|
|
Паспорт системы вентиляции |
|
|
|
26.4.2012, 6:02
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
СанПиН 2.1.3.2630 – 10
6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(mr.Pitkin @ 25.4.2012, 18:43) Может кто подсказать в каких документах можно найти обоснование периодичности паспортизации вентсистем, в частности в мед. учреждениях? В СанПиН 2.1.3.2630-10 прописано только то, что раз в год необходимо провеять эффективность работы системы. В СНиП 3.05.01-85 тоже нету. Цитата(alem @ 26.4.2012, 7:02) СанПиН 2.1.3.2630 – 10
6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы... Один раз в год проводится проверка эффективности работы... Полагаю, в данном случае нужно понять, в чем различие между "паспортизацией" и "проверкой эффективности". Если с паспортизацией, которая проводится по вновь смонтированным системам, после реконструкции, изменения технологии и т.д. у большинства ясность есть, то с проверкой эффективности могут быть разночтения. В моем понимании суть в следующем. Учитывая, что по всем правилам каждая система уже должна иметь паспорт (без него не возможен ввод в эксплуатацию), обеспечивать проектные параметры, то в период эксплуатации проводится лишь контроль (проверка) эффективности вентиляции, а не систем. Эффективность вентиляции оценивается как способность поддержания в рабочей зоне параметров воздушной среды в соответствии с санитарными нормами. И вот тут уже возникает возможность "маневра". Для тех, кто хочет сэкономить, можно ограничиться лишь замерами параметров воздуха в рабочей зоне, в т.ч. и по содержанию ВВ для производственных помещений. Если результаты в норме, то испытания непосредственно вентустановок можно не проводить. Если есть отклонения, тогда вентустановки испытываются по полной программе, причем все, которые обслуживают данное помещение. Хотя обычно многие поступают наоборот: проводят испытания вентустановок на соответствии паспортным данным, предъявляют технический отчет санслужбе и вопрос закрывается. Санврачи ведь тоже разные бывают... Ну и можно по полной программе: испытания вентустановок и параметры в рабочей зоне. Тут уже придраться не к чему. Если уж совсем правильно, то общий объем исследований нужно согласовывать с санслужбой заранее, например, как план работ на год. Что касаемо отсутствующих или устаревших паспортов, то ни что не мешает их обновить в процессе этих периодических испытаний. В моей практике было даже такое: оформлял паспорт сам или вносил соответствующие записи в существующие, внося данные из технического отчета по испытаниям вентиляции на санитарно-гигиенические требования, с соответствующим примечанием. Санврач долго не сопротивлялся, потому что подлога не было. В общем, при эксплуатации есть довольно много вариантов. как этот контроль эффективности проводить. И здесь много зависит от желания и возможностей эксплуатирующей организации. Ну и от компетентности также... Р.С. Возможно, у кого-то будет и другое мнение.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Возник вопрос? Вернее - хотим уточнить Суть такова: Есть вентсистема, состоящая из двух установок и сети воздуховодов. 1. В штатном режиме работает только одна установка П1.1, П1.2 является резевной (включается при аварии П1.1). Но при необходимости (при повышении Тпомещения выше заданной уставки, т.е. - если "не справляется П1.1), в работу включается дополнительно и П1.2. 2. При работе одной установки, задействована только одна ветвь сети (та, что бОльшая). При работе 2-х установок одновременно, открывается "Регуляр с эл.приводом" и в работу дополнительно вводится вторая ветвь сети. Понятно, что на каждую вентсистему (установка вместе с той частью сети, в которую она дует) составляется свой паспорт. А как быть с "совместной работой" - вроде надо-бы делать паспорт на вентсистему "П1.1+П1.2+ обшая сеть". Но как тогда его обозвать? И что писать в "Общие сведения" и "Основные технические характеристики оборудования системы"?
_1.1___1.2.jpg ( 389,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 262
|
|
|
|
|
28.6.2012, 5:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Совсем в старые времена для таких установок писали два расхода, через дробь.
