Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
4 страниц V  « < 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Паспорт системы вентиляции
alem
сообщение 26.4.2012, 6:02
Сообщение #81


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



СанПиН 2.1.3.2630 – 10

6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.4.2012, 9:08
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(mr.Pitkin @ 25.4.2012, 18:43) *
Может кто подсказать в каких документах можно найти обоснование периодичности паспортизации вентсистем, в частности в мед. учреждениях? В СанПиН 2.1.3.2630-10 прописано только то, что раз в год необходимо провеять эффективность работы системы. В СНиП 3.05.01-85 тоже нету.

Цитата(alem @ 26.4.2012, 7:02) *
СанПиН 2.1.3.2630 – 10

6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы...
Один раз в год проводится проверка эффективности работы...

Полагаю, в данном случае нужно понять, в чем различие между "паспортизацией" и "проверкой эффективности". Если с паспортизацией, которая проводится по вновь смонтированным системам, после реконструкции, изменения технологии и т.д. у большинства ясность есть, то с проверкой эффективности могут быть разночтения. В моем понимании суть в следующем.
Учитывая, что по всем правилам каждая система уже должна иметь паспорт (без него не возможен ввод в эксплуатацию), обеспечивать проектные параметры, то в период эксплуатации проводится лишь контроль (проверка) эффективности вентиляции, а не систем. Эффективность вентиляции оценивается как способность поддержания в рабочей зоне параметров воздушной среды в соответствии с санитарными нормами.
И вот тут уже возникает возможность "маневра". Для тех, кто хочет сэкономить, можно ограничиться лишь замерами параметров воздуха в рабочей зоне, в т.ч. и по содержанию ВВ для производственных помещений. Если результаты в норме, то испытания непосредственно вентустановок можно не проводить. Если есть отклонения, тогда вентустановки испытываются по полной программе, причем все, которые обслуживают данное помещение. Хотя обычно многие поступают наоборот: проводят испытания вентустановок на соответствии паспортным данным, предъявляют технический отчет санслужбе и вопрос закрывается. Санврачи ведь тоже разные бывают... Ну и можно по полной программе: испытания вентустановок и параметры в рабочей зоне. Тут уже придраться не к чему. Если уж совсем правильно, то общий объем исследований нужно согласовывать с санслужбой заранее, например, как план работ на год.
Что касаемо отсутствующих или устаревших паспортов, то ни что не мешает их обновить в процессе этих периодических испытаний. В моей практике было даже такое: оформлял паспорт сам или вносил соответствующие записи в существующие, внося данные из технического отчета по испытаниям вентиляции на санитарно-гигиенические требования, с соответствующим примечанием. Санврач долго не сопротивлялся, потому что подлога не было.
В общем, при эксплуатации есть довольно много вариантов. как этот контроль эффективности проводить. И здесь много зависит от желания и возможностей эксплуатирующей организации. Ну и от компетентности также...
Р.С. Возможно, у кого-то будет и другое мнение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 27.6.2012, 14:14
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Возник вопрос?
Вернее - хотим уточнить rolleyes.gif
Суть такова:
Есть вентсистема, состоящая из двух установок и сети воздуховодов.
1. В штатном режиме работает только одна установка П1.1, П1.2 является резевной (включается при аварии П1.1). Но при необходимости (при повышении Тпомещения выше заданной уставки, т.е. - если "не справляется П1.1), в работу включается дополнительно и П1.2.
2. При работе одной установки, задействована только одна ветвь сети (та, что бОльшая). При работе 2-х установок одновременно, открывается "Регуляр с эл.приводом" и в работу дополнительно вводится вторая ветвь сети.

Понятно, что на каждую вентсистему (установка вместе с той частью сети, в которую она дует) составляется свой паспорт.
А как быть с "совместной работой" - вроде надо-бы делать паспорт на вентсистему "П1.1+П1.2+ обшая сеть".
Но как тогда его обозвать?
И что писать в "Общие сведения" и "Основные технические характеристики оборудования системы"?

Прикрепленный файл  _1.1___1.2.jpg ( 389,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.6.2012, 5:58
Сообщение #84


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Совсем в старые времена для таких установок писали два расхода, через дробь.

