Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
24.5.2018, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ВКашник @ 18.5.2018, 14:21) Здравствуйте!
1. Пропишите пожалуйста в инструкции действия по копированию гидравлических расчетов в объекте - пришлось напрячься, чтобы дойти до этого своими силами. Я вошел во вкладку "Гидравлические расчеты" на главной странице, из списка выбрал нужный мне, зашел в него, скопировал клавишей F9. Потом в открывшемся окне выбрал привязку этой копии расчета к созданному новому объекту.
Просто копирование объекта не позволяет почему-то скопировать и расчеты из него. Копирование расчетов внутри объекта также нет - там только создание нового расчета. Если я где-то не прав - поправьте пожалуйста
2. Будет ли возможность копирования магистралей без стояков? - сейчас магистрали копируются только после простановки галочки на стояках.
3. Будет ли реализован выбор места для сохранения отчетов и схем - или эту настройку делать только самому в браузере, задавая папку по умолчанию для сохранения?
4. будут ли удаляться из списков отмеченные на удаление объекты и расчеты? Добрый день! Спасибо за обратную связь. 1) Замечание принимается. Мы думаем, для простоты интерфейса, вообще убрать объекты. И останутся только 2 вида расчетов – Расчет расходов и Гидравлический расчет. А уже в этих расчетах можно выбрать (или не выбрать) объект. 2) Замечание принимается. Мы сделаем копирование только магистралей. По аналогии с копированием Т3 в Т4. Там, как раз, копируются только магистрали.
____________3_4.PNG ( 23,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 233) Это зависит от настроек браузера. У меня настроено так, что при каждом сохранении нужно выбирать место.
__________________.PNG ( 35,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 204) По умолчанию сделано так, что объекты или расчеты не удаляются, а “помечаются на удаление”. Чтобы случайно не удалить нужное. Если вы точно хотите удалить расчет или объект, то нажимайте сочетание клавиш “Shift-Delete”
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 24.5.2018, 9:55
|
|
|
|
|
24.5.2018, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ВКашник @ 21.5.2018, 15:41) Здравствуйте!
Вопрос возник такой- Выполнил схему Т3 - стояки, магистраль. рассчитала программа. Далее я копирую схему Т3 в Т4 - переносятся стояки Т3 и магистраль из Т3 становится в Т4. Все нормально пока. Начинаю редактировать магистраль Т4 по примеру 2 из "Руководства" - магистрали Т3 и Т4 в подвале, стояки имеют нижний разлив.
У меня получается картина - все стояки Т3 направлены вниз. Добавляю участок Т4 (L=0,5 м) для отступа от стояка Т3 и добавляю подъем Т4 вверх на высоту стояка Т3 (L=49.5 м) и вновь замыкаю отступом (L=0.5 м) стояки. Далее почему-то стояк (для примера Ст.Т3-4.1) хоть и стоит после последнего участка в 0,5 м не поднимается и не замыкается на Т4. Кнопка "расчет" не обновляет картину. Но если я удалю этот стояк из последовательности и вновь добавлю этот же стояк в том же самом месте, то он уже нормально направлен вверх и стояки Т3 и Т4 замыкаются.