Можно просто дополнить паспорт большей установки таблицей расходов и схемой при совместной работе.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Александр Алексеевич, для установок или для систем? Установки-то одинаковые и расход у них одинаковый. И, по отдельности, они дуют на одну и ту-же ветку. А при совместной работе - на обе ветки. В системе-же, расход "через дробь" будет только на участке от выхлпа П1.1 до "тройника". Или может в схеме ставить на "меньшей ветке" 0/NNNN (где NNNN - расход при одновременной работе установок). Насчет добавления таблицы. Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?!
|
|
|
|
|
28.6.2012, 10:37
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Вот у вас паспорт большей системы. Она работет в двух режимах- одна и совместно с второй приточкой, на единую сеть - так? Если так, то на общей сети у вас два варианте расхода, с одной установкой и с двумя - т.е. нужна дополнительная таблица расходов по сечениям, одна для работы одной установки, одна для двух, и две схемы, или одна, тогда расход давать дробью.
Я бы добавил эти таблицы в паспорт большой установки.
Режим при работе маленькой установки в её паспорта.
Или я что-то не понял? Позавчера дочу выпускал из школы, много пил...
Сообщение отредактировал alem - 28.6.2012, 10:38
|
|
|
|
|
28.6.2012, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 10:13) Александр Алексеевич, для установок или для систем? Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?! Думаю, что так. Поскольку смысл паспорта в установлении соответствия "реальных" режимов работы системы проектным значениям. А в реальности работа двух одинаковых установок (попеременно) на одну и ту же сеть может различаться (элементарно- настройки частотных регуляторов либо незначительная разница сопротивления сети). Поэтому логично выполнить пусконаладку для всех 3 режимов и "зафиксировать", что в каждом из режимов система работает близко к проектным значениям.
Сообщение отредактировал Ратман - 28.6.2012, 11:28
|
|
|
|
|
28.6.2012, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Цитата(alem @ 28.6.2012, 11:37) Вот у вас паспорт большей системы. Она работет в двух режимах- одна и совместно с второй приточкой, на единую сеть - так? Не так. [attachment=63391:_1.1___1.2.jpg] Цитата(alem @ 28.6.2012, 11:37) Позавчера дочу выпускал из школы Поздравляю!!! Цитата(Ратман @ 28.6.2012, 12:28) Думаю, что так. Поскольку смысл паспорта в установлении соответствия "реальных" режимов работы системы проектным значениям. А в реальности работа двух одинаковых установок (попеременно) на одну и ту же сеть может различаться (элементарно- настройки частотных регуляторов либо незначительная разница сопротивления сети). Поэтому логично выполнить пусконаладку для всех 3 режимов и "зафиксировать", что в каждом из режимов система работает близко к проектным значениям. Абсолютно верно! Делать будем, 3 паспорта. Но вопрос: Цитата(DiJo @ 27.6.2012, 15:14) как тогда его обозвать? И что писать в "Общие сведения" и "Основные технические характеристики оборудования системы"?