Можно просто дополнить паспорт большей установки таблицей расходов и схемой при совместной работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 28.6.2012, 10:13
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Александр Алексеевич, для установок или для систем?
Установки-то одинаковые и расход у них одинаковый. И, по отдельности, они дуют на одну и ту-же ветку. А при совместной работе - на обе ветки. В системе-же, расход "через дробь" будет только на участке от выхлпа П1.1 до "тройника". Или может в схеме ставить на "меньшей ветке" 0/NNNN (где NNNN - расход при одновременной работе установок).
Насчет добавления таблицы.
Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.6.2012, 10:37
Сообщение #86


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Вот у вас паспорт большей системы. Она работет в двух режимах- одна и совместно с второй приточкой, на единую сеть - так? Если так, то на общей сети у вас два варианте расхода, с одной установкой и с двумя - т.е. нужна дополнительная таблица расходов по сечениям, одна для работы одной установки, одна для двух, и две схемы, или одна, тогда расход давать дробью.

Я бы добавил эти таблицы в паспорт большой установки.

Режим при работе маленькой установки в её паспорта.

Или я что-то не понял? Позавчера дочу выпускал из школы, много пил...

Сообщение отредактировал alem - 28.6.2012, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 28.6.2012, 11:28
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 10:13) *
Александр Алексеевич, для установок или для систем?
Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?!

Думаю, что так. Поскольку смысл паспорта в установлении соответствия "реальных" режимов работы системы проектным значениям. А в реальности работа двух одинаковых установок (попеременно) на одну и ту же сеть может различаться (элементарно- настройки частотных регуляторов либо незначительная разница сопротивления сети). Поэтому логично выполнить пусконаладку для всех 3 режимов и "зафиксировать", что в каждом из режимов система работает близко к проектным значениям.

Сообщение отредактировал Ратман - 28.6.2012, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 28.6.2012, 12:31
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(alem @ 28.6.2012, 11:37) *
Вот у вас паспорт большей системы. Она работет в двух режимах- одна и совместно с второй приточкой, на единую сеть - так?

Не так.
[attachment=63391:_1.1___1.2.jpg]

Цитата(alem @ 28.6.2012, 11:37) *
Позавчера дочу выпускал из школы

Поздравляю!!!

Цитата(Ратман @ 28.6.2012, 12:28) *
Думаю, что так. Поскольку смысл паспорта в установлении соответствия "реальных" режимов работы системы проектным значениям. А в реальности работа двух одинаковых установок (попеременно) на одну и ту же сеть может различаться (элементарно- настройки частотных регуляторов либо незначительная разница сопротивления сети). Поэтому логично выполнить пусконаладку для всех 3 режимов и "зафиксировать", что в каждом из режимов система работает близко к проектным значениям.

Абсолютно верно!
Делать будем, 3 паспорта.
Но вопрос:
Цитата(DiJo @ 27.6.2012, 15:14) *
как тогда его обозвать?
И что писать в "Общие сведения" и "Основные технические характеристики оборудования системы"?

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 28.6.2012, 12:49
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 12:31) *
Не так.
[attachment=63391:_1.1___1.2.jpg]


Поздравляю!!!


Абсолютно верно!
Делать будем, 3 паспорта.
Но вопрос:

blink.gif

Ну я бы в общих сведениях написал одно и то же, только сделал приписку- Режим 1, Режим 2, Режим 3.
В основных характеристиках - для первых 2-х режимов (одинаковых) написал бы примерно одно и то же, для 3-го - сделал бы 2 строчки для каждого типа оборудования, где указал бы соответствующие комплектующие, либо разбил бы данный пункт на 2 подпункта, в каждом из которых описал бы соответствующую установку.
Ну и 3 схемы - для каждого из режимов приложил бы.
А вообще говоря, думаю, что к данным строчкам никто прикапываться не будет, главное, чтобы сделано все как положено wink.gif

Сообщение отредактировал Ратман - 28.6.2012, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.6.2012, 12:54
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Ратман @ 28.6.2012, 12:28) *
Думаю, что так. Поскольку смысл паспорта в установлении соответствия "реальных" режимов работы системы проектным значениям. А в реальности работа двух одинаковых установок (попеременно) на одну и ту же сеть может различаться (элементарно- настройки частотных регуляторов либо незначительная разница сопротивления сети). Поэтому логично выполнить пусконаладку для всех 3 режимов и "зафиксировать", что в каждом из режимов система работает близко к проектным значениям.