Получается приходится вручную пробегать по всей магистрали и заменять вручную стояки Т3 на те же самые стояки Т3. Это я что-то неверно сделал, или глюк программы? Добрый день! Это отличный и сложный вопрос. Попробую объяснить логику программы при копировании магистралей и стояков из Т3 в Т4. Если стояки были с нижней подачей и к магистрали Т3 подключались в подвале, то при копировании Т4 из Т3, программа автоматически подключает стояки с другой стороны, и на визуализации это выглядит как будто стояки стали с верхней подачей (они направлены вниз). Но на самом деле они направлены вниз относительно обратной магистрали Т4. Для простоты можно сказать, что программа просто копирует подвальную разводку, но она пока еще находится на одном уровне с Т3. Вот 2 картинки Т3 и Т4:
1.PNG ( 7,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
2.PNG ( 7,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35Дальше у нас может быть несколько путей, в зависимости от схемы. 1) Самый простой путь - мы делаем подъем наверх одним участком, т.е. поднимаем нашу магистральную разводку Т4 на чердак. Для этого разбиваем первый участок магистрали Т4 (L=12 м) на два (L=по 6 м)
3.PNG ( 16,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11Задаем первому участку направление “Вверх”
4.PNG ( 21,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12Корректируем длины. Первый участок должен быть равен высоте стояка (L=16,5), а второй первоначальной горизонтальной длине (L=12 м)
5.PNG ( 15,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10и тогда мы получаем такую схему:
6.PNG ( 7,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 212) Если мы хотим сделать циркуляцию от каждого стояка, то нужно проделать, именно то что вы и делали. Добавит участок Т4 (L=0,5 м) для отступа от стояка Т3, добавить подъем Т4 вверх на высоту стояка Т3 (L=49.5 м) и вновь сделать отступ (L=0.5 м). Стояк Т3 после наших манипуляций и должен остаться там, где и был. Он находится строчкой ниже, но по уровню иерархии он не изменился. Для того чтобы его присоединить к нужной точке – можно (как вы и делали) удалить стояк и подключит его в нужное место снова. Второй вариант: Кликнуть на стояке левой кнопкой мыши и зажать ее. Перенести стояк на нужный участок. Программа поймет, что стояк должен идти после этого участка. Т.е. в программе работает стандартная функция Drag-and-drop
|
|
|
|
|
3.6.2018, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059
|
Добрый вечер! Возник вопросы: 1. Как считать х.п. расход в таблице "расчет расходов" при условии, что х.п. водоснабжение подается с учетом приготовление ГВС т.е. по общей норме. 2. Правильно ли я понимаю, что для предприятий общественного питания необходимо делать 2 расчета. Первый по блюдам в час для расчета расходов в л/с и м3/ч. Второй по блюдам в сутки для расчета суточной нормы. Исходя из этого приходится в ручную корректировать таблицу "расчет расходов".
|
|
|
|
|
5.6.2018, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(Maksim7enov @ 3.6.2018, 21:37) Добрый вечер! Возник вопросы: 1. Как считать х.п. расход в таблице "расчет расходов" при условии, что х.п. водоснабжение подается с учетом приготовление ГВС т.е. по общей норме. 2. Правильно ли я понимаю, что для предприятий общественного питания необходимо делать 2 расчета. Первый по блюдам в час для расчета расходов в л/с и м3/ч. Второй по блюдам в сутки для расчета суточной нормы. Исходя из этого приходится в ручную корректировать таблицу "расчет расходов". Добрый день! 1. При получении отчета "Расчет расходов", то по каждому водопотребителю вы получаете три отдельные показателя. Расход ХВС, расход ГВС, расход общий (ХВС и ГВС). Секундный и максимально часовые расходы ХВС, ГВС и общие (ХВС и ГВС) считаются исходя из вероятности действия и таблиц Альфа. Если нужно посчитать расход ХВС с учетом приготовления ГВС, то эти данные отображены в строке "Расчет расходов Общий"
_____________.PNG ( 56,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 452. Сейчас действительно нужно сделать два расчета. Мы знаем эту сложность. В виду этого, в этом месяце мы обновим расчет расходов и можно будет вносить лишь кол-во посадочных мест. Кол-во блюд в сутки и час максимальной загруженности, программа будет рассчитывать самостоятельно.
|
|
|
|
|
14.6.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368
|
Добрый день!
Возник такой вопрос касаемо системы В2: В моем объекте (жилой дом с подземной автостоянкой) две независимые системы В2 - для жилья с кранами Ду50 мм и расходом 2х2,6 л/с, и для автостоянки с кранами Ду65 мм и расходом 2х5,2л/с. В вкладке общих данных в настройках системы пожаротушения можно выбрать лишь один тип кранов и расходов. Можно ли учесть все системы В2 в рамках одного объекта или нужно создавать копию и в ней считать разные системы В2?
|
|
|
|
|
14.6.2018, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368
|
и еще отвлеченный вопрос - для какой цели колонка с количеством струй (N) для участков магистрали выполнена редактируемой?
|
|
|
|
|
14.6.2018, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368
|
При построении магистрали я добавил тройник на участке. Но местные потери не увеличились при этом. Предположил, что это из-за того, что не добавлены фитинги во вкладке "Общие данные-Выбор фитингов". При попытке выбрать для В2 стальные тройники дается выбор только из Упонор и Smart SML - стальных нет.
