Retard
Добрый день все. Появился вопрос по подключению m171odm14r. Пока не пришёл преобразователь usb-DMI-ttl решил подцепиться по RS 485, выставил настройки одинаковые и в настройках порта в винде и конфигураторе hvac application, но говорит, что не может подключиться. В чём может быть проблема?
Retard
И ещё один момент, объясните эту хрень (по другому сказать не могу) про кабели с разными цветами. Контроллер видит сопротивление этих разноцветных проводников? С другими работать не будет? Обязателен ли их оригинальный преобразователь интерфейсов или можно собрать на коленке из обычного usb-ttl преобразователя?
Se_Sib
Цитата(kosmos440o @ 16.1.2018, 17:23) *
А датчики канальные PT1000 для воздуховодов в этой серии есть? Или вообще в Вашем департаменте? Пока вижу тодько накладные на трубу. А то один недорогой производитель достал с браком.

Пока нету, но скоро должны появиться.
nioc78
Здравствуйте, недавно стал изучать контроллер M 172 и ПО к нему. Пожалуйста укажите последовательный алгоритм действия для подключения к данному виду контроллера внешних устройств по протоколу Modbus RTU.
serhiobi
Добрый день,

Есть несколько вопросов, связанных со скидывание файла конфигурации на контроллер М172, а именно:
1)Файл "Диспетчера" не загружается с флешки на контроллер, как описано в инструкции. При подключении питания к контроллеру (24В перем.) только горит зеленый светодиод и моргает системная информация (см. фото 1);
2) При отключенном питании и подключенном miniUSB, видно что на контроллер загружена программа (см. фото 2), но файл конфигурации скинуть не получается, пишет ошибку сети (см. фото 3);
3) Однако каким-то образом получилось обновить bios до версии Msk596_05 (было Msk596_04);

Поэтому хотелось бы знать:
4) Нужны ли файлы "Диспетчера" и как их загрузить?
5) Как скинуть на контроллер файл конфигурации или как побороть ошибку сети?
6) Будет ли работать контроллер от 24 В, если получится скинуть файл конфигурации?

Заранее благодарю за рассмотрение моих вопросов.
Se_Sib
Цитата(SergS82 @ 18.1.2018, 19:04) *
Коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Контроллером TM172 производится чтение аналогово сигнала 4-20мА на канале AI4.
В контроллере прописаны соответственный тип сигнала канала, минимальное и максимальное значение канала.
После полутора часов работы, получил обрыв аналогово сигнала (ток 0мА).
Наличие контролируемого аналогово сигнала сторонними средствами подтверждается.
При переходе на другие каналы и перенастройке контроллера чтение сигнала не возобновилось.
Перепрошивка контроллера не помогла.

В чём может быть проблема?
Существует ли возможность проверить работоспособность аналоговых входов?

Что и как подключаете? Другой источник сигнала 4..20мА пробовали?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Retard @ 19.1.2018, 15:51) *
Добрый день все. Появился вопрос по подключению m171odm14r. Пока не пришёл преобразователь usb-DMI-ttl решил подцепиться по RS 485, выставил настройки одинаковые и в настройках порта в винде и конфигураторе hvac application, но говорит, что не может подключиться. В чём может быть проблема?

Попробуйте преобразователь настроить на 9600, Even. Если не поможет, попробуйте сигналы D0("A"), D1("B") местами поменять.

Цитата(nioc78 @ 24.1.2018, 15:46) *
Здравствуйте, недавно стал изучать контроллер M 172 и ПО к нему. Пожалуйста укажите последовательный алгоритм действия для подключения к данному виду контроллера внешних устройств по протоколу Modbus RTU.

