Подскажите, пожалуйста, как отгородить внутрипольные конвектора от теплого пола, чтобы растяжения в стяжке не погнули корпусы приборов? Положить отстенную изоляцию между приборами и контуром т.п. или деформационный шов? Спасибо.
В руководстве можно увидеть что конвекторы устанавливаются в теплоизоляции (38 с) варьируюя, толщину слоя можно ни то ни другое не использовать.
Если теплоизоляции нет, то вы давление от стяжки будет передаваться на пограничную стенку конвектора, а этого мы и хотим избежать....
# Mohlenhoff - Системные конвекторы 2009/1. Рекомендации по применению конвекторов. Руководство по проектированию
http://www.know-house.ru/st_engin/adclick....Melenhof_06.pdfЗ.Ы. не сочтите за рекламу, похожего руководства нет у других производителей......
Цитата(toxan @ 22.3.2010, 21:25)

Проверяйте, что цепляете.....
не нужно паники! от ошибочной ссылки не кто не умер, кому нужно то найдет!
http://www.know-house.ru/st_engin/adclick....Melenhof_05.pdf
Engenegr
18.4.2013, 23:27
Доброго времени суток.
Товарищи специалисты подскажите кто сталкивался с ситуацией, когда в одном помещении устраивается теплый пол совместно с внутрипольными конвекторами. Одна из стен витражное остекление. Интересует не возникает ли в таком случае проблем с температурным расширением стяжки пола и какие тут могут быть особенности.
Заранее спасибо.
п.с. если тема уже обсуждалась дайте ссылку пожалуйста.
Картинки такие... для памяти...
Условия монтажа одного и того-же элемента, на одном этаже, могут быть разными.
В любом случае, перед установкой, внутрипольный конвектор оклеиваю(со скотчем) вспененным полиэтиленом, который отделочники срезают сразу после заливки стяжек пола. Дальше выбор материала демпфера зависит от типа применяемого покрытия пола, конструкции канала, решений дизайнера или заказчика. К примеру, по конструкции канала + дизайнерским решениям, в чистовом виде может быть применён тот-же полиэтилен, потому как сочленение кромки канала и покрытия пола накрывается декоративными порожками или угольниками. Или в другом случае, может быть применена пробка с пробковым герметиком, а никаких окантовок не предусматривается. А в третьем случае, если плитка, место проходное и большая плита пола, могут решить засиликонить стык. На общей картинке есть канал у входа (низ/лево), так там вообще ничем не затирали, не уплотняли и не окантовывали, а просто оклеили плиткой без зазоров. Но вот на укрупнённой картинке применили пробку (потому что паркетная доска вокруг).
Важно указать, чтобы под днищем канала тоже был слой полиэтилена. Всё должно быть герметично проклеено серым армированным скотчем, дабы в канал не затекло цементное молочко. Ну это всё о цементных тёплых полах.
Остальные подробности лучше письменно не указывать. На словах по ходу действа сойдёт.
Oksana Astafjeva
5.8.2014, 11:50
Добрый день. Интересно было бы посмотреть на пирог такого пола, где есть и теплый пол и внутрипольные конвекторы. Может кто то поделится?