Сообщение отредактировал ВКашник - 14.6.2018, 13:08
|
|
|
|
|
14.6.2018, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368
|
Еще возник один вопрос по В2:
Система пожаротушения автостоянки В2 и система АПТ автостоянки обслуживается одной группой насосов. Диктующей по напору является система АПТ. Соответственно, в системе В2 есть избыточный напор и необходима установка диафрагм у пожарных кранов. Каким образом можно ввести дополнительный напор у ПК?
|
|
|
|
|
15.6.2018, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ВКашник @ 14.6.2018, 13:38) Еще возник один вопрос по В2:
Система пожаротушения автостоянки В2 и система АПТ автостоянки обслуживается одной группой насосов. Диктующей по напору является система АПТ. Соответственно, в системе В2 есть избыточный напор и необходима установка диафрагм у пожарных кранов. Каким образом можно ввести дополнительный напор у ПК? Добрый день! Предлагаем следующее решение. На закладке "Общие данные" есть настройка системы В2. По умолчанию стоит максимальный напор у ПК равный 40 м вод. ст. Если давление превышено, то программа автоматически подбирает диафрагмы, определяет их внутренний диаметр и добавляет в спецификацию. Нужно уменьшить это значение максимального напора у ПК на величину избыточного напора. Например, избыточный напор 30 м, значит нужно установить значение как 10 м. И мы видим, что программа установила диафрагмы на всех этажах, кроме верхнего, т.к. напор у ПК равен 9,2 м
______________________.PNG ( 20,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28внутренний диаметр диафрагм отображается в последнем столбце:
________________________.PNG ( 28,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 15.6.2018, 9:54
|
|
|
|
|
15.6.2018, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 31.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10368
|
Про избыточный напор и диафрагмы понятно, спасибо!
|
|
|
|
|
18.6.2018, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Добрый день! Подскажите почему норма расхода в ср.сут и мах.час отдельно по горячей (холодной) воде не так как в СП и СНиПе.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 18.6.2018, 14:38
|
|
|
|
|
18.6.2018, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(Y@rVik @ 18.6.2018, 14:37) Добрый день! Подскажите почему норма расхода в ср.сут и мах.час отдельно по горячей (холодной) воде не так как в СП и СНиПе. Добрый день! вот таблица А2 из СП30.13330.2016. В программе именно эти нормы.
_________2.________________________.PNG ( 179,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47P.S. В программе можно создавать своих потребителей с произвольными нормами.
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 18.6.2018, 15:07
|
|
|
|
|
18.6.2018, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ВКашник @ 22.3.2018, 10:44) Добрый день!
Такие вопросы: 1) к примеру у меня в здании на разных этажах по одному предприятию общепита. Я добавляю 2-х потребителей со своими условными блюдами.
При расчете расходов в таблице у меня идет суммирование этих условных блюд и считается как один общепит. Каким образом сделать так, чтобы в таблице было 2-а потребителя общепита?
2) При заполнении в графу "Кол-во потребителей" для Предприятий общественного питания вносятся условные блюда в сутки или в час?
3) Как будет влиять на результат расчета отсутствие информации (например, ресторан будет потом арендатором выполняться) о количестве приборов ХВС и ГВС? Добрый день! Сегодня произошли кардинальные изменения в документе "Расчет расходов" В основной таблице теперь отображаются только основные колонки: Водопотребитель, Комментарий и Количество потребителей в сутки. И одинаковые потребители уже не суммируются! По клику на колонке "Дополнительные настройки" открываются дополнительные данные в отдельной форме.
