теплообменник №1 площадь поверхности через которую проходит воздух 1225х1280, скорость воздуха берем 2,5 м/с, после расчета получаем 14112 м3/ч
теплообменник №2 площадь поверхности через которую проходит воздух 1120х1240, скорость воздуха берем 2,5 м/с, после расчета получаем 12499 м3/ч
Дело в том что нам нужно подать 14000 м3/ч но теплообменник №1 не совсем подходит по габаритам.
Есть так же данные по перепаду давления сосздаваемыми теплообменниками №1-188Па №2-165Па, я так себе думаю, что теплообменник №2 создает меньшую помеху потоку воздуха и его объем должен увеличиться, вот в общем где то здесь я и запутался