Проект начинаете создавать с программы Connection, в ней настраиваете порт Rs485 и на шину добавляете устройства для обмена, в устройствах конфигурируете каналы для обмена. В дереве проекта, в разделе PLC, создаете(или привязываете существующую) программу для ПЛК, открываете её в Application, в дереве проекта выбираете вкладку Resources, создаете переменные в разделах Modbus objects-->Status Variable или(и) I/O Mapping-->Field, которые будут привязаны к каналам обмена, компилируете проект Возвращаетесь в Connection, открываете в разделе устройства список(Input,Output) каналов обмена и привязываете к каналом, созданные переменные(вбираете канал и по кнопке Assign).
nioc78
Цитата(Se_Sib @ 25.1.2018, 12:30) *
Что и как подключаете? Другой источник сигнала 4..20мА пробовали?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Попробуйте преобразователь настроить на 9600, Even. Если не поможет, попробуйте сигналы D0("A"), D1("B") местами поменять.


Проект начинаете создавать с программы Connection, в ней настраиваете порт Rs485 и на шину добавляете устройства для обмена, в устройствах конфигурируете каналы для обмена. В дереве проекта, в разделе PLC, создаете(или привязываете существующую) программу для ПЛК, открываете её в Application, в дереве проекта выбираете вкладку Resources, создаете переменные в разделах Modbus objects-->Status Variable или(и) I/O Mapping-->Field, которые будут привязаны к каналам обмена, компилируете проект Возвращаетесь в Connection, открываете в разделе устройства список(Input,Output) каналов обмена и привязываете к каналом, созданные переменные(вбираете канал и по кнопке Assign).

Большое спасибо за ответ, но увы пока не получается. Есть задача считать данные с расходомера Симаг по Modbus RTU. Согласно инструкции, я создал небольшой проект по считыванию накопительного расхода. Но информация упорно не передается. Описание протокола Симаг: В расходомере Симаг-11 реализована команда чтения 04 (0x04) read input registers.
Тип регистра - float inverse, т.е. один регистр данных соответствует двум регистрам Modbus,
формат IEEE754 с одинарной точностью, размер - 2 стандартных 16 разрядных регистра Modbus.
Последовательность регистров (вместе с адресами) следующая:
0 .. 1 Накопленный объем +
2 .. 3 Накопленный объем -
4 .. 5 Мгновенный расход
6 .. 7 Температура, канал №1
8 .. 9 Температура, канал №2
10 .. 11 Давление
Подскажите пожалуйста
1. Необходимо подключать расходомер ко входу RS 485 CN 1 или СН 19 ?
2. В программе Devise необходимо настраивать "RS 485 -1 On Board" или "RS 485 -2 On Board"
3. Имеются ли какие нибудь программные средства у шнайдера, что бы проверит активность на канале связи/ А то не понятно где ошибся или в настройках порта или в программе?
Проект приложил. Заранее спасибо за ответы
Se_Sib
Цитата(nioc78 @ 29.1.2018, 19:21) *
Подскажите пожалуйста
1. Необходимо подключать расходомер ко входу RS 485 CN 1 или СН 19 ?
2. В программе Devise необходимо настраивать "RS 485 -1 On Board" или "RS 485 -2 On Board"
3. Имеются ли какие нибудь программные средства у шнайдера, что бы проверит активность на канале связи/ А то не понятно где ошибся или в настройках порта или в программе?
Проект приложил. Заранее спасибо за ответы

В вашем проекте нет файла для приложения Connection. Как вы настраивали обмен?
Там же в Connection видно, что первый порт работает только как Slave, второй Master/Slave.
Настраиваете порт в Connection, компилируете, переходите в Device и те настройки, что задали в Connection автоматом пропишутся в настройках порта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Приложил "болванку" проекта с настроенным опросом 12 регистров.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nioc78
Цитата(Se_Sib @ 31.1.2018, 9:11) *
В вашем проекте нет файла для приложения Connection. Как вы настраивали обмен?
Там же в Connection видно, что первый порт работает только как Slave, второй Master/Slave.
Настраиваете порт в Connection, компилируете, переходите в Device и те настройки, что задали в Connection автоматом пропишутся в настройках порта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Приложил "болванку" проекта с настроенным опросом 12 регистров.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Большое спасибо за вашу помощь, связаться с прибором получилось. Теперь осталось преобразовать считанные данные в реальные значения. Как я уже писал, в расходомере Симаг-11 реализована команда чтения 04 (0x04) read input registers. Тип регистра - float inverse, т.е. один регистр данных соответствует двум регистрам Modbus, формат IEEE754 с одинарной точностью, размер - 2 стандартных 16 разрядных регистра Modbus. Подскажите пожалуйста, нет ли готового функионального блока для реализации данной функции? Заранее спасибо!
Se_Sib
Цитата(nioc78 @ 31.1.2018, 21:41) *
Большое спасибо за вашу помощь, связаться с прибором получилось. Теперь осталось преобразовать считанные данные в реальные значения. Как я уже писал, в расходомере Симаг-11 реализована команда чтения 04 (0x04) read input registers. Тип регистра - float inverse, т.е. один регистр данных соответствует двум регистрам Modbus, формат IEEE754 с одинарной точностью, размер - 2 стандартных 16 разрядных регистра Modbus. Подскажите пожалуйста, нет ли готового функионального блока для реализации данной функции? Заранее спасибо!