|
|
|
|
|
28.6.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 12:31) Не так. [attachment=63391:_1.1___1.2.jpg] Поздравляю!!! Абсолютно верно! Делать будем, 3 паспорта. Но вопрос: Ну я бы в общих сведениях написал одно и то же, только сделал приписку- Режим 1, Режим 2, Режим 3. В основных характеристиках - для первых 2-х режимов (одинаковых) написал бы примерно одно и то же, для 3-го - сделал бы 2 строчки для каждого типа оборудования, где указал бы соответствующие комплектующие, либо разбил бы данный пункт на 2 подпункта, в каждом из которых описал бы соответствующую установку. Ну и 3 схемы - для каждого из режимов приложил бы. А вообще говоря, думаю, что к данным строчкам никто прикапываться не будет, главное, чтобы сделано все как положено
Сообщение отредактировал Ратман - 28.6.2012, 12:50
|
|
|
|
|
28.6.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Ратман @ 28.6.2012, 12:28) Думаю, что так. Поскольку смысл паспорта в установлении соответствия "реальных" режимов работы системы проектным значениям. А в реальности работа двух одинаковых установок (попеременно) на одну и ту же сеть может различаться (элементарно- настройки частотных регуляторов либо незначительная разница сопротивления сети). Поэтому логично выполнить пусконаладку для всех 3 режимов и "зафиксировать", что в каждом из режимов система работает близко к проектным значениям. Можно оттолкнуться от проекта: есть проектный расход на совместную работу установок П1 и П2 или нет. Если в проекте расход только для работы одной установки, то паспорт один - просто на систему П, с дополнениями как указал alem. С резервными вентиляторами один же паспорт. А одновременную работу отражать как возможный режим. Если в проекте два расхода - можно и второй оформить, но это формально только для того, чтобы легче читалось. Но уж ни как не 3 паспорта. Это перебор.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(zaharov63 @ 28.6.2012, 12:54) Можно оттолкнуться от проекта: есть проектный расход на совместную работу установок П1 и П2 или нет. Если в проекте расход только для работы одной установки, то паспорт один - просто на систему П, с дополнениями как указал alem. С резервными вентиляторами один же паспорт. А одновременную работу отражать как возможный режим. Если в проекте два расхода - можно и второй оформить, но это формально только для того, чтобы легче читалось. Но уж ни как не 3 паспорта. Это перебор. Сначала, примерно так подумал.. Но в схеме, представленной автором на участке после установок расход не указан. А полагаю, что если бы он был, то был бы указан через дробь.. ИМХО, правильнее - 3 паспорта.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 13:31) Не так. [attachment=63391:_1.1___1.2.jpg] Блин! Косяк при отправк был
_1.1___1.2.jpg ( 281,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
|
|
|
|
|
28.6.2012, 15:25
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 11:13) Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?! Кажется понял, что вас смущает. - Дополнительный участок сети. Но я всё равно не стал бы делать общий паспорт. Сделал бы, как упоминал - П1.1. с вкладышем с таблицей и схемой, а в примечании, что это при совместной работе с П1.2. Но и три паспорта - не ошибка, всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах.
|
|
|
|
|
28.6.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518
|
Цитата(alem @ 28.6.2012, 16:25) всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах. Ага! При тех урезанных Заказчиком сметах на ПНР (и по ОВ и по АОВ), я-бы в качестве исполниловки выдал ему бумажку с названием системы и штампиком "Проверено. Работает". А в качестве паспорта - приклеил-бы на решетки "бумажные индикаторы", оттопыривающиеся при включении установки.
|
|
|
|
|
29.6.2012, 5:45
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
DiJo, в России благодаря зажимистым заказчикам начали потихоньку расти цены на пусконаладочные работы. Если прошлые годы, найти ребят которые сделают паспорт не выезжая и его примет роспотребнадзор было не проблема. То теперь специалистов которые могут просто сделать паспорт очень трудно найти. А уж кто делает наладку, просто "зныщилы". В этом году впервые за много лет к нам возвращались люди которые искали фирму которая делает рисунки, а нанимали нас провести фактически аэродинамические испытаниям. Рынок достиг дна, профессия уничтожена, в следующем году будет рост, надеюсь. Цена, стоимость наладки и паспортизации систем вентиляции, анализ рынка Здесь размышления, о главном о цене на наши работы сегодня.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 29.6.2012, 5:45
|
|
|
|
|
24.9.2012, 6:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146650
|
Здравствуйте, подскажите какие ведомственные нормативы необходимо использовать (кроме традиционных СНиП) при приемки систем вентиляции цеха гидрометаллургии (входит в состав горного предприятия), интересуют параметры вент. систем указанные в паспорте ( приложении № 1 ВНЭ 11-88).
ВНЭ 11-88 не можем использовать в соотвествии с п. 1.2 "Требования настоящей Инструкции не распространяются на системы вентиляции предприятий и объектов особого и специального назначения (убежища и сооружения, предназначенные для работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений и т.п.), а также на системы вентиляции, эксплуатируемые на объектах подземных и горных работ."