Можно оттолкнуться от проекта: есть проектный расход на совместную работу установок П1 и П2 или нет.
Если в проекте расход только для работы одной установки, то паспорт один - просто на систему П, с дополнениями как указал alem. С резервными вентиляторами один же паспорт. А одновременную работу отражать как возможный режим.
Если в проекте два расхода - можно и второй оформить, но это формально только для того, чтобы легче читалось.
Но уж ни как не 3 паспорта. Это перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 28.6.2012, 13:00
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(zaharov63 @ 28.6.2012, 12:54) *
Можно оттолкнуться от проекта: есть проектный расход на совместную работу установок П1 и П2 или нет.
Если в проекте расход только для работы одной установки, то паспорт один - просто на систему П, с дополнениями как указал alem. С резервными вентиляторами один же паспорт. А одновременную работу отражать как возможный режим.
Если в проекте два расхода - можно и второй оформить, но это формально только для того, чтобы легче читалось.
Но уж ни как не 3 паспорта. Это перебор.

Сначала, примерно так подумал.. Но в схеме, представленной автором на участке после установок расход не указан. А полагаю, что если бы он был, то был бы указан через дробь..
ИМХО, правильнее - 3 паспорта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 28.6.2012, 13:06
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 13:31) *
Не так.
[attachment=63391:_1.1___1.2.jpg]

Блин!
Косяк при отправк был unsure.gif
Прикрепленный файл  _1.1___1.2.jpg ( 281,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.6.2012, 15:25
Сообщение #93


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 11:13) *
Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?!


Кажется понял, что вас смущает. - Дополнительный участок сети. Но я всё равно не стал бы делать общий паспорт. Сделал бы, как упоминал - П1.1. с вкладышем с таблицей и схемой, а в примечании, что это при совместной работе с П1.2.

Но и три паспорта - не ошибка, всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 28.6.2012, 16:41
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(alem @ 28.6.2012, 16:25) *
всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах.

Ага! biggrin.gif
При тех урезанных Заказчиком сметах на ПНР (и по ОВ и по АОВ), я-бы в качестве исполниловки выдал ему бумажку с названием системы и штампиком "Проверено. Работает". А в качестве паспорта - приклеил-бы на решетки "бумажные индикаторы", оттопыривающиеся при включении установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 29.6.2012, 5:45
Сообщение #95


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



DiJo, в России благодаря зажимистым заказчикам начали потихоньку расти цены на пусконаладочные работы. Если прошлые годы, найти ребят которые сделают паспорт не выезжая и его примет роспотребнадзор было не проблема. То теперь специалистов которые могут просто сделать паспорт очень трудно найти. А уж кто делает наладку, просто "зныщилы". В этом году впервые за много лет к нам возвращались люди которые искали фирму которая делает рисунки, а нанимали нас провести фактически аэродинамические испытаниям. Рынок достиг дна, профессия уничтожена, в следующем году будет рост, надеюсь.
Цена, стоимость наладки и паспортизации систем вентиляции, анализ рынка
Здесь размышления, о главном о цене на наши работы сегодня.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 29.6.2012, 5:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrenaCh
сообщение 24.9.2012, 6:40
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146650



Здравствуйте, подскажите какие ведомственные нормативы необходимо использовать (кроме традиционных СНиП) при приемки систем вентиляции цеха гидрометаллургии (входит в состав горного предприятия), интересуют параметры вент. систем указанные в паспорте ( приложении № 1 ВНЭ 11-88).

ВНЭ 11-88 не можем использовать в соотвествии с п. 1.2 "Требования настоящей Инструкции не распространяются на системы вентиляции предприятий и объектов особого и специального назначения (убежища и сооружения, предназначенные для работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений и т.п.), а также на системы вентиляции, эксплуатируемые на объектах подземных и горных работ."

