pavelllon
Господа доброго времени суток!
Проектирую водопровод диаметром 200мм. Суть заключается в том чтобы выполнить закольцовку уже существующей сети. Вынужден осуществить переход через речку шириной 5 метров. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружение" даёт понять что такой переход нужно устраивать с помощью дюкера, с количеством линий не менее двух.
Вопрос следующий:
- Имеются ли иные способы пересечения реки?
- Возможно ли осуществить переход под рекой методом ГНБ в футляре одной ниткой водопровода? Если да то каким нормативом подтвердить?
- При подземной прокладке водопровода как подбирается диаметр футляра. (СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружение" ссылается на другой СНиП, перечитав который я не нашел ни одного упоминания о футляре.)
P.S. Прежде чем создать тему пользовался поиском. Поиск не дал желаемых результатов поэтому принял решение обратиться к опытным специалистам.

ed-dy
5 метров могут в половодье вылиться в 50, надо уровни у гидрометеорологов запросить,
переход в 2 нитки, в футляре можно, но +200 мм к диаметру рабочей трубы, верхнюю и нижнюю камеры дюкера (отметка поверхности земли) на 0,5 выше 5% уровня,
если открытым, то с пригрузами и футеровкой, вот и весь дюкер если в двух словах
Serg Ivanov
Цитата(pavelllon @ 8.6.2015, 10:41) *
Господа доброго времени суток!
Проектирую водопровод диаметром 200мм. Суть заключается в том чтобы выполнить закольцовку уже существующей сети. Вынужден осуществить переход через речку шириной 5 метров. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружение" даёт понять что такой переход нужно устраивать с помощью дюкера, с количеством линий не менее двух.
Вопрос следующий:
- Имеются ли иные способы пересечения реки?
- Возможно ли осуществить переход под рекой методом ГНБ в футляре одной ниткой водопровода? Если да то каким нормативом подтвердить?
- При подземной прокладке водопровода как подбирается диаметр футляра. (СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружение" ссылается на другой СНиП, перечитав который я не нашел ни одного упоминания о футляре.)
P.S. Прежде чем создать тему пользовался поиском. Поиск не дал желаемых результатов поэтому принял решение обратиться к опытным специалистам.

На кольцевой сети ИМХО можно и в одну нитку. Это же участок сети, а не водовод?
Смотря какая речка, р. Бык в Кишинёве переходили траншеей как по сухому, предварительно выкопав обводной канал и отсыпав перемычку выше по течению. После засыпки траншеи до уровня обнажившегося дна перемычку раскопали, а обводной канал засыпали. Естественно работу проводили в маловодный период.
pavelllon
Большое спасибо за ответы.
Цитата(ed-dy @ 8.6.2015, 11:29) *
5 метров могут в половодье вылиться в 50, надо уровни у гидрометеорологов запросить,
переход в 2 нитки, в футляре можно, но +200 мм к диаметру рабочей трубы, верхнюю и нижнюю камеры дюкера (отметка поверхности земли) на 0,5 выше 5% уровня,
если открытым, то с пригрузами и футеровкой, вот и весь дюкер если в двух словах

По поводу гидрометеорологов знаю, уже запросили, ждем ответа. С вашим мнением согласен. Что касается футляра +200 мм это при открытой прокладке сети. При закрытой для водопровода нормативов не найду (ситуацию описывал выше). Если при закрытой применять +200, не многовато ли? К примеру у газовиков при закрытой прокладке на 200 трубу футляр 315.


Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2015, 11:37) *
На кольцевой сети ИМХО можно и в одну нитку. Это же участок сети, а не водовод?
Смотря какая речка, р. Бык в Кишинёве переходили траншеей как по сухому, предварительно выкопав обводной канал и отсыпав перемычку выше по течению. После засыпки траншеи до уровня обнажившегося дна перемычку раскопали, а обводной канал засыпали. Естественно работу проводили в маловодный период.


Так же как и вы считаю что на кольцевой сети можно было бы сделать одну ветку. Но СНиП требует две и никаких примечаний нет. Поэтому и задумался. Но правильно подметили, это как раз таки водовод который соединяет две насосные станции. Так что похоже все таки придется делать две нитки. По поводу способа прокладки, большое спасибо за приведенный пример, познавательно. Но здесь требуется исключительно закрытый способ прокладки.
Ferdipendoz
Я бы ГНБ пробурился в две нитки. Обе нитки в футлярах, внутренний диаметр футляра больше самой трубы на 200 мм. Для определения длины бурения и расположения камер переключения необходимо взять данные гидрологов.
upd: Пока печатал, два сообщения уже появилось ))
ed-dy
есть такая штука про футляры, у газовиков меньше, а по воде без разницы открытый или закрытый способ, по факту при прокладке можно попробовать пересогласовать на меньший, а в проект включить по снипу. 200 мм ставиться чтобы труба на опорах в футляре была, хотя если это полиэтилен в стальном, просто продергивают и все.
Ashihara
Цитата(pavelllon @ 8.6.2015, 11:41) *
Вынужден осуществить переход через речку шириной 5 метров. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружение" даёт понять что такой переход нужно устраивать с помощью дюкера, с количеством линий не менее двух.
Вопрос следующий:
- Имеются ли иные способы пересечения реки?


Конечно можно wink.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

pavelllon
Решил делать в две нитки методом ГНБ в футлярах, с устройством колодцев по берегам. Всем спасибо за участие. Закрываю тему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.