Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: стальные трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kozanova
уважаемые коллеги, какие трубы вы закладываете при проектировании объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода? если сталь то какая? ГОСТ 10704-91?
PesPes
3262-75 Ц
Хелена
Вообще закладывались из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные"

Но прочитав СП 73.13330.2012 (СНиП3.05.01-85) на монтаж
п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованой стали не допускается
Даже не знаю теперь... Данный ГОСТ распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.

Трубы могут быть сварные и цельнотянутые (бесшовные)

п.5.1.2 Соединение оцинкованных труб выполняется как правило на резьбе.


Значит, трубу надо брать оцинкованную бесшовную, а соединять можно как на резьбе так и на сварке. Вроде бы по логике вещей так должно быть...


Нашла только вот это на сайте московской фирмы
Трубы стальные бесшовные оцинкованные по ГОСТ 9.307-89 (горячее оцинкование) изготавливаются только под заказ по заявке покупателя из черных бесшовных стальных труб Ø 38, 45, 48, 51, 57, 60, 76, 102, 108, 114, 121, 133, 159, 168, 219 и иного другого размера, который требуется в проекте. Длина бесшовных труб может колебаться от 5,5 до 11,0 метров.
Хелена
ыыыыы СП 73.13330.2012 по постановлению 1521 не входит в перечень обязательных... Вообще ничего не понятно
nick2
Цитата(kozanova @ 8.7.2015, 19:45) *
уважаемые коллеги, какие трубы вы закладываете при проектировании объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода? если сталь то какая? ГОСТ 10704-91?

вот именно. "закладывают". "при проектировании".
а делают - из обычной стальной, водогазопроводной, безо всякой оцинковки..

оцинковка - на малых диаметрах до ф57 (Ду50), на резьбе - реальная вещь.
на Ду100 - мне кажется , что-то из области фантастики. или "зажравшихся" заказчиков, у которых есть лишние деньги.

через поиск - уже обсуждали.
nagger
Цитата(Хелена @ 8.7.2015, 20:17) *
Значит, трубу надо брать оцинкованную бесшовную, а соединять можно как на резьбе так и на сварке. Вроде бы по логике вещей так должно быть...

С чего бы это "значит бесшовную"?
Хелена
Цитата(nagger @ 9.7.2015, 9:04) *
С чего бы это "значит бесшовную"?


бесшовные — не имеющие сварного шва или другого соединения
nagger
Спасибо, кэп!
Я спрашивал не про то, что такое бесшовная труба, а с чего вы взяли, что теперь применять допускается только бесшовные, а например, не электросварные?
Ferdipendoz
Цитата(Хелена @ 8.7.2015, 22:17) *
п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованой стали не допускается

Цитата(Хелена @ 8.7.2015, 22:17) *
Значит, трубу надо брать оцинкованную бесшовную, а соединять можно как на резьбе так и на сварке. Вроде бы по логике вещей так должно быть...


П. 4.6 описывает требования к сварке труб и запрет на сварные трубопроводы - касается именно сварного соединения труб, а вовсе не заводского продольного шва трубы
Hiro Nakamura
Цитата(nick2 @ 9.7.2015, 6:58) *
вот именно. "закладывают". "при проектировании".
а делают - из обычной стальной, водогазопроводной, безо всякой оцинковки..

оцинковка - на малых диаметрах до ф57 (Ду50), на резьбе - реальная вещь.
на Ду100 - мне кажется , что-то из области фантастики. или "зажравшихся" заказчиков, у которых есть лишние деньги.

через поиск - уже обсуждали.


Интересная позиция, тоесть при диаметре труб до 100 нормы исполнять стоит, а 100 и выше нет, потому что дорого?

Я правильно вас понял?

Цитата(Хелена @ 8.7.2015, 21:17) *
п.5.1.2 Соединение оцинкованных труб выполняется как правило на резьбе.


В соответствии с разъяснениями к новому ПП, "как правило" - на усмотрение заказчика.
Хелена
Цитата(Ferdipendoz @ 9.7.2015, 10:27) *
П. 4.6 описывает требования к сварке труб и запрет на сварные трубопроводы - касается именно сварного соединения труб, а вовсе не заводского продольного шва трубы



а п.5.1.2 тогда что описывает?
PesPes
Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
Для чего не допускается?
Для монтажа? (то какого)
Для сварки? (то какой)
Ferdipendoz
5.1.2 описывает заготовительные работы по изготовлению готовых узлов. То есть, видимо в каких-то базовых условиях, цех сантехзаготовок, может быть
Хелена
Цитата(Ferdipendoz @ 9.7.2015, 10:27) *
П. 4.6 описывает требования к сварке труб и запрет на сварные трубопроводы - касается именно сварного соединения труб, а вовсе не заводского продольного шва трубы


и магистральную трубу более 50мм на резьбе соединять? трудоемкость возрастает, да и не надежно как то
nick2
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2015, 11:29) *
Интересная позиция, тоесть при диаметре труб до 100 нормы исполнять стоит, а 100 и выше нет, потому что дорого?
Я правильно вас понял?

обсасывали тему.
тут
тут и дальше по поиску

мое мнение - стояки и прочее до 50 - пожалуйста , проектируйте и исполняйте на оцинковке с резьбой.
а лежаки - проект - то , что положено по нормам, а делать будут на черной трубе.

лично я на своих объектах (проект-монтаж - обслуживание) до Ду100 использую полипропилен. Выше - клеевой ПВХ допускаю, а обычно - просто стальную.
Hiro Nakamura
Цитата(nick2 @ 9.7.2015, 13:03) *
обсасывали тему.
тут
тут и дальше по поиску

мое мнение - стояки и прочее до 50 - пожалуйста , проектируйте и исполняйте на оцинковке с резьбой.
а лежаки - проект - то , что положено по нормам, а делать будут на черной трубе.

