать местный отсос и рассчитать его.(обязательно учесть его эффективность)
4.Рассчитать общеобменку с тем чтобы фактическая концентрация в Р.З. не превышала ПДК.

Тогда Вы получите исходные данные для расчета циклона.
Думаю что без технолога эта задача трудноразрешима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Волкова_*
сообщение 14.11.2006, 14:37
Сообщение #8





Guest Forum






а как можно узнать количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов?есть специальные расчеты?а еще что такое общеобменка и как ее расчитать? прошу прощения за банальные вопросы.
А насчет второй ступени- опять же не знаю точно какая степень очистки нужна,но думаю,что 85% вполне хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 17:41
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Волкова @ Nov 14 2006, 14:37 )
а как можно узнать количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов?есть специальные расчеты?а еще что такое общеобменка и как ее расчитать? прошу прощения за банальные вопросы.

Прошу извинения за жаргон "общеобменка" - общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.
Т.к нет местных отсосов со 100% эффективностью , часть вредных веществ попадает в помещение. Они должны быть ассимилированы до уровня ПДК приточно-вытяжной вентиляцией. Воздухообмен для нее расчитывается согласно СНиП "Отопление-вентиляция и кондиционирование" приложение Л-2.
Сведения о массе выделяемых вредных веществ должен предоставить технолог в технологическом задании. В редких случаях такие сведения можно найти в техдокументации на оборудование или техпроцесс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Волкова_*
сообщение 15.11.2006, 11:44
Сообщение #10





Guest Forum






будьте добры,скажите мне еще, пожалуйста,литературу, в которой есть информация по подбору и рассчету местного отсоса helpsmilie.gif Да,большое спасибо всем откликнувшимся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр21_*
сообщение 15.11.2006, 20:46
Сообщение #11





Guest Forum






Справочник проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 16.11.2006, 6:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Александр21)
Справочник проектировщика.

Ценный совет. А мы думали "Справочник космонавта"...
Если уж советуете книгу, то указывайте ее полное название и автора.
А госпоже Волковой хочется пожелать заглянуть для начала в раздел "Книгохранилище".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FLYER_*
сообщение 16.1.2007, 22:55
Сообщение #13





Guest Forum






ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ

Добавлено - 22:56
ТАК КАК ЗДЕСЬ ВОПРОС ЗАДАТЬ РАЗОБРАЛСЯ!

Добавлено - 23:04
ПОСМОТРЕЛ И ПОНЯЛ ЛЮДИ ЗДЕСЬ СЕРЬЕЗНЫЕ СОБРАЛИСЬ НО МОНО ВОПРОС-Я ВООБЩЕ СТУДЕНТ И НА ДИПЛОМ ПРОЭКТИРУЮ СУШИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ СЫВОРОТКИ И НАДО ПОДОБРАТЬ(ПРИЧЕМ ОПИРАЯСЬ НА РАСЧЕТЫ) ЦИКЛОН ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПОРОШКА ОТ ВОЗДУХА-В НЭТ ЗАЛЕЗ И НАБРЕЛ НА ВАШ ФОРУМ,ПОЧИТАЛ ИНТЕРЕСНО СТАЛО А МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДЛЯ ФИЛЬТР-ЦИКЛОНА???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FLYER_*
сообщение 16.1.2007, 23:46
Сообщение #14





Guest Forum






И ЕЩЕ ВОПРОС Andrij А ЕСЛИ ЛИЧНОГО ОПЫТА В ВЫБОРЕ ЦИКЛОНА НОЛЬ ПОЛНЫЙ ТО КАК БЫТЬ КАК ПОДОБРАТЬ ЦИКЛОН? НЕ КОНЕЧНО МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ И ТД НО У МЕНЯ СТИПЕНДИЯ 700Р! !!! ДА И ДЕНЕГ ЖАЛКО(ЕСЛИ ЧЕСТНО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_FLYER_*
сообщение 17.1.2007, 0:20
Сообщение #15





