Приколы от проектировщиков |
|
|
|
4.2.2013, 16:39
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
да ладно. придёт эксплуатация и решит по месту - ОБРЕЗАТЬ ЛИШНЕЕ! и все, делов то.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Цитата(Geeft @ 4.2.2013, 11:58) Nasosnik25, это просто ппц, как допустили такое при сдаче помещения - не предполагаю, видимо технадзора на объекте совсем не было, это же прямое нарушение производственной безопасности. Да и строили наверно джамшуты (во главе их с начальником равшаном) Не - именно по проекту так. Джамшуты исполнили все по проекту. Архитектор не понял, что там балка согласно КМ должна быть и зафигачил душевую.
|
|
|
|
|
12.2.2013, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391
|
Вот поэтому раздел АР должен разрабатываться раньше КМ
|
|
|
|
|
18.2.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Получаю план от АР. Считаю теплопотери, теплопритоки. Оказывается арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!! Пересчитываю ...
Прикрепленные файлы
pic1.jpg ( 34,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 270
|
|
|
|
|
1.4.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
|
Цитата(Roma @ 18.2.2013, 10:28) арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!! Архи они такие... креатиФФные!
|
|
|
|
|
3.4.2013, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
не могу не поделиться увиденным сегодня .что бы убеддиться что это не лючок захватил акс
Прикрепленные файлы
111.jpg ( 204,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 505
|
|
|
|
|
3.4.2013, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Roma @ 18.2.2013, 10:28) Получаю план от АР. Считаю теплопотери, теплопритоки. Оказывается арх указал угол, который выходит на север, а не направление севера!!! Пересчитываю ... Делаете поправку на Север пол процента, зато потом 15%, а то и больше запас..... Смысл всей этой возни не укажете?
|
|
|
|
|
12.6.2013, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078
|
Цитата(jota @ 4.4.2013, 0:24) Делаете поправку на Север пол процента, зато потом 15%, а то и больше запас..... Смысл всей этой возни не укажете? Ну для теплопритоков имеет смысл
Сообщение отредактировал silent - 12.6.2013, 19:13
|
|
|
|
|
12.6.2013, 19:23
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
Цитата(zaharov63 @ 2.7.2010, 12:34) Как то одного электрика, случайно зашедшего на страничку ОВ одного из форумов, очень развеселил термин "местные отсосы". Наверное, молодой и с богатой фантазией. Пришлось ответить ему, что в электрике "кабельная канализация" так же кого-то может ввести в заблуждение. Да ет фихня!...То ли дело "КабЕльный журнал"!!!...там - Вы не поверите - приведены таблицы у какого кабеля какой длины!...
|
|
|
|
|
13.6.2013, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
У меня на одном из объектов, расположенном на склоне, арх запроектировал выпуск канализации не под гору, а в гору. Все попытки и предложения по изменению решительно отвергались архом и заком, который готов был понести любые доп.расходы только оставить как есть. Как выяснилось потом, арх его напугал, сказав что если делать новое монтажное под выпуск то мы разрушим весь фундамент (ага, ага... алмазной коронкой) ну тот и повёлся. Выпуск из подвала глубиной, в этом месте, -2,7м от рельефа... днище поворотно-выпускного колодца оказалось на -5 м от рельефа, днище камеры септиков -7,5 Зато потом мы пошли под гору обогнув дом и поле фильтации вывели на нормальную глубину.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 13.6.2013, 6:09
|
|
|
|
|
25.9.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
|
Цитата(Composter @ 3.4.2013, 23:07) не могу не поделиться увиденным сегодня .что бы убеддиться что это не лючок захватил акс Вы не чиго не понимаете в чертежах. Вы чайник! Это приток!
|
|
|
|
|
25.9.2013, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну я о том же, что после вентилятора это уже будет приток в кондитерскую, причем воздухом который забрали из санузлов
|
|
|
|
|
23.1.2014, 20:30
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
|
|
|
|
|
23.1.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(Ludvig @ 23.1.2014, 21:30) Забавненько они"не высокие" радиаторы себе нашли, и арматурное буйство на фильтре улыбнуло. Только эти камушки явно не огород проектировщиков.
Сообщение отредактировал Ernestas - 23.1.2014, 21:06
|
|
|
|
|
24.1.2014, 13:41
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Вы полагаете, обошлись без проектировщиков?
|
|
|
|
|
24.1.2014, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(Ludvig @ 24.1.2014, 14:41) Вы полагаете, обошлись без проектировщиков? В приведенных мною случаях думаю , что да.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Пришло замечание от заказчика: "Дать пояснение, откуда взялось решение по устройству аварийного душа с высотой здания более 4 метров, с применением бака V=0,3м3, какую функцию он выполняет? В марке ПД8 отсутствует информация о комплектовании душа смесителями, кранами, фасонными изделиями, вешалками, скамейками и прочим инвентарем. Необходимо, наверное, предусмотреть тамбур, т.к. при температурном минимуме находиться в данном помещении будет не возможно"
|
|
|
|
|
11.3.2014, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
|
Аварийный душ - душ для смыва с поверхности тела химических и вредных веществ при аварийной ситуации? Если речь идет действительно про такой душ то там нужен подогрев воды до плюс 20-25 (могу ошибаться). Расход там довольно большой, но никаких смесителей, шкафчиков и тем более лавочек там быть не может. Заказчик вообще вкурсе о том что за души будут у него на объекте?
