Но дело в том, что у нас в Тех.зад. четко прописано именно словосочетание "энергетический паспорт", а также и мероприятия. С мероприятиями все понятно, а вот с паспортом - нет. Плюс ко всему прочему - КНС - это просто колодец, в котором установлено насосное оборудование, весь объект - линейный, как делать к нему по форме из СП- не понимаю...
Мало ли что сдуру может быть написано в "Тех.зад". Проектная организация должна работать с заказчиком и, при необходимости, корректировать в месте с ним
Задание на проектирование.
Вы разрабтатываете проектную документацию на
линейный объект капитального строительства. Состав такой ПД установлен частью III постановления №87. Там есть Раздел 4 "
Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта". Вот на здания мог бы быть раздел "Энергоэффективность". Но требования по энергоэффективности, в соответствии с СП50
не распространяются на:
здания площадью менее 50 м2.
строений и сооружений
в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные,
КНС, ВНС, ЦТП и т.д.
Это же самое написано в 261-ФЗ, из которого и "народились" энергопаспорта.
Скорей всего заказчик по незнанию или по хитрости пытается с вас слупить дополнительную работу. Ресурсоснабжающие организации действительно должны иметь энергопаспорта и проводить энергетические обследования (кто обязательно, кто добровольно). Но эти энергопаспорта составляются
на юридическое лицо, а не на отдельные сооружения. Вот это работа для энергоаудиторов, там свои формы энергопаспорта, есть место и для сетей.