Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уклон наружного водопровода.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ingener_seb
Доброго времени суток, коллеги подскажите какой уклон будет у наружного водопровода диаметром 32 и дайте ссылку откуда это взяли! за ранее спасибо.
Ferdipendoz
Да гляньте СНиП на наружные сети-то. Там очень чётко всё прописано
ingener_seb
СП 31.13330.2012 Водоснабжение
пункт 8,39 или пункт 9,29 ?


Правильно я понял делать уклон нужно от здания к точке врезки в городскую сеть или наоборот?
nagger
Правильно поняли: нужно делать уклон от здания к точке врезке или наоборот.
Ferdipendoz
Послушайте, ну вы читали вообще эти пункты? 8.39 - пункт для дрен горизонтального водозабора, 9.29 - воще трубы подачи известкового молока.
Водопроводные сети - раздел 11
Уклон от здания, верно, к колодцу с выпуском
ingener_seb
Я просто не успеваю все проштудировать поэтому и обратился к вам.Спасибо за ссылку.
nagger
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2015, 9:50) *
Уклон от здания, верно, к колодцу

Обоснование?
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2015, 9:50) *
к колодцу с выпуском

Колодец с выпуском?
ingener_seb
Уклон от здания, верно, к колодцу с выпуском
[/quote]



Смотровой колодец в нем врезка в существующий водопровод,вода движется от колодца к зданию под напором. Зачем нам делать уклон от здания к колодцу? Это ведь не канализация! Уклон должен быть от колодца к зданию. Если я ошибаюсь поправьте.
Elenk_@
Цитата(ingener_seb @ 10.6.2015, 10:54) *
Смотровой колодец в нем врезка в существующий водопровод,вода движется от колодца к зданию под напором. Зачем нам делать уклон от здания к колодцу? Это ведь не канализация! Уклон должен быть от колодца к зданию. Если я ошибаюсь поправьте.

А дренировать трубопровод на время ремонта вы будите в здании ?
Ferdipendoz
Блин, я думал, что написал ответ и ушёл на обед. Оказывается, ответ не написался. Вкратце - это, конечно, необязательно, но всё же опорожнять ввод надо ведь при ремонте. 32 трубу можно и внутри слить, там пару вёдер будет, а ввод побольше диаметром я бы сливал в колодце
ingener_seb
Тоесть в колодце где то перед отключающей задвижкой нужно предусмотреть в трубопроводе сливной кран для опорожнения на случай ремонта трубопровода?
Ferdipendoz
Да
SV_vrn
голову себе и людям чепухой не забивайте.

уклон просто должен быть и все. все равно какой и куда.
Ferdipendoz
В справочнике Староверова, например, приводится указание прокладывать ввод с уклоном 0,003 в сторону наружной сети.
Бухаркин в книге "Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений" приводит то же самое с рекомендуемым уклоном 0,003-0,005
Dima_UA
скорее всего надо смотреть по рельефу в какую сторону уклон.
ingener_seb
В справочнике Староверова, например, приводится указание прокладывать ввод с уклоном 0,003 в сторону наружной сети.
Бухаркин в книге "Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений" приводит то же самое с рекомендуемым уклоном 0,003-0,005



Ну и в СНип тоже самое для нашего случая.
11.13 Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску;


Ладно спасибо всем за диалог!
jiexawcr
Подскажите пожалуйста максимальные уклоны. А то на объекте выполнен ввод как на картинке с уклоном 0,06-0,08 где то. Водоканал НВ принял, нужно сослаться на нарушенные нормы и отставивать переделку ввода. В СП 31 только минимальные уклоны.

Или может есть какие муфты, компенсирующие такие отклонения?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.