_________________________________.PNG ( 20,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36 В открывшейся форме мы видим дополнительные данные для заполнения: Расчетное время потребления, Количество смен, Количество потребителей в час, Количество приборов ХВС, Количество приборов ГВС. Теперь можно считать суточные и часовые расходы по различным исходным данным. Количество приборов можно не вносить, а расчет альфы будет по NP
________________________________________________________.PNG ( 19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26 Добавлен расчет количества блюд. Теперь можно считать количество блюд в сутки и количество блюд в час, в зависимости от Количества посадочных мест, Количества посадок, Времени работы, Коэффициента неравномерности.
___________________________________________.PNG ( 13,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20 В сам отчет "Расчет расходов" добавлены новые колонки: Количество приборов, Время потребления, Количество потребителей в час, Количество смен.
______________________________________2.png ( 48,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 18.6.2018, 17:50
|
|
|
|
|
19.6.2018, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
|
Цитата(Разработчики программы @ 18.6.2018, 17:48) Добрый день! Сегодня произошли кардинальные изменения в документе "Расчет расходов" В основной таблице теперь отображаются только основные колонки: Водопотребитель, Комментарий и Количество потребителей в сутки. И одинаковые потребители уже не суммируются! По клику на колонке "Дополнительные настройки" открываются дополнительные данные в отдельной форме.
_________________________________.PNG ( 20,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36 В открывшейся форме мы видим дополнительные данные для заполнения: Расчетное время потребления, Количество смен, Количество потребителей в час, Количество приборов ХВС, Количество приборов ГВС. Теперь можно считать суточные и часовые расходы по различным исходным данным. Количество приборов можно не вносить, а расчет альфы будет по NP
________________________________________________________.PNG ( 19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26 Добавлен расчет количества блюд. Теперь можно считать количество блюд в сутки и количество блюд в час, в зависимости от Количества посадочных мест, Количества посадок, Времени работы, Коэффициента неравномерности.
___________________________________________.PNG ( 13,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20 В сам отчет "Расчет расходов" добавлены новые колонки: Количество приборов, Время потребления, Количество потребителей в час, Количество смен.
______________________________________2.png ( 48,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46Господа, Разработчики программы вы не внесли ошибку, случаем, при расчете Препдприятий общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале? До обновления для 634 блюд расход максималный был: 3,53л/с, 9,00 куб.м/ч После обновления для 634 блюд расход максималный стал: 0,99л/с, 2,13 куб.м/ч
|
|
|
|
|
19.6.2018, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(x-legend @ 19.6.2018, 14:44) Господа, Разработчики программы
вы не внесли ошибку, случаем, при расчете Препдприятий общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале?
До обновления для 634 блюд расход максималный был: 3,53л/с, 9,00 куб.м/ч
После обновления для 634 блюд расход максималный стал: 0,99л/с, 2,13 куб.м/ч Добрый день! это как раз и было причиной обновлений. Раньше для Предприятий общественного питания было одно расчетное кол-во блюд. Для суточных, часовых и секундных расходов. Сейчас можно отдельно внести кол-во блюд в сутки и рассчитать суточные расходы, и отдельно внести кол-во блюд в час и рассчитать секундные и часовые расходы.
|
|
|
|
|
21.6.2018, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333587
|
Добрый день. Имеется объект станция технического обслуживания (СТО) состоящий из трех корпусов. в которых имеется административный блок, предприятие общественного питания и непосредственно сама СТО. На этом объекте предусматривается объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод. С расходами вопросов не возникло, возникли вопросы когда приступил к гидравлическому расчету. 1. Как произвести гидравлический расчет объединенного хоз.-питьевого и противопожарного водопровода? 2. От стояка идет одна ветка которая обслуживает и "сантех. блок" и административного здания и "сантех блок" предприятия общественного питания. Каким образом производить расчет? 3. При гидравлическом расчете "сентех. блока" предприятия общественного питания "количество чел U" какое значение ставить, количество блюд или кол-во чел?
