Цитата(Ferdipendoz @ 31.10.2017, 10:44)

Я всегда считал это синонимами. Водоприборовские вантузы вполне себе автоматически впускают и выпускают воздух
Но есть нюанс:
СП 31.13330.2012/СП 31.13330.2021, п.11.62
Цитата
В случаях установки на водоводах клапанов для впуска воздуха, размещаемых в колодцах, необходимо предусматривать устройство вентиляционной трубы, которая в случае подачи по водоводам воды питьевого качества должна оборудоваться фильтром.
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...6A-D8E98869D672Видимо клапан рассчитан на больший расход воздуха чем вантуз.. И что это за фильтр? Если его установить выше глубины промерзания - замёрзнет.
п.11.11, СП 31.13330.2021
Цитата
Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4 % максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.
Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во второй и последующих точках (считая по ходу движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1 % максимального расчетного расхода воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не более чем на 20 м и на расстоянии от предшествующей не более 1 км.
А какая скорость воздуха допускается в вантузе? без этого его Ду не определить.