Здравствуйте! Пожалуйста, объясните мне, какую надо принимать высоту шахт естественной вытяжной вентиляции над кровлей, например, жилого здания? Есть ли какие-то нормы?
|
|
|
|
|
22.11.2006, 1:14
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2648
|
Берите метр, и все будет ОК!!
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
22.11.2006, 1:44
|
Guest Forum
|
У меня проект 14-этажного жилого дома с холодным чердаком. Над плоской кровлей возвышается парапет и машинное помещение лифта (не менее чем на 3 метра). Надо ли это учитывать? В СНиПе я нашла п.6.6.12, нормирующий высоту дымовых труб. А о вентиляционных шахтах ничего найти не могу.
|
|
|
|
|
22.11.2006, 2:48
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2648
|
Дымовые трубы от горючей кровли 2 м. Обычную вытяжку можно на метр В СНИПЕ 2,04,01-85 про фановые трубы сказано не менее 0,3 м. в любой ситуации трубы выводятся выше уровня кровли для предотвращения попадания загрязненного воздуха обратно в здание. На практике высоту лифтовых шахт, при выводе вытяжки не учитывают.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
22.11.2006, 11:00
|
Guest Forum
|
Перерыла кучу литературы, везде написано по разному. Тихомиров «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» и Монастырский «Отопление и вентиляция жилых зданий» - высота шахты ВЕ над кровлей определяется так же, как для дымовых труб. Щекин «Справочник по теплоснабжению и вентиляции» Ч.2 - то же + добавлено, что во всех случаях расстояние от кровли (возле трубы) до низа выходного отверстия канала должно быть не менее 0,5 м и не более 1,5 м. В п.6.6.12 СНиП 41-01-2003 не совсем понятно следующее: - что следует считать сплошной конструкцией (габариты); - линию в 10 град. Проводится только от конька (а другие выступающие конструкции не учитываются?); - есть оговорка, что по такой же методике определяется высота вент.каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами. В моем здании 48 вытяжных шахт выводятся выше кровли. Машинное помещение лифта высотой 3,6 м от кровли. Высота парапета здания 0,9 м.
Если я сделаю высоту шахт ВЕ как для дымовых труб, шахты будут до 4,1 м от кровли. Их довольно сложно будет выполнить и красоты зданию такие конструкции не прибавят. Что делать, не представляю. Очень хочется сделать 1 м от кровли, но надо как-то обосновать!!! Помогите советом! Пожалуйста!!!
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
22.11.2006, 19:31
|
Guest Forum
|
В СНиПе 2.04.01-85 нет норм для вентиляции. В СНиПе 41-01-2003 об этом ничего не сказано. С дымовыми трубами все понятно. Вопрос, каким документом нормируется высота над кровлей шахт ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Спасибо большое всем, кто поможет разобраться!
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
24.11.2006, 9:18
|
Guest Forum
|
Здравствуйте! К сожалению, никто, кроме уважаемого misiya не ответил. Эта тема никому не интересна? Неужели никто не может ответить? Пожалуйста, выскажите свое мнение, кто как делает и на каком основании. Спасибо всем, кто ответит. С уважением, Natacha.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
24.11.2006, 9:21
|
Guest Forum
|
как документ - нормы по эксплуатации жилого фонда 0,5 метров мин.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
24.11.2006, 22:05
|
Guest Forum
|
Спасибо.
|
|
|
|
|
27.11.2006, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460
|
[QUOTE=Natacha,Nov 22 2006, 11:00 ]В п.6.6.12 СНиП 41-01-2003 не совсем понятно следующее: - что следует считать сплошной конструкцией (габариты);[/QUOTE] Вспомните определение точки в геометриии и физике и все станет на свои места.
[QUOTE=Natacha,Nov 22 2006, 11:00 ] линию в 10 град. Проводится только от конька (а другие выступающие конструкции не учитываются?);[/QUOTE] Учитываются, только угол другой. См. правила ВДПО.
[QUOTE=Natacha,Nov 22 2006, 11:00 ]- есть оговорка, что по такой же методике определяется высота вент.каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами.[/QUOTE] От этого и "пляшите" - не ошибетесь.