Сообщение отредактировал G.Tagir - 21.6.2018, 9:41
|
|
|
|
|
22.6.2018, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(G.Tagir @ 21.6.2018, 9:36) Добрый день. Имеется объект станция технического обслуживания (СТО) состоящий из трех корпусов. в которых имеется административный блок, предприятие общественного питания и непосредственно сама СТО. На этом объекте предусматривается объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод. С расходами вопросов не возникло, возникли вопросы когда приступил к гидравлическому расчету. 1. Как произвести гидравлический расчет объединенного хоз.-питьевого и противопожарного водопровода? 2. От стояка идет одна ветка которая обслуживает и "сантех. блок" и административного здания и "сантех блок" предприятия общественного питания. Каким образом производить расчет? 3. При гидравлическом расчете "сентех. блока" предприятия общественного питания "количество чел U" какое значение ставить, количество блюд или кол-во чел? Добрый день! Ответим в порядке увеличения сложности ответов. 3. Во всех СанТехБлоках, U – это кол-во потребителей по Таблице А.2 из СП30.13330.2016. Т.е. для предприятий питания — это будет “1 блюдо”. Причем для гидравлического расчета нужно вносить кол-во блюд в час. 2. Нужно сделать 2 различных СТБ (с различными потребителями). Затем создать 2 стояка с этими СТБ. И подключить эти стояки к магистрали. И все расчеты выполнятся автоматически. Поясню на простом примере. Есть 2 стояка: Т3-1 и Т3-2. Расходы по ним соответственно 0,24 л/с и 0,17 л/с. Когда мы подключаем их к магистралям, то на общем участке расход определяется как 0,28 л/с. Т.е. он рассчитывается по вероятностям в зависимости от соотношения различных потребителей. Будут рассчитаны свои данные по q0, NP, альфа и соответственно расходам.
2______________________________________________________.PNG ( 2,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
2__________________________________________________________.PNG ( 11,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 121. Нужно вносить противопожарный расход как “доп. расход”. Поясню на примере стояка. Создаем стояк В1 с СТБ у которого потребитель “ Жилые здания ….”. Видим, что рассчитались хозяйственно питьевые расходы:
____________________1____2_______________.png ( 39,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32Добавляем “доп расход” на одном участке (на 14 этаже) и он распределится на все участки. Нажимаем кнопку рассчитать и получаем:
____________________1____2__2________________.png ( 40,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41Закрепляем диаметры. Кликаем по группировке стояка (на зеленой строчке), выбираем один диаметр на все участки стояка, нажимаем кнопку рассчитать и получаем совместный режим работы:
____________________1____2__3________________.png ( 45,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43Затем убираем доп расход (просто ставим “0” в этом столбце на 14 этаже) и нажимаем кнопку рассчитать. И имеем расчет хоз-питьевого режима:
____________________1____2__4________________.png ( 40,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35Обратите внимание, что (в данном примере) мы имеем очень низкие скорости и соответственно гидравлическое сопротивление даже не отображается по участкам. Оно меньше чем 2 знака после запятой.
|
|
|
|
|
22.6.2018, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333587
|
Большое спасибо за пояснение. )
|
|
|
|
|
18.7.2018, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.7.2018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 345042
|
какие причины потери давления? (распространенные ) как правильно обслуживать?
|
|
|
|
|
19.7.2018, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 345177
|
Здравствуйте! Вопросы по работе программы: 1) В большинстве случаев производственные здания одноэтажные. Как в таких случаях выполнять разводку стояков (без них расчетная схема не работает). 2) Как в гидравлическом расчете учесть приготовление горячей воды в электроводонагревателях? 3) Каким образом выполняется гидравлический расчет объединенных хозяйственно-питьевых противопожарных водопроводов.
|
|
|
|
|
19.7.2018, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 345177
|
И еще вопрос. Системы водоснабжения и водоотведения производственных предприятий включают в себя дополнительные к хозяйственно-бытовым системы (системы оборотного водоснабжения, производственных систем отвода стоков загрязненных различными веществами и отводящимися раздельными сетями), которые также должны отображаться в балансе водопотребления и водоотведения. Как в программе учесть данные системы?
|
|
|
|
|
26.7.2018, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931
|
Добрый день! Скачал приложение, установил. При запуске просит информационную базу...Что делать?
