Kost_Alex
При изменении щита пришлось прикрепить небольшую дин-рейку вертикально и поставить 2 реле финдер туда.
При проверке монтажа щитов представитель заказчика указал, что такое расположение реле не корректно в связи с неправильной ориентацией контактов реле. Они могут западать. Где-то он это слышал.
Предложил предоставить паспорт на реле для проверки этой информации.

Кто-нибудь слышал про это?
Где достать информацию?
в каталоге написано: "Установку производить в соответствии с EN 61810-5"
У кого-нибудь он есть?
Guest
Реле фирмы "Telemecanique" работают с 1986 года именно в таком положении, правда их количество небольшое, что не меняет сути.
olg2004
Цитата
Где-то он это слышал.


а так всегда...

MOUNTING POSITION - If not expressly indicated, any mounting position of the relay is permitted.

переведите

и тех. описание:
Kost_Alex
Большое спасибо.
То что надо
Гость_Nikolaj
Вообще-то EN 61810-5 это требования к изоляции, а реле Finder прекрасно работают в любом положении. К стати из недорогих это самое лучшее реле. На Игналинской АЭС они применяются очень часто и отказов практичесли нет.
Igor Filkov
Цитата(Гость_Nikolaj @ Mar 6 2007, 14:26 )
Вообще-то EN 61810-5 это требования к изоляции, а реле Finder прекрасно работают в любом положении. К стати из недорогих это самое лучшее реле. На Игналинской АЭС они применяются очень часто и отказов практичесли нет.

А ГАН разрешил им там стоять или они встали никого не спрашивая? Просто интересно...
Vasiliy
Для системы управления машиной перегрузочной составлялась бумажка в ГАН, в которой были внесены реле Finder.