|
|
|
|
|
7.4.2014, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Зачем подогрев? Конечно можно, но не это главное в нем.Если не дай Бог на кого какая нить дрянь прольется он же не будет выбирать теплая вода или нет. Смоешь любой.
|
|
|
|
|
29.10.2014, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
По дороге на работу заметил. Установка дефлектора. Вроде въезд в подземный паркинг. [attachment=91378:IMG_2014...9_074349.jpg]
|
|
|
|
|
29.10.2014, 15:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А это не имитация часом? На фото неслабая щель между кровельным покрытием и "дефлектором" просматривается.
|
|
|
|
|
29.10.2014, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Цитата(Skaramush @ 29.10.2014, 16:50) А это не имитация часом? На фото неслабая щель между кровельным покрытием и "дефлектором" просматривается. Вряд ли. Буду идти назад посмотрю еще раз. Если б просто лежал то сперли бы уже давно...
|
|
|
|
|
1.11.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Цитата(Skaramush @ 29.10.2014, 16:50) А это не имитация часом? На фото неслабая щель между кровельным покрытием и "дефлектором" просматривается. Таки имитация. У Вас острое зрение) [attachment=91448:IMG_2014...1_172657.jpg] нафига не понятно. Может просто хранят
|
|
|
|
|
28.11.2014, 6:38
|
Кіші ғылыми қызметкер
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
|
Прикол от Данфоссовских переводчиков
____________.JPG ( 52,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 204
Сообщение отредактировал Баха - 28.11.2014, 6:39
|
|
|
|
|
28.11.2014, 18:32
|
Кіші ғылыми қызметкер
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
|
Цитата(Баха @ 27.11.2014, 21:38) Прикол от Данфоссовских переводчиков
____________.JPG ( 52,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 204"Комплектуица" в лучших традициях не русских народов
|
|
|
|
|
22.12.2014, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Разместил как-то пост в Мусорке. Думал, что там ему и место. Не заметил такую замечательную тему. Поэтому повторюсь:
Ой, не надо советское проектирование с придыханием вспоминать... Ой, не надо... Довелось на заре трудовой деятельности с КТЦ-30 на рижской табачной фабрике столкнуться. Только что смонтированным и не работавшим не минуты. Потому как не мог он даже минуты проработать. При нажатии кнопки "пуск" запускались все двигатели сразу (про задержку времени на пуск вентилятора замнём, не было её там). Но ещё раз подчеркну, что двигатели пускались все. Включая тот, что фильтр сматывает. А поскольку фильтр был штатно закреплён, двигатель к этому моменту благополучно сгорел. Но это не всё. Насос камеры орошения был подключен как к самой камере, так и к переливной коробке. Поэтому работал секунд примерно 10. До опустошения этой самой коробки. Самое интересное, что смонтировано было строго по проекту. А проект (толстенный том) был разработан московским проектным институтом с 30-ти буквенным названием. Кто-бы знал, сколько времени у меня, "молодого специалиста" увидевшего первый в жизни кондиционер, ушло на осознание того факта, что это таки не я лох, а "специалисты" из проектного института...
З.Ы. Фраза "приколы от проектировщиков" намертво ассоциируется с фразой "проколы проектировщиов". А ведь есть немалое количество замечательных, но совершенно неожиданных нестандартных проектных решений, позволивших сберечь время и деньги. Здесь их размещать как-то не в тему. Может ещё темка нужна с условным названием "Почему немцы войну проиграли (в копилку Михаилу Задорнову)"?
|
|
|
|
|
5.1.2015, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Для сомневающихся в возможностях Excel
|
|
|
|
|
5.1.2015, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(A.R. @ 5.1.2015, 15:18) Для сомневающихся в возможностях Excel При наличии наработанных баз элементов - немногим сложнее, чем в автокаде... Я вот где-то видел архитектурный проект... ВСЕ линии (основные, выноски, размерные, оси и т.д.) были выполнены как границы ячеек...
|
|
|
|
|
5.1.2015, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
изменил случайно формат строки или колонки и п.епелац.. Господи! Вразуми, зачем!?
|
|
|
|
|
5.1.2015, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(v-david @ 5.1.2015, 21:05) изменил случайно формат строки или колонки и п.епелац.. Господи! Вразуми, зачем!? Чтобы на CADы не раскошеливаться, зачем же ещё? Это у нас только в фотошопе фотки обрезают, а у них там норовят схемы в пэйнте чертить. Сам видел чертёж автомобильного двигателя с впрыском, сделанный в вордарте. Дипломная работа студентки. Любо-дорого смотреть!
|
|
|
|
|
|