|
|
|
|
|
27.7.2018, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802
|
Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста! Стояки Т3 с полотенцесушителями уже автоматически считаются с учетом заужения (СП п. 10.5)? Или же такой расчет надо выполнять отдельно? Если отдельно, то каким образом учесть эти заужения?
|
|
|
|
|
31.7.2018, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802
|
Уважаемые разработчики! В процессе пользования Вашей программы возникли небольшие трудности, надеюсь поможете разобраться. Имею систему 2-х зонного водоснабжения. Во 2 зону горячая вода поступает по главным стоякам и на техэтаже разводится по стоякам вниз. В Вашей программе главные стояки я сделала во вкладке магистрали вертикально вверх и далее подключила стояки с верхней разводкой. В итоге в таблице подробного гидравлического расчета программа почему то не считает потери по всей длине подключенных стояков, а считает только 2 этажа. Только один стояк посчитала больше 2 этажей. Для наглядности прикладываю картинки. Подскажите, как сделать чтобы была учтена вся высота стояков?
Прикрепленные файлы
__________2_____.pdf ( 501,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
1.jpg ( 122,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
2.jpg ( 355,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
3.jpg ( 357,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
1.8.2018, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ITO-otdel @ 19.7.2018, 10:01) Здравствуйте! Вопросы по работе программы: 1) В большинстве случаев производственные здания одноэтажные. Как в таких случаях выполнять разводку стояков (без них расчетная схема не работает). 2) Как в гидравлическом расчете учесть приготовление горячей воды в электроводонагревателях? 3) Каким образом выполняется гидравлический расчет объединенных хозяйственно-питьевых противопожарных водопроводов. Добрый день! просим прощения что не сразу ответили. Отпуск) 1) в программе есть базовые "ограничения": Сантехпритборы подключаются только к Стоякам, а к Магистралям подключаются только Стояки. Поэтому, в вашем случае, нужно создать формальные стояки. Они могут быть любой длины (хоть 1 мм). Длину стояка можно регулировать, задавая высоту этажа. 2) При расчете гидравлики есть 2 варианта расчетного расхода. - максимальный секундный расход ХВС или ГВС - максимальный общий секундный расход в вашем случае нужно назначить второй вариант расхода. Как это сделать показано тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry13652243) для этого используется опция - "доп. расход". Именно противопожарный расход нужно внести как дополнительный. как это сделать показано тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1381390спасибо Цитата(ITO-otdel @ 19.7.2018, 11:51) И еще вопрос. Системы водоснабжения и водоотведения производственных предприятий включают в себя дополнительные к хозяйственно-бытовым системы (системы оборотного водоснабжения, производственных систем отвода стоков загрязненных различными веществами и отводящимися раздельными сетями), которые также должны отображаться в балансе водопотребления и водоотведения. Как в программе учесть данные системы? Вы просто создаете своих водопотребителей и используете из в расчетах. Как в гидравлическом расчете, так и в расчете расходов. чтобы создать своего водопотребителя нужно: 1) В справочнике “Водопотребители” нужно нажать кнопку "Создать".
__________________________1.PNG ( 25,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92) Заполнить нормы.
__________________________2.PNG ( 28,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 133) Новый водопотребитель будет находиться в папке “Мои водопотребители”.