лично я на своих объектах (проект-монтаж - обслуживание) до Ду100 использую полипропилен. Выше - клеевой ПВХ допускаю, а обычно - просто стальную.


Ну и чего наобсосали? Нет там ничего внятного и обоснованного.

Есть мнения, как ваше - до Ду 50 (или до Ду80 как кто-то отписался) оцинковка на резьбе. Свыше - что-то другое.

Сейчас фактически получается такая ситуация, что стальные оцинкованные трубы свыше Ду50 применять нельзя. Так как сварка запрещена, а резьбовые соединения лично я свыше Ду50 не видел.

То что вы иногда допускаете себе поставить черную трубу пусть останется на вашей совести и обсуждать это смысла я не вижу, гораздо важнее вопрос как теперь проектировать?

Вот представьте ситуацию - подземный паркинг, над ним жилой дом, ввод Ду 100 в паркинг. полимер использовать нельзя - и что дальше?
Хелена

Вот представьте ситуацию - подземный паркинг, над ним жилой дом, ввод Ду 100 в паркинг. полимер использовать нельзя - и что дальше?
[/quote]


представила... и из п. 4.6. СП73 делаю предположение, что это не о сварном соединении труб идет речь, а о способе изготовления трубы, т.к. бесшовные трубы более прочные. Возможно п.4.6 направлен на повышение качества систем водоснабжения....
Hiro Nakamura
Цитата(Хелена @ 9.7.2015, 13:45) *
представила... и из п. 4.6. СП73 делаю предположение, что это не о сварном соединении труб идет речь, а о способе изготовления трубы, т.к. бесшовные трубы более прочные. Возможно п.4.6 направлен на повышение качества систем водоснабжения....


Вы пункт 5.1.2 привели здесь, жаль не полностью. Там написано, что нельзя соединять оцинкованные трубы сваркой и указан список того, как соединять можно.

Если для диаметров свыше 50 мм действительно есть требуемые фитинги, то это не проблема. Если их фактически нет - то и применять оцинкованные стальные трубы не получится.

Хотя в этом пункте 5.1.2 написано "должны соединяться, как правило, на резьбе".

У нас есть Методические рекомендации (ПРИКАЗ от 27 февраля 2015 г. N 138/пр) к ПП РФ 1521.

И там есть такой текст:

Цитата
7. В случае если требование, содержащееся во включенном в перечень документе в области стандартизации (его части), сформулировано в качестве рекомендательного (содержится указание на необходимость соблюдения требования с формулировками "как правило", "при соответствующем обосновании", "в случае особой необходимости", "преимущественно", "рекомендуется", "предпочтительно", "могут", "в необходимых случаях" и тому подобными), решение о выполнении такого требования принимается застройщиком (техническим заказчиком) или уполномоченным им лицом (исполнителем конкретного вида работ).


Вот только СП73 не входит в обязательный перечень...
Хелена
Спасибо. я в курсе. о чем и писала в сообщениях 3 и 4
Hiro Nakamura
Пожалуйста.
J. Antonio
Цитата(nick2 @ 9.7.2015, 5:58) *
вот именно. "закладывают". "при проектировании".
а делают - из обычной стальной, водогазопроводной, безо всякой оцинковки..

оцинковка - на малых диаметрах до ф57 (Ду50), на резьбе - реальная вещь.
на Ду100 - мне кажется , что-то из области фантастики. или "зажравшихся" заказчиков, у которых есть лишние деньги.

через поиск - уже обсуждали.


Соединение трубопроводов и запорную арматуру начиная с Ду50 мм., принято принимать на фланцах. А вообще резьба на Ду50 и выше это извращение во всех смыслах
phisik
Вот что о резьбовом соединении говорит изготовитель насосов из Европы (исполнение по какому-то DIN).
MEX-74
Цитата
ыыыыы СП 73.13330.2012 по постановлению 1521 не входит в перечень обязательных... Вообще ничего не понятно

Нам ростехнадзор делал замечание насчет сварки оцинкованных труб.
PesPes
Видел вчера трубы 50 для ПК на резьбе )
MEX-74
PesPes
Ду50 на резьбе -нормально, я сам нарезал и муфту с контргайками закручивал.
Axel
Добрый вечер специалистам.

Имею стальную бесшовную трубу 159*4,5, лежащую на грунте. Назначение - подача поливной воды для садового кооператива в весенне-осенний период.

Стоит задача переложить участок трубы в другое место, что вызывает необходимость удлинить ее на 20 метров. Рабочее давление в интересующем месте - до 18 атмосфер.

Вопрос. Возможно ли использовать для такого удлинения электросварную трубу 159*6? Труба будет использоваться по назначению ещё максимум лет 5-7, потом будет отрезана и заглушена в виду подведения к поселку городской воды. Т.е. коррозия особо не смущает. Паразитных токов которые уничтожат ее за год также нет. Зависимости рабочего давления от наличия шва не наблюдаю.

Есть ли какие-то недостатки у шовной трубы, которые не позволяют использовать ее в моем случае?
Ferdipendoz
159х6 выдержит и не такое.
Кстати - точно 18 атмосфер? Шланги поливочные не порвёт вам?
Axel
Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2017, 9:57) *
159х6 выдержит и не такое.
Кстати - точно 18 атмосфер? Шланги поливочные не порвёт вам?

Это транзитная труба, в обсуждаемом месте потребителей нет. Подозреваю что у потребителей есть какие-то редукторы.
Спасибо за совет. Значит, беру шовную.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.