Здравствуйте! Уважаемые форумчане помогите решить вопрос.
Находимся на этапе монтажа котельной, есть подозрения что выбрали неправильно коллектор и гидрострелку.
Общая информация о системе:
котел конденсационный Viessmann Vitodens 200 на 60 кВт.
4 контура отопления - 3 радиаторных + 1 теплый пол. Радиаторные контуры выполнены по коллекторной (лучевой) схеме распределения. На каждом контуре стоит насос с частотником - Grundfos Alpha 2 25-60, котловой насос - UPS 25-60.
Тепловой расчет вели по потерям через ограждающие конструкции при наружной температуре: -25оС (Московская область). Под эти же условия подбирались радиаторы. Предполагается, что при сильных морозах котел будет работать как обычный атмосферный (80/60оС), в остальное время в конденсационном режиме.
Расходы теплоносителя высчитывали для каждого радиатора по формуле: m = Q / Cp* deltaT, где Q - расчетная мощность радиатора (80/60), delta T = 20. Суммарный расход получился при таких условиях ~3 м3/ч. Но при таком режиме расчетные скорости в подводящих трубах - 0,1-0,17 м/с (в зависимости от мощности радиатора). В интернет-просторах, на тематически сайтах встретилась информация, что минимальная скорость движения в трубах должна быть - 0,2 м/с, если будет ниже - возможно образование воздушных пробок. Если пересчитать с такой скоростью, то суммарный расход системы будет уже - 4,5-5 м3/ч (соответственно deltaT~10).
Выбрали мы гидрострелку и распределительный коллектор от Meibes. В технических данных написано, что предназначены они для работы мощностью до 85 кВт (у нас 60 кВт). Но расход до 3 м3/ч.
Вот и вопрос будет ли у нас нормально работать система с такими коллектором и гидрострелкой.