Goshan707
5.12.2014, 13:18
Здравствуйте, вопрос такой. Есть подстанция у которой есть потребители, у одного из потребителей заявленная мощность 1.2 МВт, как можно узнать превышают ли они заявленную мощность или нет?
Спрашивают - "как ?"
По показаниям счётчиков эл. энергии.
У большинства современных "продвинутых" счетчиков есть возможность задавать действие по превышению какой-либо величины.
У Меркуриев-230 PQRSIDN (не сочтите за рекламу - просто они у нас кругом ставятся), например, при программировании можно переключить второй импульсный выход в режим реле, и установить его срабатывание по превышению потребляемой мощности. Сам выход вам даром не нужен - главное, что в "журнале" счетчика при этом будет записываться событие "лимит мощности превышен" с точным временем начала превышения (ну и, аналогично, событие - когда это превышение закончится).