Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужен электронный регулятор температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Andrey.R
Здравствуйте товарищи!
Проектирую систему отопления небольшого административного здания.
И нигде не могу найти электронный регулятор температуры системы отопления.
Тепловой узел состоит из трехходового клапана Kvs=2,7м3/ч (теплопотребление 20кВт) циркуляционный насос (с регулированием скорости) установлен на перемычке (требование теплосетей).
У заказчика требование установить РТ отечественного производства, но у отечественных трехходовых клапанов которые поставляются вместе с РТ как правило минимальные значения Kvs=4-6,3м3/ч и многие без возможности управления циркуляционным насосом.
Может кто что нибудь что нибудь посоветует.
gaizins
Цитата(Andrey.R @ 20.2.2015, 17:08) *
Здравствуйте товарищи!
Проектирую систему отопления небольшого административного здания.
И нигде не могу найти электронный регулятор температуры системы отопления.
Тепловой узел состоит из трехходового клапана Kvs=2,7м3/ч (теплопотребление 20кВт) циркуляционный насос (с регулированием скорости) установлен на перемычке (требование теплосетей).
У заказчика требование установить РТ отечественного производства, но у отечественных трехходовых клапанов которые поставляются вместе с РТ как правило минимальные значения Kvs=4-6,3м3/ч и многие без возможности управления циркуляционным насосом.
Может кто что нибудь что нибудь посоветует.


овен
LUCHNICK
Цитата(gaizins @ 20.2.2015, 17:45) *
овен

ТРМ 12
Andrey.R
Только что смотрел этот рт.
Вопрос он поставляетя с ро и приводом или нужно под значения его управляющих сихналов привод и клапан подбирать отдельно.
и еще не понял позволяет ли он управлять работой циркуляционного насоса?
испытатель
ТРМ12 - для отопления не годится. Нужен ТРМ32, ТРМ132 или ТРМ232. Первый - дешевле и проще.
Работой насоса ТРМ32 - не управляет, управляют ТРМ132 и ТРМ232 - только зачем это нужно? В простой схеме- если контроллер "крякнет" можно будет вручную регулировать систему с независимым включением насоса.
LUCHNICK
Цитата(Andrey.R @ 20.2.2015, 18:30) *
Только что смотрел этот рт.
Вопрос он поставляетя с ро и приводом или нужно под значения его управляющих сихналов привод и клапан подбирать отдельно.
и еще не понял позволяет ли он управлять работой циркуляционного насоса?

Трехходовой клапан с электроприводом подбирается и поставляется отдельно. Это только регулятор. К нему еще и датчик (датчики нужны).
ТРМ12 подойдет, если поддерживается постоянная температура. Если надо с погодозависимым регулированием, то ТРМ212, ТРМ 32, ТРМ 132. Про управление насосом не понятно. У него от чего должна зависеть скорость? Желательно видеть тепловую схему. При установке насоса на перемычке (подмешивающего) используют запорно-регулирующие клапана, а не трехходовые. С трехходовыми клапанами насосы ставятся на подаче (обратке). Если скорость зависит от температуры, то требуется уже преобразователь частоты для управления насосом. Или у насоса просто переключатель скоростей? Тогда им от регулятора температуры управлять не нужно. Хотелось бы видеть картину целиком, а не гадать о ней по фрагменту, тогда и более полезные советы сможете получить.
Andrey.R
Скорость насоса зависит в данном случае зависит от степени открытия клапана если клапан закрыт на (т.е. вода из теплосети в систему отопления не поступает) насос работает на полную обеспечивая постоянный расход теплоносителя в СО. При открытии клапана расход теплоносителя на подмесе снижается.
У наших теплосетей требование чтобы циркуляционные насосы потребителя не влияли на работу теплосети поэтому согласовывают только такую схему.
Делал такую схему на других объектах там устанавливали украинские РТ все нормально работает (сейчас с украины ничего не поставляют вот и возникла проблема).
Чтобы говорить предметно отправляю схему узла управления и описание принятой мной схемы.
LUCHNICK
А насос управляется от преобразователя частоты? От чего меняется "скорость" насоса? А можно узнать марку ранее применяемого регулятора?
Andrey.R
Применялся регулятор температуры рт 10.
этот регулятор нашел Товарищ который автоматикой занимался он же и монтировал не знаю может что нибудь дополнительно устанавливал сейчас к сожалению у него то же возвозможности узнать нет.
LUCHNICK
Нашел беларуский аналог. Мы давно использовали регулятор РТ-2000. Помню, что производства Беларусь. Производителя не помню. Пытался найти сейчас, вроде ЭТОН. Но РТ-2000 уже нет в перечне продукции, есть РТ-2010. РТ-2000 шел комплектно со своим КЗР, причем специально заточенным под РТ-2000, с шаговым управлением. То есть на РТ-2000 не возможно было поставить КЗР других производителей.
Сайт ЭТОН:
http://eton.by/regulatot
Там есть и трехходовые клапана, как я понял их привода тоже с шаговыми двигателями. Значит Вам надо будет приобретать все комплектно.
tiptop
Цитата(LUCHNICK @ 22.2.2015, 11:22) *
как я понял их привода тоже с шаговыми двигателями.

