> Противопожарная обработка элементов кровли
Евгений037
сообщение 25.7.2018, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Всем ДВС!

Прошу помощи. Имеется ангар в непосредственной близости от реки (стоит на урезе воды). Размер ангара в высоту 6 м, в длину 22, в ширину 15 м. Конструкция ангара - разрезанная вдоль оси бочка. Ангар покрыт металлическим листом, материал ферм - металл, обрешетка деревянная. Используется для хранения материалов и оборудования используемого на плаже - зимой хранится летнее, летом -зимнее. Вопрос о необходимости обработки специальными огназащитными составами деревянной обрешетки и несущих металлических ферм. Возможно ли не производить обработку указанных конструкций, если да, то на какой нормативный документ можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.7.2018, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ваш вопрос надо задавать на Форумах архитекторов и пожарных, а здесь сантехники.
Вы даже не обратили внимания, на название подфорума Противопожарные инженерные системы зданий - обработка строительных конструкций никаким боком сюда не относится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.7.2018, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Вопрос о необходимости обработки специальными огназащитными составами деревянной обрешетки и несущих металлических ферм.

ФЗ-123, таблица 21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентиновна
сообщение 28.8.2018, 20:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161596



Согласно Федеральному закону N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" необходимо провести огнезащитную обработку не только деревянной обрешетки, но и несущих металлических ферм. Подробнее можно прочитать здесь: https://zpo-obereg.ru/articles/742/.
Для деревянной обрешетки подойдут самые простые солевые огнезащитные составы.
Ориентируясь на ваши слова "несущие металлические фермы", для их огнезащитной обработки необходимо использовать огнезащитную краску, либо конструктивную огнезащиту (например, огнезащитную мастику или базальтовые огнезащитные материалы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:45