Добрый день, уважаемые специалисты по газоснабжению. Прошу не слишком гневаться, если расчет выполнен некорректно. На данный момент остро нуждаюсь в оценке данного расчета грамотным специалистом в проектировании газоснабжения СУГ. Если не правильно, помогите разобраться .Спасибо.
Здравствуйте. Расчет не верен.
По моим расчетам расход газа на котел будет 2,8 куба в час (теплота сгор=8000), расход газа на плиту будет 1,16 куба в час. В сумме 3,96 куба в час.
Общий расход газа с уч. коэф. одн. будет 55,6 куба в час.
По расчету количества и объема емкостей не проверял, но на превый взгляд пойдет.
Добрый день. Спасибо за ответ. Мы же считаем сжиженный углеводородный газ, его теплота сгорания 21800...?
Kalibri, не усложняйте свою жизнь. Современный производитель в паспорте оборудования указывает часовой расход природного и сжиженного газа. Просто возьмите эти данные из паспортов. Но! Давление сжиженного газа перед бытовыми приборами 300 мм вод ст=0,03 кгс/см2, а давление в емкости (если это баллон) 16 кгс/см2. Т.е. при расширении до требуемого давления газа получится в 16/0,03 раза больше.
Цитата(Kalibri @ 23.6.2015, 16:45)

Добрый день. Спасибо за ответ. Мы же считаем сжиженный углеводородный газ, его теплота сгорания 21800...?
Плотность сжиженного газа примерно 2,0 кг/м3. Пример: в 50 литровом баллоне 24 литра жидкой фазы, это около 10 м3 паровой фазы. Ёмкости для хранения газа стандартные от 2,5 м3. Лучше ставть 2 шт. в параллель.
ДмитрийАлександрович
7.7.2015, 14:30
Доброго дня. 21дом по 24КВт это 504КВт + 210КВт плиты. Итого 700КВт. Это примерно 60кг/ч. 60*24*7=10080кг/неделю при максимальной мощности. Делим на плотность, получается 18000литров. Делите на 85% заполнения и умножаете на 100=21176л
Таким образом, 2 емкости по 10,6м3 с высокой горловиной + испарительная установка на 100кг/ч. Газопровод 80мм. цоколя 25мм, к котлам 20мм, к плитам 15мм.
Конденсатосборник(и) 120л. Удачи)
Дмитрий Александрович, как высчитываете объем конденсатосборника?
ДмитрийАлександрович
7.7.2015, 15:17
4 литра на куб производительности по пару
Цитата(stessi @ 12.10.2011, 13:39)

Некоторые пишут так:
объём газа, который должен мещать конденсатосборник
4 х расход часовой паровой фазы = м3
ввиду того, что конденсатосборник служит для сбора жидкой фазы переведем полученное значение в жидкую фазу (делим на 250) = объём конденсатосборника!!!
Дмитрий Александрович, а такая версия правдоподобна?
ДмитрийАлександрович
7.7.2015, 18:05
Слышал об этом, но такими толкованиями не руководствуюсь. Для подающей трассы на 21 дом поставить 3 конденсатосборника на 40 л не есть проблема, может быть длина газопровода и уклоны призовут сделать их больше. Сложнее на больших расходах и малых длинах. Смотрим на режимы работы, давление, остановки и т.д, т.е на то, что может вести к сжижению. Ну и самое главное, что вам скажет эксперт.
Цитата(ДмитрийАлександрович @ 7.7.2015, 19:05)

Слышал об этом, но такими толкованиями не руководствуюсь. Для подающей трассы на 21 дом поставить 3 конденсатосборника на 40 л не есть проблема, может быть длина газопровода и уклоны призовут сделать их больше. Сложнее на больших расходах и малых длинах. Смотрим на режимы работы, давление, остановки и т.д, т.е на то, что может вести к сжижению. Ну и самое главное, что вам скажет эксперт.
Согласен. Спасибо. )
Всем спасибо! Ответы очень помогли. Буду учиться.