Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка труб через деформационный шов
Sasha_89_lab
сообщение 26.2.2016, 10:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194264



Добрый день. Ситуация такая: трубы системы отопления проходят через 2 деформационных шва(район сейсмической активности 9 баллов). Конструктора сообщили возможность перемещения шва на 5 см. Для обеспечения целостности стальной трубы предусмотрены сдвигово-осевые компенсаторы. Встал вопрос в том где прописано в нормативной документации необходимость таких мероприятий. В отличии от требований СП водоснабжения где сказано предусматривать их на таких швах, в СП по отоплению нигде не могу найти данного требования. Действительно ли необходима установка компенсаторов на системе отопления при пересечении деформационного шва или этими мероприятиями можно пренебречь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 27.2.2016, 12:13
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Да, у ВКшников почетче написано. По нашим делам есть следующие намеки:

СП 124.13330.2012 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
16.9 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема, обеспечивающий перемещение трубопровода, без смятия изоляции, но не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
16.10 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов.

СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах"
6.17.11 Для обеспечения перемещений между изолированной частью сооружения и фундаментной частью в любом направлении без каких-либо повреждений элементов конструкций в служебные коммуникации, т.е. трубопроводы и кабели, необходимо включать гибкие соединения и компенсаторы в уровне сейсмоизоляции.

Правда оба этих пункта не совсем подходят, один относится к наружке, другой к сейсмоизоляции, но увы, новые СП 60 - совершенно бестолковый документ. А насчет "пренебречь" - это как совесть позволит. По логике - конечно нужно, но я думаю при 9 бальном землетрясении лопнувшие трубы отопления будут беспокоить людей в последнюю очередь...

Сообщение отредактировал dvortsov - 27.2.2016, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 20:48