Guest Forum






И ЕЩЕ ВОПРОС АНДРЕЮ(Andrij) ПРОЧИТАЛ ВАШ РАЗГОВОР ОТ Sep 8 2006, 09:19 МОНО МНЕ ТОЖЕ ЭТУ СТАТЬЮ ПОЧИТАТЬ-ЧТОБ ПОНЯТЬ ЧТО И КАК ПРОГА ДЕЛАЕТ ДА И ИНТЕРЕСНО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrij
сообщение 17.1.2007, 10:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 17.5.2006
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899



Цитата(Гость_FLYER @ Jan 17 2007, 00:20 )
И ЕЩЕ ВОПРОС АНДРЕЮ(Andrij) ПРОЧИТАЛ ВАШ РАЗГОВОР ОТ Sep 8 2006, 09:19

Я уже и не помню, что біло Sep 8 2006, 09:19 . Пиши lyashenyk@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.7.2011, 9:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, для очистки воздуха от гранитной/мраморной крошки (1-3 мм) объем при полной загрузке - 2кг/ч, какой циклон лучше всего использовать ?
Заранее большое спасибо!

Сообщение отредактировал Yakor - 18.7.2011, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 18.7.2011, 10:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 10:05) *
... для очистки воздуха от гранитной/мраморной крошки (1-3 мм)

Полагаю, при таких исходных для продления жизни циклона целесообразен предварительно сепаратор, как для дробеструек или осадочная камера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.7.2011, 17:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(zaharov63 @ 18.7.2011, 10:08) *
Полагаю, при таких исходных для продления жизни циклона целесообразен предварительно сепаратор, как для дробеструек или осадочная камера.

Внесу немного ясности..это производство т.н. еврорубероида..рулон рубероида с разогретым битумом идет по линии и на него с бункера высыпается крошка, вот в месте высыпания установлено что-то типа щелевого отсоса..от него воздух забирается на циклон и дальше на вентилятор.. Заказчик хочет как всегда - максимальный эффект при минимальных затратах..при этом тот факт, что придется регулярно заменять воздуховоды и циклон его не смущает, т.к. у него уже работает несколько аналогичных линий..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.7.2011, 17:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..

Сообщение отредактировал Yakor - 18.7.2011, 17:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.gif ( 33,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 18.7.2011, 18:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 18:49) *
Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..


Возможно данный циклон подойдет (при правильном подборе по производительности), а вот насчет вентилятора не торопитесь выбрать более мощный (основной параметр - нормируемая скорость во входном патрубке циклона), иначе снижается эффективность циклона. Ну и конечно не забывайте про параметры вентилятора: производительность и полное давление. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.7.2011, 8:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 17:31) *
... у него уже работает несколько аналогичных линий..

Если заказчика все устраивает, так и аспирацию можно делать по аналогии.

Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 17:49) *
Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..

Это на один отсос 3000 кубов?
ЦОК так ЦОК. Очень субъективно, но мне они не нравились. По опыту их эксплуатации при заказе обратите внимание на угол раскрытия внутреннего конуса (у нас, кстати, его порезало в первую очередь) и еще посоветую бункер конусного типа. У косого бункера проем для выгрузки большого периметра, закрывается по принципу шибера. На практике имеются существенные неплотности. Отсюда подсосы, приходилось каждый раз после выгрузки уплотнять.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.7.2011, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 26.7.2011, 11:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(ИванФ @ 18.7.2011, 18:45) *
Возможно данный циклон подойдет (при правильном подборе по производительности), а вот насчет вентилятора не торопитесь выбрать более мощный (основной параметр - нормируемая скорость во входном патрубке циклона), иначе снижается эффективность циклона. Ну и конечно не забывайте про параметры вентилятора: производительность и полное давление. Желаю удачи.

Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 26.7.2011, 11:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(zaharov63 @ 19.7.2011, 8:42) *
Если заказчика все устраивает, так и аспирацию можно делать по аналогии.

Мне трудно об этом судить, я не видел работу "тех" линий..и задача ставилась - продать и смонтировать вентилятор с воздуховодами, причем срочно..никакой инженерии ((

Цитата(zaharov63 @ 19.7.2011, 8:42) *
Это на один отсос 3000 кубов?
ЦОК так ЦОК. Очень субъективно, но мне они не нравились. По опыту их эксплуатации при заказе обратите внимание на угол раскрытия внутреннего конуса (у нас, кстати, его порезало в первую очередь) и еще посоветую бункер конусного типа. У косого бункера проем для выгрузки большого периметра, закрывается по принципу шибера. На практике имеются существенные неплотности. Отсюда подсосы, приходилось каждый раз после выгрузки уплотнять.