M172 должен читать по сети тип Real, только порядок слов может не совпадать с вашим расходомером. Надо менять тип переменных в Application на Real и перепривязывать в Connection.
Или можете "склеивать" слова в 32-битную переменную Real в программе.
Прикрепил библиотеку с готовым ФБ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nioc78
Цитата(Se_Sib @ 1.2.2018, 7:33) *
M172 должен читать по сети тип Real, только порядок слов может не совпадать с вашим расходомером. Надо менять тип переменных в Application на Real и перепривязывать в Connection.
Или можете "склеивать" слова в 32-битную переменную Real в программе.
Прикрепил библиотеку с готовым ФБ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Огромное спасибо за Вашу помощь, все получилось...
nioc78
Здравствуйте, возникла такая проблема. Необходимо было создать переменную, значение которой не обнулялась бы после отключения питания (например задание). Я создал переменную в списке EEprom Parameters. После загрузки проекта в контроллер я не могу поменять ее значение. Возникает сообщение Cannot forse read - only varieble.
P.S. Такая же проблема возникла в конце вибинария по М172... https://www.youtube.com/watch?v=ImC3R25lR4k
kiran
Цитата(Se_Sib @ 27.11.2017, 7:43) *
Доступна новая версия ПО
SoMachine HVAC V2.3

Новые возможности:
Modbus TCP Master
Новые системные ФБ для работы с HTTP, FTP, SNTP и Modbus/TCP Slave
и др. более подробно в Release Notes.

Доступна новая панель оператора TM172DCLWxxx и новые модуля расширения TM172Exxx
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


В предыдущей версии было максимальное кол-во сокетов - 5, а сейчас снова 3. Есть объяснения почему?
и как в конце концов снять эти ограничения по сокетам?
Se_Sib
Цитата(nioc78 @ 8.2.2018, 19:56) *
Здравствуйте, возникла такая проблема. Необходимо было создать переменную, значение которой не обнулялась бы после отключения питания (например задание). Я создал переменную в списке EEprom Parameters. После загрузки проекта в контроллер я не могу поменять ее значение. Возникает сообщение Cannot forse read - only varieble.
P.S. Такая же проблема возникла в конце вибинария по М172... https://www.youtube.com/watch?v=ImC3R25lR4k

Посмотрите эту тему начиная с 257 сообщения.
Se_Sib
Цитата(kiran @ 14.2.2018, 16:02) *
В предыдущей версии было максимальное кол-во сокетов - 5, а сейчас снова 3. Есть объяснения почему?
и как в конце концов снять эти ограничения по сокетам?

По умолчанию доступны 3 сокета, один резервируется под удаленную связь с контроллером.
Дополнительно 3 сокета, вы можете добавить в настройках порта, в Connection.
wellami
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как с аналогового входа одного контроллера передать дробное число типа real (например, '2,14') на аналоговый вход другого? Ибо по умолчанию все аналоговые входы/выходы типа integer. Заранее, благодарю за помощь.
Se_Sib
Цитата(wellami @ 26.2.2018, 12:55) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как с аналогового входа одного контроллера передать дробное число типа real (например, '2,14') на аналоговый вход другого? Ибо по умолчанию все аналоговые входы/выходы типа integer. Заранее, благодарю за помощь.

