теплотрасса внутри здания
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! И если делать канал в полу то на что ссылаться??? Заранее спасибо))))))
baniffaciy
15.1.2015, 15:53
Цитата(Нуся @ 15.1.2015, 17:45)

Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! И если делать канал в полу то на что ссылаться??? Заранее спасибо))))))
В ТУ должны быть прописаны границы балансовой принадлежности т.е. что явл. собственностью/ответственностью ТСО, а что нет.
Вы можете под крышей его провести в ИТП, в теплоизоляции ес-но, вплоть до ввода по стене здания на +ХХ метров и под крышей в ИТП погнали, или вдоль стены до ИТП...
по крыше тоже невозможно(( я не могу в снипе найти можно ли по зданию торгового центра вести тепловые сети не транзитом
и какое ограничение температур))
Цитата(Нуся @ 16.1.2015, 9:00)

по крыше тоже невозможно(( я не могу в снипе найти можно ли по зданию торгового центра вести тепловые сети не транзитом
и какое ограничение температур))
По месту массового присутствия скорее всего нельзя открыто его вести, без ограждений или тех.корридоров, что логично, ибо если рванёт и ошпарит покупателей, то сидеть всем.
У вас выбор - по стене, или под землёй проходной канал (высота 1.8 м, дренаж, вентиляция...), мне кажется по наружной стене будет проще и дешевле.
Заказчики не под землёй не согласны , не по наружной стене , только внутри здания . я согласна что нужно трубы теплотрассы заизолировать ,устроить ограждения и коридоры и тому подобное , НО НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ , В СНИПЕ НЕТ ,ЧТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕПЛОСЕТИ ПО ЗДАНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 150 ГР. )
Цитата(Нуся @ 16.1.2015, 10:16)

Заказчики не под землёй не согласны , не по наружной стене , только внутри здания . я согласна что нужно трубы теплотрассы заизолировать ,устроить ограждения и коридоры и тому подобное , НО НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ , В СНИПЕ НЕТ ,ЧТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕПЛОСЕТИ ПО ЗДАНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 150 ГР. )
В какм СНиПе нет ?
6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования должна соответствовать СП 61.13330 и не должна превышать:
при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах, 45 °С;
при надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 55 °С.
Да конечно ) ну я поняла что это только в подвалах , а не в общественных помещениях))
Делайте проходной канал...
Машинист
16.1.2015, 11:21
В каких ещё общественных помещениях. Заказчики пусть у себя в кабинете теплотрассу проводят под креслом

Технические помещения для этого есть. Подвалы. Техподполья. Нету - по улице.
Цитата(Машинист @ 16.1.2015, 11:21)

В каких ещё общественных помещениях. Заказчики пусть у себя в кабинете теплотрассу проводят под креслом

Технические помещения для этого есть. Подвалы. Техподполья. Нету - по улице.
По улице не хочут...
Ну пущай роют проходной канал или техподпол/подвал делают (которого скорее всего нет в АС).
Цитата(Нуся @ 15.1.2015, 15:45)

Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!!
Если нет техподполья или подвала, то следует перенести помещение ИТП к месту ввода теплосети - это будет самый безопасный и дешёвый вариант. Если этого не хотят, то придётся "украсить" фасады изолированными трубопроводами или существенно затратиться на устройство обслуживаемых подпольных каналов
Попробуйте так:
СНиП 41-02-2003:
6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:
контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;
...
слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.
Еще есть требование в СП "Тепловые пункты" Что тепловые пункты должны располагаться у наружных стен здания.