Добрый день!
Возникла острая необходимость - связанная с тем, что собирали автоматику управления для отечественных канализационных насосов типа СМ / СД, а у заказчика оказался GRUNDFOS - подключить насосы GRUNDFOS SE1 5,5 кВт к шкафу управления (не GRUNDFOS) по схеме прямого пуска. Комплектация насосов стандартная - сдвоенный термовыключатель, без PT1000/NTC и датчиков влажности.
Хотелось бы сохранить тепловую защиту обмоток двигателя. Наиболее просто было бы включить через термовыключатель насоса цепь катушки контактора (напряжение в цепях управления - 220 В) с сигнализацией через какую-нибудь развязывающую релюху. Собственно, в инструкции по GRUNDFOS SE1, а также в инструкциях по шкафам управления GRUNDFOS (LCD 108) нигде не нашёл коммутационной способности встроенного термовыключателя.
Собственно, вопрос - можно ли "в лоб" приспособить термовыключатель как защиту в цепи катушки контактора 230 VAC? Интересует именно коммутационная способность термовыключателя, т.к. блокировки от повторного пуска и сигнализацию сделать несложно.