Не понятно, что вы хотите сделать?
"....с аналогового входа одного.... на аналоговый вход другого?.... - т.е. транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго ?
Или вам по какой-нибудь шине(CAN,RS485,Ethernet) нужно передать значение с аналогового входа одного контроллера на другой?
Оба контроллера Modicon M17x?
wellami
Цитата(Se_Sib @ 26.2.2018, 13:02) *
Не понятно, что вы хотите сделать?
"....с аналогового входа одного.... на аналоговый вход другого?.... - т.е. транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго ?
Или вам по какой-нибудь шине(CAN,RS485,Ethernet) нужно передать значение с аналогового входа одного контроллера на другой?
Оба контроллера Modicon M17x?


Да, именно транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго, не по шине. Оба контроллера Modicon m172. Возможно ли вообще такое осуществить?
Retard
Вопрос назрел по m171o. Как "пользоваться" дискретными входами? На m172 подавал 24В на дискретный вход и это считалось 1-цей, на этом не прокатывает. А на дискретных входах висит кнопка включения и сухой контакт пожарки. Как быть? Если сигналом единицы считается что-то другое, то как реализовать дискретный вход программно? Например, поставить жёстко 5в на AO5 и через кнопку подавать его на AI и сравнивать значение на AI с нулём? Больше нуля, значит контакт замкнут и сработала пожарка.

Весь измучился с этим 171-м, всё через пигидий приходится делать.
Retard
Может я не так подключаюсь? Минус блока питания 24в вешаю на gnd контроллера, плюс блока питания на di1. Ничего не происходит. Единица не появляется.
Se_Sib
Цитата(wellami @ 26.2.2018, 20:37) *
Да, именно транзитом через аналоговый выход первого контроллера на аналоговый вход второго, не по шине. Оба контроллера Modicon m172. Возможно ли вообще такое осуществить?

А почему нет? И зачем вам тип Real?
Обычной операцией присваивания в программе входа на выход не получается? Или вы имеете ввиду передачу сигнала с датчиков температуры? Так же можете масштабировать в программе и передавать сигналом 0..10В или 4..20мА дальше второму контроллеру.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Se_Sib
Цитата(Retard @ 27.2.2018, 2:18) *
Может я не так подключаюсь? Минус блока питания 24в вешаю на gnd контроллера, плюс блока питания на di1. Ничего не происходит. Единица не появляется.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Retard
Большое спасибо, Se_Sib. Сам под ночь разобрался. Ну как разобрался, почитал инструкцию ). Узрел no voltage inputs и сразу всё встало на свои места.
cobalt
Здравствуйте!
Начинаю разбираться с M172 и, за одно, с Modbus.
Есть задача посредством M172 по Modbus RTU прочесть регистры контроллера теплового пункта Danfoss ECL 310.
В Connection настроен порт, добавлены Generic Modbus устройства, для одного из устройств прописаны каналы. При попытке компилировать проект появляется ошибка со ссылкой на первый же созданный канал - ERROR: (BuildCfg_ModbusRTUMaster) Invalid or missing field variabile in Modbus message. В чём может быть причина?
Se_Sib
Цитата(cobalt @ 28.2.2018, 14:48) *
Здравствуйте!
Начинаю разбираться с M172 и, за одно, с Modbus.
Есть задача посредством M172 по Modbus RTU прочесть регистры контроллера теплового пункта Danfoss ECL 310.
В Connection настроен порт, добавлены Generic Modbus устройства, для одного из устройств прописаны каналы. При попытке компилировать проект появляется ошибка со ссылкой на первый же созданный канал - ERROR: (BuildCfg_ModbusRTUMaster) Invalid or missing field variabile in Modbus message. В чём может быть причина?