__________________________3.PNG ( 11,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64) Этого нового водопотребителя можно использовать в расчетах. Цитата(SERGEI_RK @ 26.7.2018, 9:49) Добрый день! Скачал приложение, установил. При запуске просит информационную базу...Что делать? Добрый день! Нужно скачать ярлык для запуска программы, в котором прописаны настройки информационной базы ( Шаг 2). Полное описание есть на нашем сайте. Продублируем его тут. Для установки клиентского приложения нужно сделать 2 простых шага: Шаг 1. Скачать установочный архив программы, распаковать его и запустить установочный файл setup.exe http://smartwater.su/download/setupTC.zipШаг 2. Скачать ярлык для запуска программы и сохранить его на рабочий стол. Затем дважды кликнуть по ярлыку и ввести Ваш логин и пароль. http://smartwater.su/download/smartwater.v8iP.S. о клиентском приложении: http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm
|
|
|
|
|
1.8.2018, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 31.7.2018, 9:57) Уважаемые разработчики! В процессе пользования Вашей программы возникли небольшие трудности, надеюсь поможете разобраться. Имею систему 2-х зонного водоснабжения. Во 2 зону горячая вода поступает по главным стоякам и на техэтаже разводится по стоякам вниз. В Вашей программе главные стояки я сделала во вкладке магистрали вертикально вверх и далее подключила стояки с верхней разводкой. В итоге в таблице подробного гидравлического расчета программа почему то не считает потери по всей длине подключенных стояков, а считает только 2 этажа. Только один стояк посчитала больше 2 этажей. Для наглядности прикладываю картинки. Подскажите, как сделать чтобы была учтена вся высота стояков? Добрый день! проверьте правильность внесения данных. Вот на что нужно обратить внимание: 1) на закладке "Общие данные должный" быть заполнены высоты этажей для всего здания. В моем примере это 21 этажное здание
_______________1.PNG ( 7,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 232) В настройках стояков нужно указывать фактические этажи через которые проходят стояки. В моем примере верхняя зона с 21 по 10 этаж.
_______________4.PNG ( 23,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 293) вот так будут выглядеть участки стояка:
_______________2.PNG ( 24,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 304) Обратите внимание, что в моем примере рассчиталась гидравлика только до 21 этажа. это не ошибка. в данном случае у нас диктующий прибор находится на 21 этаже и нам нужно учитывать потери напора только до него. на нижних приборах давление будет только увеличиваться, т.к. будет давить столб жидкости с верхних этажей.
_______________3.PNG ( 30,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
|
|
|
|
|
1.8.2018, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 27.7.2018, 15:56) Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста! Стояки Т3 с полотенцесушителями уже автоматически считаются с учетом заужения (СП п. 10.5)? Или же такой расчет надо выполнять отдельно? Если отдельно, то каким образом учесть эти заужения? Добрый день! Сейчас мы ведем работу над автоматическим заужением на 1 диаметр. В ближайшее время мы это реализуем. На данный момент исходя из опыта расчетов, рекомендуем прибавлять 40-50% к потерям стояка, которые получились без учета заужения.
|
|
|
|
|
9.8.2018, 8:48
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802
|
Спасибо за ответ! Еще возникла просьба в процессе пользования - можно ли добавить в используемые трубопроводы полипропиленовые трубы Рандом Сополимер?
|
|
|
|
|
9.8.2018, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 9.8.2018, 8:48) Спасибо за ответ! Еще возникла просьба в процессе пользования - можно ли добавить в используемые трубопроводы полипропиленовые трубы Рандом Сополимер? Добрый день! У нас добавлены следующие полипропиленовые трубопроводы (по ГОСТу). Тут чего-то не хватает? или вы хотите добавить трубопроводы конкретного производителя? Трубы полипропиленовые SDR9 ГОСТ 32415-2013 армированные стекловолокном Трубы полипропиленовые SDR9 ГОСТ 32415-2013 Трубы полипропиленовые SDR7.4 ГОСТ 32415-2013 армированные стекловолокном Трубы полипропиленовые SDR7.4 ГОСТ 32415-2013 Трубы полипропиленовые SDR6 ГОСТ 32415-2013 армированные алюминием Трубы полипропиленовые SDR6 ГОСТ 32415-2013 Трубы полипропиленовые SDR11 ГОСТ 32415-2013 армированные стекловолокном Трубы полипропиленовые SDR11 ГОСТ 32415-2013
|
|
|
|
|
27.8.2018, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.8.2018
Из: Москва
Пользователь №: 346872
|
Цитата(Разработчики программы @ 1.8.2018, 11:09) Добрый день! Сейчас мы ведем работу над автоматическим заужением на 1 диаметр. В ближайшее время мы это реализуем.
На данный момент исходя из опыта расчетов, рекомендуем прибавлять 40-50% к потерям стояка, которые получились без учета заужения. Подскажите, пожалуйста, подробнее ка это сделать
|
|
|
|
|
|