Цитата(Victor16 @ 9.1.2015, 23:51)

Что за газовый генератор? Микротурбина, газопоршневая? Стоит в котельном зале или в отдельном помещении? На каком давлении работает?
Газопоршневая. Стоит в котельном зале. Работает на низком давлении также как и котельная.
Цитата(инж323 @ 10.1.2015, 0:27)

Только вот при категорированию по газу- а генератор этот так же стоит предусмотреть для работы от имеющегося резервного топлива.
И аспекты первого пуска и ПНР самой котельной- газа еще нет,а электра где? У генератора тоже ж газа нет, не только нет ясности с имеющейся нагрузкой по теплу для котельной(порой очень канительная вещь)
Источником газоснабжения является резервуарная установка СУГ, находящаяся на территории котельной. В соответствии с заданием на проектирование резервный вид топлива не предусматривается.
В моем понимании отключение централизованного электроснабжения никаким боком не влияет на подачу газа из резервуарной установки (на неё влияет своевременный подвоз СУГа

). Установка в режиме максимальной мощности потребляет газа копейки от того что потребляют горелки в режиме максимальной мощности.
Экспертиза бьет нормой. Я никаких запретов такой организации газоснабжения не нашел. Может кто сталкивался?