Вы переменные к созданным каналам опроса не привязали. В программе Application создаете переменные в Modbus object-->Status variables или в I/O Mapping-->Field, компилируете и в возвращаетесь в Connection, выбираете созданный канал обмена и на вкладке Input Reg., привязываете созданные переменные к регистрам обмена, там же в этой вкладке создаются регистры обмена начиная с адреса указанного в вкладке General.
cobalt
Спасибо большое, помогли.
При подключении к контроллеру появляется окно "Can not correctly identify the connected devices: found a 'M172P 596.1' instred". Принципиально обновлять версию прошивки контроллера или не обязательно?
Se_Sib
Цитата(cobalt @ 28.2.2018, 17:44) *
Спасибо большое, помогли.
При подключении к контроллеру появляется окно "Can not correctly identify the connected devices: found a 'M172P 596.1' instred". Принципиально обновлять версию прошивки контроллера или не обязательно?

Желательно, но не обязательно.
Dmitrii1989
Добрый день! Поставили на подряд, столкнулись с контроллером М172 P. Все работает, стоит задача слить с него программу. Возможно ли это сделать подключившись на прямую не имея проекта?
Se_Sib
Цитата(Dmitrii1989 @ 1.3.2018, 18:02) *
Добрый день! Поставили на подряд, столкнулись с контроллером М172 P. Все работает, стоит задача слить с него программу. Возможно ли это сделать подключившись на прямую не имея проекта?

Сама программа(проект) на контроллер не загружается. Можно выгрузить файл бинарника(скомпилированного кода) через программу Device.
Загрузить на другой контроллер, можно с флешки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cobalt
Добрый день, коллеги.
Можно ли в SoMachine HVAC изменить программу просмотра файла справки (по умолчанию - Acrobat Reader) на альтернативную (например, PDF-XChange Viewer)?
cobalt
Добрый день, коллеги.
В М172Р созданы BACnet объекты типа Binary_Output и Binary_Output, привязанные к Modbus регистрам сторонних устройств. Каждому из этих объектов назначено свойство Event_State со значением по-умолчанию "Event_State_Normal".
Preset_Value созданных объектов изменяется в соответствии с изменением регистров modbus, т.е. связь между modbus и BACnet есть. Но Event_State имеет значение Offnormal, Status Flag[0] - true, соответственно в системе диспетчеризации отображается сбой. Как разрешить эту ситуацию?
P.S. На BACnet-объектах аналоговых входов/выходов подобное не наблюдается.
Asvo
Добрый день.
Не могу разобраться с контролером ТМ171ОВМ22R а именно настроить режим контролера мотбас слейв. Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах.
1. в конфигураторе есть на выбор два девайса М1710 и М1710 only slave, какой выбрать для режима контроллера слейв.
2. Куда добавлять переменные для предачи по сети, я так понял что в modbus objects? если не так то поправте
3. какой диапазон регистров доступен для режима слейв
4. МОжет есть еще какие то нюансы прошу поделиться
Спасибо
SergejM
Цитата(Asvo @ 21.3.2018, 15:06) *
Добрый день.
Не могу разобраться с контролером ТМ171ОВМ22R а именно настроить режим контролера мотбас слейв. Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах.
1. в конфигураторе есть на выбор два девайса М1710 и М1710 only slave, какой выбрать для режима контроллера слейв.
2. Куда добавлять переменные для предачи по сети, я так понял что в modbus objects? если не так то поправте
3. какой диапазон регистров доступен для режима слейв
4. МОжет есть еще какие то нюансы прошу поделиться
Спасибо


Добрый день!

1. Обе прошивки работают в режиме SLave
2. Resources --> Modbus Objects. Добавляя переменную.в Status Variables или EEPROM parameters, они сразу получают свой модбас адрес в первом столбце.
3. Диапазона будет 2: один для переменных в энергонезависимой памяти, один в энергозависимой. На файлообменнике должен лежать файл с указанием доступной памяти и диапазоном регистров в контроллерах. Если нет, то добавлю
4. Modbus порт и порт программирования работают по одному протоколу, поэтому будет работать либо тот, либо другой. В остальном при правильно настройке проблем не возникнет.

Цитата(cobalt @ 10.3.2018, 14:38) *
Добрый день, коллеги.
Можно ли в SoMachine HVAC изменить программу просмотра файла справки (по умолчанию - Acrobat Reader) на альтернативную (например, PDF-XChange Viewer)?


