Taras
У меня есть воздуховод и есть решетка. Как рассчитать камеру статического давления для адаптера на решетку?
Guest
А ее требуется рассчитывать? Принять форму из общих соображений нельзя?
ss.23
Никак Вы её не посчитаете. Всё строится на интуиции и опыте.
   Есть зависимость между скоростью и направлением потока на подходе к решётке и габаритами, глубиной пленума (коробки под решётку). Чем больше разница между скоростью подводимого воздуха и скоростью на решётке, тем больше габаритами пленума, и наоборот. При стремлении разницы указанных скоростей к нулю, габарит, глубина коробки также стремится к нулю (и определяется только геометрией перехода и технологическими возможностями при её изготовлении).
Taras
Ну допустим у меня гибкий воздуховод воздуховод сечением 10", решетку нужно подобрать примерно так, чтобы она соответствовала примерно 2-м сечениям воздуховода. И соответственно адаптер к этой решетке с камерой статического давления. Примерно, какие размеры будут?

Добавлено - 17:16
скорость возуха в воздуховоде 4 м/с

Добавлено - 17:19
Цитата(Guest @ Mar 3 2006, 17:07 )
А ее требуется рассчитывать? Принять форму из общих соображений нельзя?

я бы рад, но мне нужно, чтобы приток воздуха был равномерно распределен по сечению решетки. а не только в том месте, где к ней подходит воздуховод. Вот я и спрашиваю про размеры камеры, чтобы этого добиться
Guest
Тарас, у вас изначально неправильный подход. Решетку нужно подобрать исходя из принципов воздухораспределения в данном конкретном помещении с учетом ограничений по шуму, с учетом требований дизайна и геометрии помещения.
А геометрия статической камеры определиться сама собой, когда поймете геометрию выбранной решетки, геометрию подводки к ней. Не чудите. Все проще.
Taras
должно выглядеть примерно так, осталось тока образмерить
Guest
Ну ежели...грубо принять, что через входное (овальное) сечение у вас воздух идет со скоростью 4 м/с, то мне не нравиться ваше произведение.
Taras
а как будет нравится?
Раньше там был жестяной короб и все было нормально, но вот теперь заказчика не устраивает цена и нужно срочно менять на гибкие воздуховоды. Оборудование уже закуплено и высота потолков уже согласована с архитекторами. Поэтому рассчитывал воздуховоды исходя из того, какой расход воздуха у фанкойла, и чтобы скорость была не выше 4м/с.
Guest
В отсутствии особого разнообразия альтернатив... (коли уж все решено) я бы сделал плавный переход от входного патрубка к решетке, с раскрытием градусов 20-30. С длинной прямоугольного участка у самой решетки не менее 200мм. Это для варианта решетки с одним уровнем регулирования. Если у вас решетка с двумя уровнями регулирования угол можно взять покруче и участок перед решеткой укоротить. Если у вас в качестве решетки что-нить дырчатое, то все пофигу и ваша форма пойдет.
Guest
А если сложно все написанное ваять, то можете взять вашу форму, но - увеличить размеры - не в размер решетки сделать, а размер решетки+100(например) мм. Цель - добиться скорости в сечении статической камеры менее 1м/с.
ss.23
Кстати, есть выход, как обойтись неглубокой коробкой под решётку, если скорость подводимого потока приточного воздуха достаточно велика. Надо в коробку перед решёткой вставить фильтровальный материал класса G3-G2, лучше - если материал будет натянут на рамку. Фильтр позволит погасить скорость и распределить воздух по всей площади решётки. Совсем не обязательно, чтобы рамка плотно прилегала к коробке.
Этот способ имеет свои недостатки, но позволяет решить проблему "на скорую руку".
------------
Скорость на решётке и в пленуме к ней не есть constant на все случаи жизни. Она зависит от поставленной задачи, схемы воздухораздачи и от условий, требований. И может достигать иногда 5-6 м/с.
Лучше пользоваться для решения поставленной задачи специальными программами.
Taras
А можно узнать недостатки?
ss.23
Сопротивление фильтра; и то, что "тряпка" светится сквозь решётку - не прибавляет эстетики... smile.gif
Igor Barishpolets
"Камера статического давления" - не что иное как емкость, в которую "втекает" с определенной скоростью газ с целью погашения звукового давления и равномерного распределения на дальнейшие газоходы или решетки. Практически любую задачу можно выразить через математическую модель.
Guest
Можно, конечно. Зачем только? делать это в данном случае.
Taras
Цитата(Igor Barishpolets @ Mar 6 2006, 17:34 )
"Камера статического давления" - не что иное как емкость, в которую "втекает" с определенной скоростью газ с целью погашения звукового давления и равномерного распределения на дальнейшие газоходы или решетки. Практически любую задачу можно выразить через математическую модель.

жду от вас пример вашей математической модели
dron
Тарас, нормальная камера, для полного "счастья" после воздуховода на расстоянии примерно 4-5 см поставьте в камере так называемый "рассеиватель" - перфорированный кусок оцинковки установленный перпендикулярно потоку воздуха. Он значительно снизит скорость потока воздуха выходящего из воздуховода, полное давление в камере будет практически равно статическому и воздух из решетки пойдет равномерно, на него уже не будет влиять скорость воздуха в воздуховоде и его геометрия.
ss.23
... то же блюдо, только под другим соусом (плюс - наверняка, с существенно большим сопротивлением и меньшими возможностями добиться оптимума; не исключен также дополнительный шум) biggrin.gif
-------------
А соотношение давления в камере и атмосферного определяется в данной ситуации только сопротивлением на выходе камеры (а оно может доходить до 30 Па и больше - в зависимости от решётки и прибамбасов к ней)... smile.gif
dron
Большее сопротивление это совсем неплохо - повысится устойчивость системы, насчет шума не скажу точно, т.к. "в руках не держал", но по каталожным данным производителей уровень шума в камере статического давления снижается, вроде они ее изнутри облицовывают шумопоглащающим материалом.
sound
... ага, особенно когда у тебя на всё - про всё каких-то 90-120 Па, и чешешь репу, как бы умудрится весь этот объём через полученную вентсеть протолкнуть... biggrin.gif
dron
Ну что делать, придется сечение воздуховодов увеличивать. wink.gif А потери на воздухораспределительных устройствах лучше заложить побольше (30-60 Па), иначе потом не настроите систему если у вас например из 120 Па 110 придется на разводку а 10 на диффузор.
sound
Вспомнился фильм "Кавказская пленница". Сцена, когда глава района объяснял в участке милиции, что Шурик - он, конечно, виноват, но и не виноват одновременно...
Я к тому, что говорите Вы всё правильно, всё красиво, только по жизни так не выходит.
И уважаемый Тарас, он может и рад бы взять воздуховоды побольше, и скорости снизить, да только я сомневаюсь, что ему это позволят обстоятельства...
biggrin.gif
dron
Ну почему-же никогда не выходит? Выходит кое-что, если с самого начала пытаться все сделать нормально. Конечно "нормально" не получается, но хоть что-то удается воплотить в металле. Конечно, если подобрать диффузоры с сопротивлением 3-5 Па, посчитать сопротивление сети (пусть 100 Па), подобрать вентагрегат, а потом когда все смонтировано закачик захочет поставить диффузоры с камерами, с высоким сопротивлением, это будет не очень приятно. Но можно, если очень хочется biggrin.gif
Valentinium
На счет математической модели - это хорошо сказано biggrin.gif У кого есть время? biggrin.gif
Taras
а главное желание!!!!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.