QUOTE=Natacha,Nov 22 2006, 11:00 ]Если я сделаю высоту шахт ВЕ как для дымовых труб, шахты будут до 4,1 м от кровли. Их довольно сложно будет выполнить и красоты зданию такие конструкции не прибавят. Что делать, не представляю.[/QUOTE]
Вентшахты могут быть любой высоты, главное, чтобы они были выше "зоны ветрового подпора". Если они пристоены к машинному помещению, то хочешь - не хочешь, а придется делать 4,1м. Если на удалении, то высота уменьшится. ИМХО, если выбирать между красотой и работающей вентиляцией, я бы выбрал вентиляцию... Но на практике, к сожалению, встречаюсь с обратным. Почему-то проектировщики ничего не знают о зоне ветрового подпора. И когда объясняешь жителю, что у них вентиляция не работает из-за дефекта проектирования, то все удивляются: как же так, этого не может быть.
|
|
|
|
|
27.11.2006, 9:09
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
как наглядная иллюстрация классики жанра (профессии) из старинных учебников (автор Варягин)
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
28.11.2006, 10:03
|
Guest Forum
|
Уважаемые trubo4ist и Litvinov, выражаю вам чрезвычайную признательность за ваши ответы!!! Теперь мне ясно, что шахты ВЕ надо выводить выше зоны ветрового подпора. На сколько выше? В нормативной литературе об этом не говорится, по крайней мере в Стройконсультанте я не нашла. Нашла на одном сайте (http://www.cnt.ru/users/class/top#top), что на 0,5 м, но там нет ссылок на документы. к Litvinov: У Вас нет, случайно, электронной версии книги Варягина К.Ю. «Справочное руководство по вентиляции газифицированных зданий»? Очень нужна.
|
|
|
|
|
28.11.2006, 10:07
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(Natacha @ Nov 28 2006, 10:03 ) к Litvinov: У Вас нет, случайно, электронной версии книги Варягина К.Ю. «Справочное руководство по вентиляции газифицированных зданий»? Очень нужна. Случайно нет (только в бумажном виде), возможно когда нибуть смогу сделать сканы (время мало, вот будут новогодние каникулы) если будут
|
|
|
|
|
28.11.2006, 15:30
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(Natacha @ Nov 28 2006, 10:03 ) ...но там нет ссылок на документы. вот похожая норма из СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с Изменениями N 1, 2, 3) 3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
28.11.2006, 16:07
|
Guest Forum
|
Этот пункт в таком же виде есть и в СНиП 41-01-2003, п.6.6.12. Именно с этого пункта и стали возникать вопросы. Пункт этот касается только дымовых труб, а также вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами. Я не понимаю, почему в СНиПе нет норм для высоты над кровлей обыкновенных вентиляционных каналов, и в старых СНиПах не было, неужели этот вопрос такой маловажный? Кстати, просмотрела справочники по математике и физике, но с понятием "сплошная конструкция" не разобралась. Машинное помещение лифта или крышный вентилятор - это сплошные конструкции?
|
|
|
|
|
29.11.2006, 10:29
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Поищите в СанПинах! Там что-то иногда говорится про выше кровли "ближе_стоящего" здания :wacko:
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
29.11.2006, 15:07
|
Guest Forum
|
К сожалению, ничего найти не смогла...
|
|
|
|
|
29.11.2006, 15:25
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Вот в МДС-е "13-17.2000 Методические рекомендации по ликвидации нарушений в содержании и использовании жилищного фонда и придомовых территорий", что нашел в пункте 3. КРЫШИ
СНиП 2.04.01-85 Высота вытяжной части канализационного стояка ниже проектной Для плоских эксплуатируемых кровель высота вентшахт должна быть на 0,7 м выше крыши, парапета или др. выступающих элементов здания; высота канализационной вытяжной трубы должна быть выше края вентшахты на 0,15 м Устранить выявленный недос-таток при подготовке к зиме
извините, это в таблице (ткст разъехался), но смысл понятен...
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
29.11.2006, 16:04
|
Guest Forum
|
Спасибо за ссылку. Еще нашла в документе "ПРАВИЛА И НОРМЫ технической эксплуатации жилищного фонда", 4.6.1.27.: Следует обеспечить достаточную высоту вентиляционных устройств. Для плоских кровель высота вентшахт должна быть 0,7 м выше крыши, парапета или др. выступающих элементов здания, высота канализационной вытяжной трубы должна быть выше края вентшахты на 0,15 м.
Ежели я сделаю так, как тут говорится, вентшахты у меня будут высотой 4,3 м от кровли! Причем все 40 шахт!!! Ужасс!!!!!!
|
|
|
|
|
30.11.2006, 16:34
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(Natacha @ Nov 29 2006, 16:04 ) Ежели я сделаю так, как тут говорится, вентшахты у меня будут высотой 4,3 м от кровли! Причем все 40 шахт!!! Ужасс!!!!!! Эту высоту вы от машинного отделения лифта насчитали? Делайте на 0.7 м выше крыши (большея часть ваших шахт), а те что ближе к маш.отделению на 4,3 м (их ведь у вас мало?)