Добрый день!

Справка открывается в программе, которая задана по умолчанию в компьютере для файлов pdf. Поменяйте программу в настройках компьютера.
Andrey N.
Здравствуйте!
Хотел бы поделиться обратной связью по контроллерам M171O. На нём неудачно сделаны шлейф (TM171ACB4OI1M) и разъём самого контроллера, отвечающие за питание, аналоговые и дискретные входы. При шевелении этого шлейфа, на контроллере начинают отваливаться входы или даже питание. Это что касается M171OD (монтаж на DIN-рейку). С M171OF (монтаж на панель) всё ещё хуже. Из трёх контроллеров, без дополнительных манипуляций заработал только один. На втором питание вообще не приходило (шлейф вставлен, контроллер не включается), на третьем отсутствовали показания аналоговых входов (не было контакта с GND).
Чтобы это всё устранить, приходиться подгибать металлические квадратики в разъёме кабеля булавкой или иголкой. Мне кажется такая ненадёжная конструкция недопустима.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Куда ещё можно передать обратную связь? Может быть возможно улучшить данную конструкцию?
В любом случае, имейте ввиду, коллеги.
Asvo
Цитата(SergejM @ 21.3.2018, 22:08) *
Добрый день!

1. Обе прошивки работают в режиме SLave
2. Resources --> Modbus Objects. Добавляя переменную.в Status Variables или EEPROM parameters, они сразу получают свой модбас адрес в первом столбце.
3. Диапазона будет 2: один для переменных в энергонезависимой памяти, один в энергозависимой. На файлообменнике должен лежать файл с указанием доступной памяти и диапазоном регистров в контроллерах. Если нет, то добавлю
4. Modbus порт и порт программирования работают по одному протоколу, поэтому будет работать либо тот, либо другой. В остальном при правильно настройке проблем не возникнет.

Спасибо за ответ, почти разобрался. с регистрами чтения и записи все работает. Еще есть вопрос по поводу функции write single coil. не могу записать бит в контролер через матбас, регистр могу а бит не могу.
SergejM
Добрый день!

Появилась новая версия софта SoMachineHVAC 2.4. Скачать можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dp

Значимые изменения:
1)Появились TVDA - шаблоны для приточно-вытяжной системы и чиллеров.
2)Добавлены новые контроллеры М172O и M172P 4DIN.
3)Убраны глюки из версии 2.3
4)Добавлен 1 сокет для Ethernet порта. Теперь их 4 (стандартных)

Более подробную информацию об изменениях можно найти в pdf файле в той же папке на box, где выложен софт.

Новые контроллеры М172O и M172P 4DIN будут доступны для продажи в ближайшие 2 недели. Каталог по новым контроллерам есть на боксе.
Andrey N.
Цитата(SergejM @ 11.4.2018, 17:21) *
Добрый день!

Появилась новая версия софта SoMachineHVAC 2.4. Скачать можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/dmc1an...ocyvcqc631251dp

Значимые изменения:
1)Появились TVDA - шаблоны для приточно-вытяжной системы и чиллеров.
2)Добавлены новые контроллеры М172O и M172P 4DIN.
3)Убраны глюки из версии 2.3
4)Добавлен 1 сокет для Ethernet порта. Теперь их 4 (стандартных)

Более подробную информацию об изменениях можно найти в pdf файле в той же папке на box, где выложен софт.

Новые контроллеры М172O и M172P 4DIN будут доступны для продажи в ближайшие 2 недели. Каталог по новым контроллерам есть на боксе.

Здравствуйте! По ссылке есть только версия 2.3.0.
Насколько я помню, собирались сделать ПО, где объединены все 5 программ из SoMachine HVAC?
Andrey N.
Вопрос про M171O. Можно ли на главном экране (Fundamental state display) включить символы syslocalleds[1], [3], [5], [7]?
Все остальные символы работают через присвоение значения 1 или 2, а эти почему-то нет.
SergejM
Цитата(Andrey N. @ 12.4.2018, 7:31) *
Здравствуйте! По ссылке есть только версия 2.3.0.
Насколько я помню, собирались сделать ПО, где объединены все 5 программ из SoMachine HVAC?