На один отсос 2200 кубов...кстати, хотел спросить чем уплотняли после выгрузки..
а сам циклон выглядит приблизительно так..

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___7.jpg ( 26,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.7.2011, 12:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:51) *
Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с.

не понятно. как вы подбираете оборудование... Если определились с расходом/производительностью, посчитали необходимое давление, то
- циклон подходит ЦОК-6
-вентилятор - ... с таким двигателем такого вообще нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.7.2011, 12:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:59) *
..и задача ставилась - продать и смонтировать вентилятор с воздуховодами, причем срочно..никакой инженерии ((

Нет слов..
Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:59) *
....кстати, хотел спросить чем уплотняли после выгрузки..
а сам циклон выглядит приблизительно так..

Если циклон с бункером как на рисунке, то нормально. Если выгрузка будет через открывающуюся ...ээээ..дверку на петлях - то ее можно уплотнить листовой резиной. Если через шиберную заслонку, тоже нормально... да и присыпет потом материалом - подсосов не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 28.7.2011, 10:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:10) *
не понятно. как вы подбираете оборудование... Если определились с расходом/производительностью, посчитали необходимое давление, то
- циклон подходит ЦОК-6
-вентилятор - ... с таким двигателем такого вообще нет.

К сожалению - да, с циклоном вышел несрост, дело в том, что при запросе оборудования были заданы параметры исходя из них один из поставщиков подобрал мне оборудование..его и заказали, оплатили..в последствии они сами признались, что это не совсем то, что нужно и что это мы им дали заказ именно на этот циклон..
Т.к. заказ был срочный к исполнению, а поставщик ни в какую обмен и замену оборудования не рассматривает в принципе - все ушло в работу..
Вентилятор изготавливает наш местный завод вентиляционного оборудования..

Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:29) *
Нет слов..

В той организации, в которой я на данный момент работаю исключительно коммерческий подход ко всем объектам, то как я привык работать до этого здесь не приветствуется, увы..

Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:29) *
Если циклон с бункером как на рисунке, то нормально. Если выгрузка будет через открывающуюся ...ээээ..дверку на петлях - то ее можно уплотнить листовой резиной. Если через шиберную заслонку, тоже нормально... да и присыпет потом материалом - подсосов не будет.

Да, стоит шиберная заслонка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.7.2011, 11:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Yakor @ 28.7.2011, 11:54) *
...Вентилятор изготавливает наш местный завод вентиляционного оборудования..

Ну так посмотрите на их же сайте вентиляторы ВРП
http://www.ukrvent.com/vrp_ventilyator.html
где вы видите комплектацию двигателем 1.5/1500?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 29.7.2011, 17:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(zaharov63 @ 28.7.2011, 11:35) *
Ну так посмотрите на их же сайте вентиляторы ВРП
http://www.ukrvent.com/vrp_ventilyator.html
где вы видите комплектацию двигателем 1.5/1500?

Вот смотрите, самая первая позиция - http://www.kharmash-trade.com/index.php?op...5&Itemid=31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.8.2011, 8:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Ну что ж, тогда вернемся назад.
Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 18:49) *
... единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..

Какой тогда хотел заказчик - меньше уже некуда.... Но это так, к слову.
Цитата(Yakor @ 26.7.2011, 12:51) *
Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с.

На циклоне при такой скорости на входе (при том, что рекомендуемая не ниже 14 м/c) потеряется порядка 600 Па. Остается 400 Па. Не знаю, какая сеть, но учитывая, что это аспирация - скорее всего не хватит. В итоге производительность будет меньше принятых 2200 м3/ч, скорость на входе в циклон будет еще меньше, а с ней и эффективность...
Но на сегодня, так понимаю, эти рассуждения уже не актуальны. Остается убедиться на практике. Кстати, инструментальные испытания проводиться будут? Заказчиком хоть, или ему тоже "инженерия"по фиг... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >