Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: кабель DEFROST PIPE 20/GUTTER
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sanek_77
Доброго дня всем.
Необходима информация о сопротивлении 1 метра кабеля DEFROST PIPE 20/GUTTER используемого для обогрева водостока.
Блок управления -ETR144. Два кабеля каждый по 24м (итого 48М) соединены последовательно.
При включении блока выбивает 16А автомат.
При измерении сопротивления всей линии получается около 3.5 Ом. sad.gif
LordN
что это за конкретный кабель я не знаю, но если речь о самогрегулирующихся греющих кабелях, то я видел макс.мощностью порядка 50..100Вт/м. чаще используют те у которых 10..20Вт/м.
думается мне что вам нужно искать КЗ.
Цитата
Два кабеля каждый по 24м (итого 48М) соединены последовательно.
вот этого вообще не понял.
если хотите подробностей - давайте либо само описание на кабель либо ссыл на оное.
post_s
Это саморегулирующийся кабель, знание сопротивления ни какой пользы вам не несет. Проверьте соединение питания на КЗ от автомата до блока и от блока до соединения с термокабелем. При токе 16А максимальная длинна кабеля 90м - тут все хорошо. При вашей длинне ток примерно 9А. Если короткого замыкания в лини нет то попробуйте заменить на 16А автомат только с характеристикой С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.