Добрый день!

Обновил файлы на боксе. Теперь там лежит версия 2.4.

Единый софт появится в версии 3.0 и называться будет Ecostruxre Machine Expert HVAC. Точной даты выхода этой версии пока не известно, но я думаю, что не раньше 4 квартала этого года.
lis74
В системных переменных есть System Timed's Task Execution Time, позволяющее отcледить время выполнения Task timed, имеющее размерность - (us). Что уэто за размерность? милли секунды?
Se_Sib
Цитата(lis74 @ 23.4.2018, 23:24) *
В системных переменных есть System Timed's Task Execution Time, позволяющее отcледить время выполнения Task timed, имеющее размерность - (us). Что уэто за размерность? милли секунды?

Микросекунды
sdc_alex
Сделал все как указано в http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1278951
получилось загрузить одну пробную страницу.

Как сделать, что бы эта страница изменилась??

- Изменяю ее в "User Interfeace"
- В Device соединяюсь с ПЛК, нажимаю загрузить все
- Выдергиваю USB, включаю питание 24В, все загружается и вижу на экране старую страницу...

Как сделать, чтобы панелька загрузила другую страницу/цы????? Помогите, оч. надо.
ogorsv
Добрый день!

Цитата
- Изменяю ее в "User Interfeace"
- делали Build в UI? Делали Build в Connection и уже после сохранения вызывали Device?
Цитата
- В Device соединяюсь с ПЛК, нажимаю загрузить все
- результат без ошибок? Кроме ПЛК и панели есть модули расширения?
Цитата
- Выдергиваю USB, включаю питание 24В, все загружается и вижу на экране старую страницу...
- вы проект загружали без питания? А при включенном питании пробовали загружать всё и выгружать приложение UI на панели?

С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения
Schneider Electric
cobalt
Добрый день. Не получается слить проект с таргета (M172P 596.06).
Выполняю File - Import project from target - Configure Connection. Настраиваю соединение, но в Select target device всё равно пусто и, соответственно, кнопки Verify Connection и Upload Source не активны. В чём причина?
ogorsv
Добрый день!
Возможно, автор решил не загружать исходник в ПЛК (по умолчанию)
См. рис
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С уважением,
cobalt
Спасибо, Сергей.
Возможно, так оно и есть. Переговорить с автором не удалось, а в SoMachine HVAC 2.4.1 во вкладке Build output нет чек-бокса Include source code.
Se_Sib
Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на контроллеры и модуля расширения серии Modicon M171/172.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SergejM
Цитата(cobalt @ 22.5.2018, 16:17) *
Добрый день. Не получается слить проект с таргета (M172P 596.06).
Выполняю File - Import project from target - Configure Connection. Настраиваю соединение, но в Select target device всё равно пусто и, соответственно, кнопки Verify Connection и Upload Source не активны. В чём причина?


Добрый день!

Выгружать проект из контроллера впринципе не возможно. Эта функция не активна, поэтому ничего нельзя выбрать.
Nitc
День добрый.
В user interface не получается создать переход по полям (pages). Контроллер 172 с дисплеем.
В Actoins - Local actions создаю действие key (вправо) - open page - pageX и по аналогии так же для нескольких полей.
В итоге вылезает ошибка Parent page invoked as child

Каким образом настроить переход по pages стрелками влево-вправо, чтобы листать так страницы?
Спс
Nitc
Цитата(Nitc @ 3.6.2018, 22:18) *
День добрый.
В user interface не получается создать переход по полям (pages). Контроллер 172 с дисплеем.
В Actoins - Local actions создаю действие key (вправо) - open page - pageX и по аналогии так же для нескольких полей.
В итоге вылезает ошибка Parent page invoked as child

Каким образом настроить переход по pages стрелками влево-вправо, чтобы листать так страницы?
Спс


Сам отвечаю. настройки страниц - тип компоновки Flat. теперь переход можно настроить стрелками вправо/влево с указанием имени открываемой страницы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.