Хотя данный цех не относится к подземным сооружениям, и эксплуатируется аналогично преприятиям химической промышленности.
Сообщение отредактировал IrenaCh - 24.9.2012, 6:42
|
|
|
|
|
24.9.2012, 19:36
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Если Вы пришли на горное предприятие, с наладкой систем вентиляции, то над Вами могут поиздеваться. Причины очень простые, Вы совершенно не знаете и не хотите вникать в специфику производства. А горные предприятия это сфера деятельности с традициями. Там нет цехов, есть участки. Это не химическое производство, а обогатительная фабрика. На руднике есть целый участок по вентиляции, а тут приперлись варяги, забирают деньги заработанные непосильным трудом. http://www.twirpx.com/file/88741/ - Гофман А.С., Меламед И.С., Цуцык И.Т. и др. Руководство по ревизии и наладке главных вентиляторных установок шахт. Могут требовать, но требования не совсем законны.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.9.2012, 19:40
|
|
|
|
|
25.9.2012, 3:05
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146650
|
Благодарью Вас за ответ, думаю Ваша книга пригодится мне в дальнейшей деятельности!
Хотела бы еще добавить, данный цех работает по аналогии с металлургическим продпиятием (без подземных коммуникаций), при этом используя химию в производстве. Но пападает по линцензию горных работ (работы в карьерах открытам способом) так как построен на территории лицензии горных работ. Может у Вас есть специализированная литература применительно к данной отросли?
|
|
|
|
|
25.9.2012, 6:38
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
|
Вас, точно выгонят с объекта. Нельзя называть цехом, участок по обогащению руды. Напишите, какую руду обогащают. Дайте полную информацию, какие у Вас проблемы. Лучше с чертежами, чертеж - язык инженера. 97% - информации есть в интернете.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 25.9.2012, 6:39
|
|
|
|
|
16.2.2014, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178246
|
Котельная мощностью 14 кВт! Воздухообмен 44,3 м куб/час. Котельная оборудована наружной вент. решеткой 200х150мм; S=,0123м.кв. и дефлектором ф130мм; S=0,013м.кв. Вот и вся вентиляция! Стройнадзор требует паспорт системы вентиляции. Есть ли регламент в каком случае делаются/не делаются паспорта?
|
|
|
|
|
16.2.2014, 12:34
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Просто сделайте и всё, на дефлектор.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058
|
Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 11:36) Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ? Нужно.
|
|
|
|
|
3.3.2014, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058
|
А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 13:23) А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта? Какие данные? Объем удаляемого воздуха от оборудования? Если новое такое же как старое - ставьте. Если есть данные в паспорте оборудования - применяйте.... Еще вариант - "по расчету"...
|
|
|
|
|
3.3.2014, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058
|
Спасибо. В моем случае скорее всего пойдет вариант "по расчету". И еще вопросик( чуть не по теме): а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?
|
|
|
|
|
3.3.2014, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 15:35) а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию? ??? Вам нормы архивного делопроизводства? Если просто по логике - пока эксплуатируется то, что запроектировано. Ну и все проекты реконструкций... Хмм.. , Вспомнил, когда-то подписывал паспорт готовности к зиме по нашему заводскому детсадику в теплосетях, так потребовали проект с обоснованием тепловой нагрузки. А не было такого - родного, здание 50-х годов было и собственников поменялось несколько. Так посылали по архивам городским, еле отбился.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.3.2014, 15:57
|
|
|
|
|
23.6.2014, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Спрошу здесь. Вопрос скорее к наладчикам. При осмечивании ПНР: корректно ли на испытание бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Суть испытаний не интересует, вопрос только по осмечиванию.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 8:43
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 9:14) бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(alem @ 23.6.2014, 9:43) Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный. Не в этом дело. Просто в проекте сметы постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Нужно как то обоснованно применить расценку. Кроме ГОСТ, который определяет номер вентилятора по диаметру колеса, более подходящего обоснования не вижу. С другой стороны такие вентиляторы врядли формально попадают под этот ГОСТ.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|