Цитата(andrey R @ Dec 13 2006, 11:15 )
Цитата(ТГВК @ Dec 13 2006, 11:03 )
Что считать наружной канализационной сетью? Всю сеть канализации после выпуска из здания?
Со своей колокольни считаю, что нужно получить у Водоканала официальный документ, подтверждающий наличие городских сооружений биологической очистки.
Кстати, хотелось бы все-таки узнать об автоклавном обеззараживании.
Наружная - это внеплощадочные сети. То есть - сети водоканала. Это общепринятая терминология. Для самой больницы, наружные сети - это то, что у неё на улице, т. е. собственные сети. В данном контексте имеются ввиду все сети. Только по дуратски написано, хрен поймёшь
У водоканала эти сооружения всегда есть

Нет нужды в таком подтверждении.
Автоклавное - это дорого. Обычно используется для стерилизации инструмента и малых объёмов особо опасных отходов и стоков.
Стоки от инфекционных отделений и больниц - особо опасны.
Автоклавная стерилизация - дорогА, но всё остальное просто "фига в кармане". Внутрь какашки хлор не засунеш.
Добавлено - 11:59 Цитата(andrey R @ Dec 13 2006, 11:52 )
Цитата
В данном контексте имеются ввиду все сети
Цитата
Наружные сети - это всё то, что рисуется на чертежах марки НВК
Разьве это не одно и тоже?
Внутриплощадочные сети и внеплощадочные - это НВК.
Добавлено - 12:06 Цитата(ТГВК @ Dec 13 2006, 11:03 )
Я ТГВ-шник. Цитирую СНиП 2.04.01-85*:
"19.4. Сточные воды инфекционных больниц и отделений перед сбросом в наружную канализационную сеть необходимо обеззараживать. Очистку производить на городских сооружениях биологической очистки или на местных очистных сооружениях (при отсутствии городских), располагаемых на территории больницы или отделения."
СанПин 5179-90 признан недействующим.
Что считать наружной канализационной сетью? Всю сеть канализации после выпуска из здания?
Со своей колокольни считаю, что нужно получить у Водоканала официальный документ, подтверждающий наличие городских сооружений биологической очистки.
Кстати, хотелось бы все-таки узнать об автоклавном обеззараживании.
Когда-то (когда у нас строили больницы) мы применяли эту:
При термическом обеззараживании инфицированных стоков
инфекционных больниц и отделений рекомендуется к применению
\"Установка для обеззараживания сточных вод\" ВНИИВВиМ (г. Покров)
непрерывного действия с использованием струйных аппаратов.
Установка предназначена для обеззараживания сточных вод,
содержащих споровые и неспоровые микроорганизмы, при наличии в
стоках дисперсной фазы фракцией до 8 мм, и может осуществлять
нагревание стоков до температуры 130ёС и выше.
Установка изготовляется из стандартных изделий, выпускаемых
серийно отечественными предприятиями. Производительность установки
зависит от пропускной способности используемого оборудования и
может колебаться от 2 до 100 и более куб.м/час.
Основными элементами установки (рис. 10) являются: дробилка
(1), емкость-накопитель (2), регенератор тепла - теплообменник
(3), струйный аппарат первой ступени нагрева (4), промежуточная
емкость (5) с насосом (6), струйный аппарат второй ступени (7) и
трубчатый змеевик-выдерживатель (8).
Для достижения устойчивого режима работы установки применено
двухступенчатое прогревание жидкости. На первой ступени сточные
воды прогревают до 80-90ёС, на второй - до температуры инактивации
120-130ёС. Процесс тепломассообмена в струйных аппаратах
сопровождается интенсивной турбулизацией сточных вод и частичным
дроблением содержащихся в них дисперсных включений.
Расход пара на 1 куб.м обрабатываемых сточных вод составляет
20-30 кг при давлении 3-4 кг/кв.см.
Установка обеспечивает высокую эффективность обеззараживания
за счет практически мгновенного нагрева сточных вод до требуемой
температуры, отсутствия непрогреваемых зон и за счет последующей
выдержки сточных вод под давлением, соответствующим температуре
насыщения.