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
30.11.2006, 17:39
|
Guest Forum
|
Сделала на 1 м от кровли, около МОЛ 3,9 м.
|
|
|
|
|
1.12.2006, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460
|
Цитата(Natacha @ Nov 28 2006, 10:03 ) Теперь мне ясно, что шахты ВЕ надо выводить выше зоны ветрового подпора. [color=green]На сколько выше? Смотрите внимательно на "классику от Litvinov" - рисунок очень информативен. Если конкретно по отношению к линии ветрового подпора, то просто выше, хоть на один сантиметр. Остальное по СНиПу.Цитата(Natacha @ Nov 28 2006, 16:07 ) Кстати, просмотрела справочники по математике и физике, но с понятием "сплошная конструкция" не разобралась. Машинное помещение лифта или крышный вентилятор - это сплошные конструкции? Это школьный курс, поэтому в справочниках и не нашли. Крышный вентилятор (или антенна спутникового ТВ) по отношению в трубе д=100мм - это сплошная конструкция, а по отношению к вентшахте 1200х2400мм. - конечно, нет. Скорее наоборот Одна и та же конструкция может быть сплошной и точечной. Это и есть определение точки.Цитата(Natacha @ Nov 30 2006, 17:39 ) Сделала на 1 м от кровли, около МОЛ 3,9 м. Возможно, Вы ошиблись. Как далеко от машинного помещения расположены вентшахты , кот. Вы сделали 1м.? Вот так проектировать не надо: http://foto.rambler.ru/users/3w3/1/35/ Это серия 1605 (для Москвы), думаю, что пректировщикам икается уже лет 30. Кстати, вентшахты как раз 1м. от кровли. С уважением, трубочист.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
1.12.2006, 9:41
|
Guest Forum
|
Шахты рядом с МОЛ (в 1 м от МОЛ) вывела выше парапета МОЛ на 0,5 м, высоту остальных шахт приняла с учетом ветрового подпора (выше линии 45 град. от парапета МОЛ и парапета кровли здания) и получилось 1 м максимум. Огромное спасибо всем, кто помог мне разобраться в этом вопросе!
|
|
|
|
|
14.2.2009, 23:52
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(Natacha @ 28.11.2006, 11:03) [snapback]62352[/snapback] ...к Litvinov: У Вас нет, случайно, электронной версии книги Варягина К.Ю. «Справочное руководство по вентиляции газифицированных зданий»? Очень нужна. Цитата(Litvinov @ 28.11.2006, 11:07) [snapback]62354[/snapback] Случайно нет (только в бумажном виде), возможно когда нибуть смогу сделать сканы (время мало, вот будут новогодние каникулы) если будут Выложил Варягина в Книгохранилище http://forum.abok.ru/index.php?act=findpost&pid=352632
|
|
|
|
|
15.2.2009, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15924
|
|
|
|
|
|
4.6.2010, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185
|
Цитата(Litvinov @ 27.11.2006, 9:09) как наглядная иллюстрация классики жанра (профессии) из старинных учебников (автор Варягин) а данная картинка приминима к вытяжке из душевой осевым вентилятором через стену??? или это только для естественой??
Сообщение отредактировал чайниГ - 4.6.2010, 20:15
|
|
|
|
|
5.6.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Просто в тему
СанПиН 2.3.5.021-94 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ
3.4.4. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоте не менее 1 м.
Но это только для торговых...
|
|
|
|
|
20.12.2010, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.12.2010
Пользователь №: 86713
|
скажите , плиз. При ветре в вентканале обратная тяга. Есть ли в этом недоработка проектантов? Особенно интересуют вентшахты , выделенные прямоугольником
|
|
|
|
|
20.12.2010, 18:32
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Странный вопрос. Сделали ВЕ по проекту, и она опрокинулась, ну кто же еще может быть виноват? А что, дефлектор поставить не пробовали? Кто мешает (ветер), тот нам поможет.
|
|
|
|
Гость_вера ока_*
|
20.12.2010, 19:00
|
Guest Forum
|
Все ссылки на документы за четыре года пользования темой ужасно устарели !! А дефлектор может действительно помочь при трубе рядом со стенкой в зоне ветрового подпора или это ошибка ?? Опрокидывание тяги именно из-за него и происходит!
|
|
|
|