Они стали делать приводы такие же, как у Weishaupt - с дискретностью поворота 0,1 градуса?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LUCHNICK
Про дискретность, не знаю. КЗР их стоит уже лет 7. Тут информация о их приводах:
http://eton.by/privod1
Только если мне не изменят память, РТ-2000 формировал команды управления шаговым двигателем сам. То в новых приводах, как я понял, мы подаем трехпозиционный сигнал управления АС220, а команды на шаговый двигатель формируются уже внутри привода. Таким образом стало возможным применение их приводов с другими регуляторами, и их регуляторов с чужими приводами. А к РТ-2000 было невозможно подключение "чужих" приводов.
Но подробностей всех не знаю, с данной продукцией пересекался однократно, лет 7 назад.
Andrey.R
Спасибо за информацию!
смотрел на сайте производителя (этон) клапан кзр двухходовой мне не подходит есть у них трехходовые кст но там kvs 2.5м3/ч нет или 1.6 или 4.
LUCHNICK
Цитата(Andrey.R @ 22.2.2015, 12:50) *
Спасибо за информацию!
смотрел на сайте производителя (этон) клапан кзр двухходовой мне не подходит есть у них трехходовые кст но там kvs 2.5м3/ч нет или 1.6 или 4.

Берите с 4-ре, больше не меньше rolleyes.gif
Andrey.R
Если брать с большим значением Kvs то не будет обеспечено условие линейности пропускной характеристики, т.е. авторитет клапана для моей схемы тогда будет где то 0,3 (для обеспечения линейной характеристики av>0,4) это равнопроцентная пропускная характеристика (применяют как правило при выборе клапана узла смешения для систем вентиляции).
Programist161293
Цитата(Andrey.R @ 20.2.2015, 17:08) *
Здравствуйте товарищи!
Проектирую систему отопления небольшого административного здания.
И нигде не могу найти электронный регулятор температуры системы отопления.
Тепловой узел состоит из трехходового клапана Kvs=2,7м3/ч (теплопотребление 20кВт) циркуляционный насос (с регулированием скорости) установлен на перемычке (требование теплосетей).
У заказчика требование установить РТ отечественного производства, но у отечественных трехходовых клапанов которые поставляются вместе с РТ как правило минимальные значения Kvs=4-6,3м3/ч и многие без возможности управления циркуляционным насосом.
Может кто что нибудь что нибудь посоветует.

Здравствуйте! Так-как я уже побывал заграницей, и много чего видел! Могу посоветовать Вам термо-регулятор германского производства: терморегулятор Германского производства. Здесь на этой странице есть именно тот, которым пользуюсь лично я: Регулятор температуры прямого действия Samson тип 1 … тип 9 (T 2010). Вы спросите почему именно этот? Да потому-что таким пользуюсь я! Ивам советую!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.