Хотя данный цех не относится к подземным сооружениям, и эксплуатируется аналогично преприятиям химической промышленности.


Сообщение отредактировал IrenaCh - 24.9.2012, 6:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 24.9.2012, 19:36
Сообщение #97


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Если Вы пришли на горное предприятие, с наладкой систем вентиляции, то над Вами могут поиздеваться. Причины очень простые, Вы совершенно не знаете и не хотите вникать в специфику производства. А горные предприятия это сфера деятельности с традициями. Там нет цехов, есть участки. Это не химическое производство, а обогатительная фабрика. На руднике есть целый участок по вентиляции, а тут приперлись варяги, забирают деньги заработанные непосильным трудом.

http://www.twirpx.com/file/88741/ - Гофман А.С., Меламед И.С., Цуцык И.Т. и др. Руководство по ревизии и наладке главных вентиляторных установок шахт.

Могут требовать, но требования не совсем законны.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.9.2012, 19:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrenaCh
сообщение 25.9.2012, 3:05
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146650



Благодарью Вас за ответ, думаю Ваша книга пригодится мне в дальнейшей деятельности!

Хотела бы еще добавить, данный цех работает по аналогии с металлургическим продпиятием (без подземных коммуникаций), при этом используя химию в производстве. Но пападает по линцензию горных работ (работы в карьерах открытам способом) так как построен на территории лицензии горных работ.
Может у Вас есть специализированная литература применительно к данной отросли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 25.9.2012, 6:38
Сообщение #99


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Вас, точно выгонят с объекта. Нельзя называть цехом, участок по обогащению руды. Напишите, какую руду обогащают. Дайте полную информацию, какие у Вас проблемы. Лучше с чертежами, чертеж - язык инженера. 97% - информации есть в интернете.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 25.9.2012, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
randmizerus
сообщение 16.2.2014, 11:45
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178246



Котельная мощностью 14 кВт! Воздухообмен 44,3 м куб/час. Котельная оборудована наружной вент. решеткой 200х150мм; S=,0123м.кв. и дефлектором ф130мм; S=0,013м.кв. Вот и вся вентиляция! Стройнадзор требует паспорт системы вентиляции. Есть ли регламент в каком случае делаются/не делаются паспорта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.2.2014, 12:34
Сообщение #101


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Просто сделайте и всё, на дефлектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polnoch_16
сообщение 3.3.2014, 11:36
Сообщение #102





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058



Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.3.2014, 11:46
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 11:36) *
Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?

Нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polnoch_16
сообщение 3.3.2014, 12:23
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058



А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.3.2014, 13:27
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 13:23) *
А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?

Какие данные? Объем удаляемого воздуха от оборудования? Если новое такое же как старое - ставьте. Если есть данные в паспорте оборудования - применяйте.... Еще вариант - "по расчету"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polnoch_16
сообщение 3.3.2014, 15:35
Сообщение #106





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058



Спасибо. В моем случае скорее всего пойдет вариант "по расчету". И еще вопросик( чуть не по теме): а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.3.2014, 15:52
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 15:35) *
а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?

??? Вам нормы архивного делопроизводства? Если просто по логике - пока эксплуатируется то, что запроектировано. Ну и все проекты реконструкций...
Хмм.. , Вспомнил, когда-то подписывал паспорт готовности к зиме по нашему заводскому детсадику в теплосетях, так потребовали проект с обоснованием тепловой нагрузки. А не было такого - родного, здание 50-х годов было и собственников поменялось несколько. Так посылали по архивам городским, еле отбился.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.3.2014, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.6.2014, 8:14
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Спрошу здесь. Вопрос скорее к наладчикам.
При осмечивании ПНР: корректно ли на испытание бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Суть испытаний не интересует, вопрос только по осмечиванию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.6.2014, 8:43
Сообщение #109


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 9:14) *
бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса?


Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.6.2014, 8:58
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(alem @ 23.6.2014, 9:43) *
Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.

Не в этом дело. Просто в проекте сметы постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Нужно как то обоснованно применить расценку. Кроме ГОСТ, который определяет номер вентилятора по диаметру колеса, более подходящего обоснования не вижу. С другой стороны такие вентиляторы врядли формально попадают под этот ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 17:05