Система состоит из сезонного накопителя тепла - подземного бетонного утепленного резервуара, и солнечных коллекторов. Конструкция резервуара позволяет накопить тепло летом и сохранить его для использования в холодные месяцы.
Метод основан на почасовом тепловом балансе системы, учитывающем теплопоступления от прямой солнечной радиации, потери в элементах системы и расход тепла на отопление.
Система отопления - приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла (КПД 0,9). Конструкция дома - деревянный каркас, утеплитель стекловата, кровля вальмовая с холодным чердаком.
Исходные данные для расчета:
- теплотехническая модель дома, которая позволяет найти необходимые для расчета площади и объемы
- кратность смены воздуха: 1 в час
- температурный режим в помещении - днем 21, ночью 15 град
- погодные данные с дискретностью 1 час регион Краснодар
- данные по солнечной радиации в точке сбора погодных данных
Искомые данные:
- Размеры хранилища тепла
- Толщины теплоизоляции в конструкциях дома и хранилища
- Площадь коллекторов

Температурный режим хранилища по месяцам в результате расчетов по методу

В результате использования метода получили:
Размеры хранилища: 4*3*3 м
Толщина теплоизоляции: дом - стены 150 мм, кровля пол - 250 мм, хранилище - толщина ППУ 300 мм
Площадь коллекторов 16 м2
Если кто желает перепроверить собственным методом - вот исходные геометрические данные по дому:
Площадь стен: 111 м
Площадь пола, потолка: 133 м2
Площадь окон общая: 16,7, южных: 12,7 м2