Добрый день!
Не могу найти никакой информации по расстояниям между сетями (водопровод, силовые кабели) в полупроходном коллекторе. Может кто встречал или сталкивался?
И еще такой вопрос: возможна ли прокладка водопровода и напорной канализации, если разделить канал перегородкой или же два коллектора примыкающих друг к другу(как на рисунке, только без газопровода)?
Что-то я сомневаюсь по поводу газопровода в коллекторе.
п. 5.1.3 сп 62.13330. По воде и напорке: имхо, в двух коллекторах допустимо.
Думаю сейчас газопровод уйдет из коллектора и коллектор станет не нужен....
Зачем, кстати Вам коллектор? Обычно коллекторы делают, когда кабелей много, ну и паровозом туда засовывают воду и теплосети.
Коллектор нужен для экономии места, с одной стороны здание с другой ж/д ветка, в пространстве ограничены(((
Это торговый центр, они гонятся за площадями.
Газ с коллектора уходит, и туда приходят КЛ 6кВ и кабели связи.
Это возможно?
О таких расстояниях для прокладки в Москве, можно только мечтать.
Делайте все в футлярах, для связи свою канализацию из 8-12 труб. Для кабелей тож можно канализацию сделать. Читайте про расстояния между сетями, дальше идите к владельцам сетей за согласованием.
По нормам от фундамента до коллектора 2м, от коллектора до газопровода тоже 2 м.
По идее этот вариант возможен?
Это Мос.обл.
Возможен, только маловато будет 1.75м для общего коллектора с вашими сетями, отнять толщину стенок, если по 200мм, то остается уже 1.35 - как туда все это хозяйство запихнуть , чтобы все владельцы сетей были довольны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.